QUOTE(Vilienė @ 2013 11 06, 18:31)
Bangos norai yra gana sunkiai įgyvendinami, pagal tokį modelį kaltas liks lietuviškas klimatas...
Kad neinverterinis pasileidinėtų tik 1-2 kartus per parą Bangas turės kažkokiu man nežinomu būdu parinkti ŠS galią, kuri vos viršytų pastato šilumos nuostolius. Ir jam tai gali pavykti, tarkim kai lauke -5C ir pastatas praranda kokius 1500W. Bet po dienos kitos atšils iki +5C ir nuostoliai sumažėja. Ir jei buvo parinktas ŠS su galia 1700W kad prie -5C pasileistų du kart per parą, tai prie +5C jis paspragsės tikrai dažniau. O jei kaip įprasta rinksime ŠS galią pastato nuostoliams prie projektinių -23C? Kiek kartų jis pasileidinės prie +5C? 6kW kai poreikis 1kW arba tik 500W? Todėl verta galvoti tik apie DC inverterį, ypač Bangos mažų energijos nuostolių namui - dėl tikslesnio galios valdymo. Tiksliau - dėl paties galios valdymo, nes neinverterinis turi dvi galias - nulinę arba nominalią.
Kad neinverterinis pasileidinėtų tik 1-2 kartus per parą Bangas turės kažkokiu man nežinomu būdu parinkti ŠS galią, kuri vos viršytų pastato šilumos nuostolius. Ir jam tai gali pavykti, tarkim kai lauke -5C ir pastatas praranda kokius 1500W. Bet po dienos kitos atšils iki +5C ir nuostoliai sumažėja. Ir jei buvo parinktas ŠS su galia 1700W kad prie -5C pasileistų du kart per parą, tai prie +5C jis paspragsės tikrai dažniau. O jei kaip įprasta rinksime ŠS galią pastato nuostoliams prie projektinių -23C? Kiek kartų jis pasileidinės prie +5C? 6kW kai poreikis 1kW arba tik 500W? Todėl verta galvoti tik apie DC inverterį, ypač Bangos mažų energijos nuostolių namui - dėl tikslesnio galios valdymo. Tiksliau - dėl paties galios valdymo, nes neinverterinis turi dvi galias - nulinę arba nominalią.
Planuoju, kad su 60 tonų aktyvios termomasės (iš jų 40 t. šildomos grindys) esant 2oC temperatūros kritimui per 24 val. pas mane vėsdamas namas išsiskirs 1,2 kW šilumos į patalpas. (60000kg * 850J/kgK* 2K/ (24*3600s) = 1180W)
"Pakūrenus" galingą ŠS ryte ir vėl įkrovus termomasę galima vėl laukti parą turint 1,2kW šilumos šaltinį. Jeigu reikia mažiau, tai užkraunama ne +2oC bet +1oC ar kažkas tokio vieną kartą paroje.
Kai reiks daugiau nei 1,2kW, sakykim 4kW, tada ŠS dirba jau ilgiau ir užkrovinėjimas vyksta 10-12 val. paroje, o iš termomasės galima išsiversti tik 7 val. (60000*850*2/7*3600= 4000W). Tai reiškia, kad per šalčius ŠS įsijungs 2 kartus per parą.
Norint sumažinti temperatūros svyravimus iki 1oC teks dvigubai dažniau įjungti/išjungti ŠS, kas irgi nėra tragedija.
Boileris taip pat planuojamas bent 200 ltr. vertikalus + papildomas apšiltinimas, kad jį galima būtų užkrauti kuo rečiau prisitaikant prie retų ŠS įsijungimų, kas papildomai prisidės prie efektyvaus saulės kolektorių išnaudojimo.
Šis principas tinka tik energetiškai efektyviems ir sunkiems namams su grindiniu šildymu.