QUOTE(zigiz @ 2013 09 09, 12:41)
plyteles 9mm storio - 18kg/m2
p=0.18*1.35=0.243kN/m2
putplastis 40kg/m3
p=0.4*0.35*1.35=0.19kN/m2
bendras poveikis 0.433kN/m2

minimalus sujungimo (klijuojamo) tarp sienos ir putlascio plotas, kai naudojamas EPS100, kurio slyties stipris 75kPa
0.433/75=0.0058m2=60cm2

Puiku. Tik išverskite į žmonių kalbą, nes nieko nesupratau.
Atsakyti
Vadinas, maziausiai 60 proc polistirolo pavirsiaus turi buti istepta klijais ir priklijuoita... g.gif

QUOTE(cibulis @ 2013 09 09, 12:10)
Puiku. Tik išverskite į žmonių kalbą, nes nieko nesupratau.

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2013 09 09, 14:17)
Vadinas, maziausiai 60 proc polistirolo pavirsiaus turi buti istepta klijais ir priklijuoita... g.gif

60 cm2 yra ne 60%, o 0.6% nuo kv.m. Jei tai tiesa, tai išeitų, kad kv.m. pakaktų vos ne vieno 8x8 cm klijų blyno...
Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2013 09 09, 13:17)
Vadinas, maziausiai 60 proc polistirolo pavirsiaus turi buti istepta klijais ir priklijuoita... g.gif

1m2=100*100=10000cm2 - 100%
60cm2 - 60*100/10000=0.6%
Atsakyti
QUOTE(zigiz @ 2013 09 09, 13:47)
1m2=100*100=10000cm2 - 100%
60cm2 - 60*100/10000=0.6%

Tai kaip yra iš tiesų: 0,6 proc. ar 60 proc.?
Atsakyti
tai pora blyneliu 5x5cm per viduri 35cm storio lapo ir laikys???
thumbup.gif matematika


QUOTE(zigiz @ 2013 09 09, 12:47)
1m2=100*100=10000cm2 - 100%
60cm2 - 60*100/10000=0.6%

Atsakyti
Normaliai fasadini 1000x500 klijuoja riebiu perimetru + du geri blynai per viduri. Tai gal koks 15% ploto gaunas dengto klijais..
Atsakyti
QUOTE(zigiz @ 2013 09 09, 12:41)
plyteles 9mm storio - 18kg/m2
p=0.18*1.35=0.243kN/m2
putplastis 40kg/m3
p=0.4*0.35*1.35=0.19kN/m2
bendras poveikis 0.433kN/m2

minimalus sujungimo (klijuojamo) tarp sienos ir putlascio plotas, kai naudojamas EPS100, kurio slyties stipris 75kPa
0.433/75=0.0058m2=60cm2


Zigiz, kažką susipainiojote.
75kPa yra šlyties stipris kai EPS storis 5 cm (pagal standarto aprašymą).
Kodėl skaičiuojant bendrą poveikį EPS sudaro panašią įtaką (0,19) kaip ir plytelės (0,24)? Jų svoriai skiriasi daugiau kaip 10 kartų.
Kodėl plytelės 9mm? Aš skaičiavau, kad 2cm apytiksliai. Bent jau mačiau, kad tokio storio pjauna.
Pagal pateiktą skaičiavimą priklijavus 100% paviršiaus jis turėtų išlaikyti: 0,6% = 18 kg/m2
100% = 3000 kg/m2
Net nepanašu į tiesą. Skaičiavimai tik suklaidino.

Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2013 09 09, 16:14)
Zigiz, kažką susipainiojote.
75kPa yra šlyties stipris kai EPS storis 5 cm (pagal standarto aprašymą).
Kodėl skaičiuojant bendrą poveikį EPS sudaro panašią įtaką (0,19) kaip ir plytelės (0,24)? Jų svoriai skiriasi daugiau kaip 10 kartų.
Kodėl plytelės 9mm? Aš skaičiavau, kad 2cm apytiksliai. Bent jau mačiau, kad tokio storio pjauna.
Pagal pateiktą skaičiavimą priklijavus 100% paviršiaus jis turėtų išlaikyti: 0,6% = 18 kg/m2
100% = 3000 kg/m2
Net nepanašu į tiesą. Skaičiavimai tik suklaidino.


slyties stipris, kaip ir stipris gniuzdymui nuo storio nesikeicia.
plyteliu svoriai is pirmos pasitaikiusios pardaveju internetines svetaines, buvo ir 24mm storio.
priklijavus 100% ploto (1m2) tuomet galimas max. slyties poveikis bus = 75kN =7500kg
slyties stiprio reiksme paimta is BP puslapio, kokia tai reiksme charakteringa ar skaiciuotine nezinau. stiprumo skaiciavimuose reiketu naudoti skaiciuotinas, kurios nuo charakteringu gali skirtis gana zenkliai. pvz klijuotas medienos stipriu skirtumas 25%.
klijuojamo pavirsiaus plota gali lemti ir kliju stipris.
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2013 09 09, 16:14)
Net nepanašu į tiesą. Skaičiavimai tik suklaidino.

Tai kaip yra iš tiesų? Kokią dalį 1 kv. metro EPS lapo reikia nutepti klijais? Arba kokio stiprumo klijai turi būti? Kur išeitis?

Ką tik peržiūrėjau šimtus sertifikuotų pasyvių namų: dominuoja tinkas. Šito namo sienos apšiltintos 32 cm neoporo. Apdaila - tinkas.

O šito namo apdaila - net 11,5 cm klinkerio plytos.

Žodžiu, tinkas, visur vien tinkas ir tik tinkas...
Atsakyti
QUOTE(zigiz @ 2013 09 09, 17:47)
slyties stipris, kaip ir stipris gniuzdymui nuo storio nesikeicia.
plyteliu svoriai is pirmos pasitaikiusios pardaveju internetines svetaines, buvo ir 24mm storio.
priklijavus 100% ploto (1m2) tuomet galimas max. slyties poveikis bus = 75kN =7500kg
slyties stiprio reiksme paimta is BP puslapio, kokia tai reiksme charakteringa ar skaiciuotine nezinau. stiprumo skaiciavimuose reiketu naudoti skaiciuotinas, kurios nuo charakteringu gali skirtis gana zenkliai. pvz klijuotas medienos stipriu skirtumas 25%.
klijuojamo pavirsiaus plota gali lemti ir kliju stipris.


7500kg/m2 tai čia 4 metrų storio mūras tiek sveria, o mes šnekam apie 0,02m plyteles.
Priklijavus tokį 2x2x2 betono kubą ant sienos jis pagal jūsų skaičiavimus turėtų laikytis, kai klijai yra stipresni už EPS.
user posted image
Kažkaip neįtikėtina.
Kodėl tada tinkuotoms sienoms eina mažiausiai EPS70? O plytelėms rekomenduoja EPS100? Ar čia 100 kartų atsargos koeficientas uždėtas?
Iš kitos pusės sutinku, kad nuo plytelių pats EPS tikrai nesuplyš.


Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2013 09 09, 22:21)
7500kg/m2 tai čia 4 metrų storio mūras tiek sveria, o mes šnekam apie 0,02m plyteles.
Priklijavus tokį 2x2x2 betono kubą ant sienos jis pagal jūsų skaičiavimus turėtų laikytis, kai klijai yra stipresni už EPS.
user posted image
Kažkaip neįtikėtina.
Kodėl tada tinkuotoms sienoms eina mažiausiai EPS70? O plytelėms rekomenduoja EPS100? Ar čia 100 kartų atsargos koeficientas uždėtas?
Iš kitos pusės sutinku, kad nuo plytelių pats EPS tikrai nesuplyš.


nepulk i krastutinumus su pavyzdziais.
paimk putplascio gabaliuka, kurio skerspjuvis butu 10x10cm ir bandyk suardyti perstumiant lygiagreciai skerspjuviui, manau prireiks 75kg jegos.
Atsakyti