QUOTE(mintas @ 2013 03 26, 11:42)
Saulės pritekėjimams naudojami grubiai 15 cm atitvaros storio, tolimesnis storis reikalingas nebent norint akumuliuoti sezoninę šilumą
15cm "suveiks" dienos bėgyje. 30cm suveiktų kelių dienų bėgyje.
Jeigu langų (g=0,6; spinduliuotė į langus 600W/m2) yra 20% nuo grindų ploto ir dauguma saulės spindulių (70%) sugeria grindys, tai grindims tenka:
500W * 0,6 * 1/5 *0,7 = 40 W/m2;
15cm betono PP per 6 val. įkais iki: 40 W/m2 *1 m2 * 21600 s / (2200 kg/m3* 0,15 m3 * 950 J/kg) = 2,8 laipsnių.
Per 1kv.m. betono, kurio storis 15cm, esant 2,8 laipsnio temperatūrų skirtumui "tekės" 0,8 W/mK*2,8K/(1m2*0,15m) = 15W šilumos srautas.
Apibendrinant galima pasakyti, kad 15cm PP per saulėtą dieną gali įšilti +3C. Naktį šią šilumą gražintų į patalpas.
Jeigu PP būtų 30 cm didžioji dalis sukauptos šilumos nutekėtų į apatinį PP sluoksnį, o ne atgal į patalpas, nes betonas laidesnis šilumai nei oras.
Jeigu dienos saulės pritekėjimai būtų pilnai sunaudojami naktį (ne pasyvaus namo atvejis), tai pakaktų 15cm.
Jeigu dienos saulės pritekėjimai viršytų paros šilumos poveikį po kelių dienų PP ir oras įšiltų iki nekomfortiškos temperatūros, tektų išvėdinti (kovo pabaiga pvz.).
Esant storesnei PP pertekliaus nereikėtų išvėdinti ir po to pašildyti. Temperatūra liktų komforto ribose.
Taigi 15cm "darbinio storio" pakanka tada, kai per dieną saulė neprišildo patalpų daugiau nei atvėsta per naktį.