3. Miegamųjų kambarių angų plotai: tėvų kambario - 2,00x1,60 m, vaikų kambarių - 2,16x1,60 m. Koks skaidrios dalies plotas nežinau, nes nežinau rėmų pločių. Ar pakankami?


Iš 2x1,6=3,2 m2 lango liks tik 1,8x1,3= 2,3 m2 jeigu persirtas per vidurį ir darinėjamas langas.
Kaip matot net 28% skirtumas.

Žinau žmonių, kurie taip apsigavo besirinkdami langų dydį, dabar skundžiasi per mažais langais, nors statybų metu angos langams gana normalaus dydžio atrodė.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2013 03 19, 14:21)
3. Miegamųjų kambarių angų plotai: tėvų kambario - 2,00x1,60 m, vaikų kambarių - 2,16x1,60 m. Koks skaidrios dalies plotas nežinau, nes nežinau rėmų pločių. Ar pakankami?

STR 1.05.06:2010 STATINIO PROJEKTAVIMAS 8 priedas, architekturines dalies techniniu specifikaciju dalis:

8.1.11. patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai;

Paziurek aiskinamaji turi buti lentele su naturalios apsvietos parametrais. Tai atsakys tau i klausima.
Atsakyti
QUOTE(ivis @ 2013 03 19, 15:17)
STR 1.05.06:2010 STATINIO PROJEKTAVIMAS 8 priedas, architekturines dalies techniniu specifikaciju dalis:

8.1.11. patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai;

Paziurek aiskinamaji turi buti lentele su naturalios apsvietos parametrais. Tai atsakys tau i klausima.

Šitie dokumentai dar tik ruošiami.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 19 kovo 2013 - 15:28
QUOTE(ivis @ 2013 03 19, 13:21)
Taip pat kele klausima miegamuju langu dydis patalpos ploto atzvilgiu. Bet is akies ziurint lygtai i minimuma itaikot. Reik skaiciuoti prasvieciamos angos dali, ne konstruktyvine anga. Minimumas 1/6. 12kv.m. grindu 2 kvadratai prasvieciama dalis. Ir tai minimumas.

Pabandžiau pats suskaičiuoti. PHPP skaičiavimams buvo naudotas Aluplast Energeto 8000 langų profilis. Tokio profilio aukštis - 119 mm arba paprasčiau - 12 cm.

Vaiko kambarys. Lango angos plotas: 2,16x1,60 m. Stiklo plotas: 1,80x1,36. Kadangi dar reikia įvertinti tarpelius aplink angos plota, tikslesni matmenys turėtų būti: 1,75x1,30 m. Taigi stiklo plotas - 2,275 m2. Suapvalinam - apie 2,28 m2.

Grynas kambario grindų plotas - 14,525 m2, tačiau kadangi tai mansarda kambario plotas - 13,0 kv.

Skaičiuojam santykį: 2,28x6 ir turim 13,68 m2. Normas tenkina.

Tėvų kambarys. Angos matmenys: 2,00x1,60 m. Stiklo plotas: 1,60x1,30 m arba 2,08 m2.

Tėvų kambario grindų plotas: 13,7 m2. 13,7 dalinam iš 6 ir turim 2,28 m2. Stiklo plotas - 2,08 m2. Kaip ir netenkinam normos.

Ar gerai suskaičiavau?
Atsakyti
QUOTE(ivis @ 2013 03 19, 12:20)
Nuo spalio 4 d.
http://www3.lrs.lt/p...c_l?p_id=434493
Pažiūrėk lentelę "Gyvenamojo pastato patalpų struktūra"
Ta pati prieš spalio 4d.
http://www3.lrs.lt/p...s_pdf?p_id=4467

Dar kartą užmečiau akį į šitą įstatymą. Kažkaip ten viskas labai neaiškiai. Iki spalio 4 d. buvo du blokai: vienbutis ir daugiabutis. Naujoje redakcijoje liko tik daugiabutis. Gal apie vienbutį namą yra kažkoks kitas įstatymas paruoštas, ruošiamas?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2013 03 19, 18:07)
Pabandžiau pats suskaičiuoti. PHPP skaičiavimams buvo naudotas Aluplast Energeto 8000 langų profilis. Tokio profilio aukštis - 119 mm arba paprasčiau - 12 cm.

Vaiko kambarys. Lango angos plotas: 2,16x1,60 m. Stiklo plotas: 1,80x1,36. Kadangi dar reikia įvertinti tarpelius aplink angos plota, tikslesni matmenys turėtų būti: 1,75x1,30 m. Taigi stiklo plotas - 2,275 m2. Suapvalinam - apie 2,28 m2.

Grynas kambario grindų plotas - 14,525 m2, tačiau kadangi tai mansarda kambario plotas - 13,0 kv.

Skaičiuojam santykį: 2,28x6 ir turim 13,68 m2. Normas tenkina.

Tėvų kambarys. Angos matmenys: 2,00x1,60 m. Stiklo plotas: 1,60x1,30 m arba 2,08 m2.

Tėvų kambario grindų plotas: 13,7 m2. 13,7 dalinam iš 6 ir turim 2,28 m2. Stiklo plotas - 2,08 m2. Kaip ir netenkinam normos.

Ar gerai suskaičiavau?


Dar kartą jus perpėju, kad nesitikėtumėte šviesaus kambario su mažais langais, kurie vos vos tenkina reikalavimus ar net jų netenkina.
Asmeniškai manau, kad maži langai yra blogiausia šio projekto dalis.
Žvelgiant iš PN pusės, langai pietų pusėje turėtų duoti daugiau naudos nei žalos kWh balansui, todėl čia nereikėtų taupyti.
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2013 03 19, 13:51)
Su dviem kaminais??


Yep. Baisokai atrodo? bigsmile.gif Butumete mate ka architektas buvo papaises.. Trys kaminai.. Vienas kaminas su ventiliacija,kitas ventiliacijos kaminas,o tas kur virs garazo tai isvis.. sesiu skyliu lotuliukas.gif O dabar liko vienas kaminas zidiniui,kitas pirciai. Tiesa garazas ir viskas uz jo nebus sildoma,tik pirtis ir priespirtis siektiek. Todel ir nedariau ypatingai siltu sienu,tik R 6
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2013 03 19, 19:01)
Dar kartą jus perpėju, kad nesitikėtumėte šviesaus kambario su mažais langais, kurie vos vos tenkina reikalavimus ar net jų netenkina.
Asmeniškai manau, kad maži langai yra blogiausia šio projekto dalis.
Žvelgiant iš PN pusės, langai pietų pusėje turėtų duoti daugiau naudos nei žalos kWh balansui, todėl čia nereikėtų taupyti.

4u.gif Dėkui už pastabą. Man atrodo, kad bendrai radome vieną projekto klaidelę. Vaikų kambarių langai man atrodo atitinka normas. O štai tėvų kambario langas šiek tiek per mažas. Radau pirmus brėžinius, pasirodo architektas tėvų kambario langą iš pradžių buvo gerokai padidinęs, bet vėliau sumažino.

Labai stipriai didinti to lango gal ir neverta, bet šiek tiek - tikrai reikia. Dabar tėvų kambario lango skylės plotas 2,00x1,60 m. Į aukštį jo negalima didinti - gadina fasadą, bet į plotį galima ir reikia praplatinti: į abu šonus po 8 cm. Tokiu atveju lango plotas bus 2,16x1,60 m. Būtent tokio ploto langai yra vaikų kambaryje. Toks sprendimas nesugadins fasado, o pagal skaičiavimus toks langas apšviečia apie 13,7 kv. ploto. Būtent tokio ploto ir yra tėvų miegamasis. Beje, jis pietryčių pusėje, todėl gal net šiek tiek pagerins pritekėjimus.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 19 kovo 2013 - 20:59

Tokios.
[/quote]

styrofoam 250, E=8MPa>piltas gruntas E=1.9MPa
piltam grunte bus didesnes deformacijos nei putu poliretano ploksciu pagrinde.
Atsakyti
QUOTE(zigiz @ 2013 03 20, 00:11)
styrofoam 250, E=8MPa>piltas gruntas E=1.9MPa
piltam grunte bus didesnes deformacijos nei putu poliretano ploksciu pagrinde.

Vadinasi, reikia tankinti piltinį gruntą. kad būtų pasiektas vienodas deformacijų modulis. Šiuo atveju tiek XPS, tiek grunto deformacijų modulis turi būti vienodas - po 8 Mpa. Ar teisingai mąstau?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 20 kovo 2013 - 08:46
QUOTE(cibulis @ 2013 03 20, 08:45)
Vadinasi, reikia tankinti piltinį gruntą. kad būtų pasiektas vienodas deformacijų modulis. Šiuo atveju tiek XPS, tiek grunto deformacijų modulis turi būti vienodas - po 8 Mpa. Ar teisingai mąstau?


Kaip ir sakei tavo nama delfi patalpino smile.gif
http://verslas.delfi...a.d?id=60944861
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2013 03 20, 08:50)
Kaip ir sakei tavo nama delfi patalpino smile.gif
http://verslas.delfi...a.d?id=60944861

Temperatūros neturi? Ar tiesiog pavydi? O jei tai jumoras, tai jis nieko nesiskiria nuo kvailų Algio Greitai juokelių.
Atsakyti