Šildymas granulėmis

QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 17:52)
as jau nebezinau ka ir galvot, buvau netgi prisimines ir paties mineta atveji, galvojau gal is tikruju nesumaise ir viskas gerai su jais buvo, bet visgi atmetu ta varianta, nes kai katilineje paduodamas vamzdis pradeda silti, iskart ir kolektoriuje paduodamas syla.

Dabar jau tokia stadija pasiekem: po puse dienos kurenimo ir 55C padavimo i grindini virsutinis kolektorius jau susiles iki ~35C, gryztamas rodo ~30C. Konturuose atrodo irgi vanduo cirkuliuoja.

Atrodo lyg ir viskas ok, tik: 1) kodel nesusyla iki tokios temperaturos greiciau? 2) kodel nesyla iki tokios temp, kokia uzduota?

Del abieju dalyku vienas is variantu kad kaltas siurblys. Bet jis ir siuo metu irodo kad jis dirba ir veikia.  Nebent jis pusiau mires jau yra.
P.S. buvau diena isardes siurbli, sparnuote minejau tiesi, bet korpusas viduje surudijes. Ar gali taip buti po 3sav darbo?

Perrink pamaišymo mazgą į normalų ir bus tvarkoje, apie šitą radau veikimo scemą ir labai ja nusivyliau, su ja negalima paduoti tokios temperatūros į kontūrus kokia ir padavime iš katilo. Čia nuolat maišomas gryžtamas su paduodamu. Papildoma sklendė dalinai išspręstų sušildymo greitumą ir galimybę nuorinti.

O per balansinį vamzdį vanduo cirkuliuoja?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tomara: 03 spalio 2013 - 18:33
QUOTE(Tomara @ 2013 10 03, 19:17)
Perrink pamaišymo mazgą į normalų ir bus tvarkoje, apie šitą radau veikimo scemą ir labai ja nusivyliau, su ja negalima paduoti tokios temperatūros į kontūrus kokia ir padavime iš katilo. Čia nuolat maišomas gryžtamas su paduodamu. Papildoma sklendė dalinai išspręstų sušildymo greitumą ir galimybę nuorinti.

O per balansinį vamzdį vanduo cirkuliuoja?

Balansinis vamzdis cia tas kur desineje tarp drenaziniu ventiliu?

Kaip siulytumet perrinkti? Zinau kad sita kolektorine "keista siek tiek", nes maiso pastoviai su gryztamu, ir gaunasi uzburtas ratas, silta vandeni vesina tam kad tas siek tiek pasildytu paduodama. Toks kosmosas.

Ar galima padaryti tiesiog taip. Galvoju gal ten tilptu kazkoks pamaisyto voztuvas trieigis (rankomis reguliuojamas) ?

O gal isvis abu galus uzaklint toje vietoje? Tada karstas praeitu pilnai i siurbli, o griztami is konturu iseitu per griztama kaip priklauso ir niekas nesimaisytu.
Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 18:50)
Balansinis vamzdis cia tas kur desineje tarp drenaziniu ventiliu?

Kaip siulytumet perrinkti? Zinau kad sita kolektorine "keista siek tiek", nes maiso pastoviai su gryztamu, ir gaunasi uzburtas ratas, silta vandeni vesina tam kad tas siek tiek pasildytu paduodama. Toks kosmosas.

Ar galima padaryti tiesiog taip. Galvoju gal ten tilptu kazkoks pamaisyto voztuvas trieigis (rankomis reguliuojamas) ?

O gal isvis abu galus uzaklint toje vietoje? Tada karstas praeitu pilnai i siurbli, o griztami is konturu iseitu per griztama kaip priklauso ir niekas nesimaisytu.

Taip balansinis tenais, Ventilį įdėti reiktų tarp karšto padavimo ir gryžtamo, tada gryžtamas nesimaišytų su paduodamu ir netekėtų per siurblį. Galėtum normaliai nusiorinti. O kai viskas pradėtų veikti tą vožtuvą atsuktum.
Atsakyti
QUOTE(Tomara @ 2013 10 03, 20:19)
Taip balansinis tenais, Ventilį įdėti reiktų tarp karšto padavimo ir gryžtamo, tada gryžtamas nesimaišytų su paduodamu ir netekėtų per siurblį. Galėtum normaliai nusiorinti. O kai viskas pradėtų veikti tą vožtuvą atsuktum.

Nu cia galvoju ar nebus sudetinga atiderinti pagal sumontuota mazga toki ventili (kaip tiksliai jis vadinasi, gal trieigis pamaisymo voztuvas?).

Per balansini vanduo lyg ir cirkuliuoja. nors diferencinis voztuvas uzsuktas (taip lyg ir turi buti)

Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 19:37)
Nu cia galvoju ar nebus sudetinga atiderinti pagal sumontuota mazga toki ventili (kaip tiksliai jis vadinasi, gal trieigis pamaisymo voztuvas?).

Per balansini vanduo lyg ir cirkuliuoja. nors diferencinis voztuvas uzsuktas (taip lyg ir turi buti)

vadinasi Rutulinis ventilis. Kad išlaikyti atstumus dėk du, vieną į apatinį kolektorių, kitą į viršutinį jeigu reikia atstumą išlaikyti.
Atsakyti
QUOTE(Tomara @ 2013 10 03, 20:47)
vadinasi Rutulinis ventilis. Kad išlaikyti atstumus dėk du, vieną į apatinį kolektorių, kitą į viršutinį jeigu reikia atstumą išlaikyti.

Kazkas panasaus netiktu?

http://www.e-senukai...-danfoss_2.html

del atstumu tai ji reiktu deti vistiek turbut vietoje kolektoriaus jungties ir suzaisti tada per prailginimus.
Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 19:53)
Kazkas panasaus netiktu?

http://www.e-senukai...-danfoss_2.html

del atstumu tai ji reiktu deti vistiek turbut vietoje kolektoriaus jungties ir suzaisti tada per prailginimus.

Užteks ir tokio http://www.e-senukai...ujungimu_1.html
Atsakyti
QUOTE(Tomara @ 2013 10 03, 21:14)

nelabai isivaizduoju kaip toki ideti, nes vietos kad ji pastatyti tarp griztamo kolektoriaus ir siurblio jungties nera. ten tilptu tiktai trieigis pamaisymas kazkoks.

O isvis negalima uzaklinkti geriau to griztamo kolektoriaus galo? Juk visas tada galetu gryti atgal per pagrindini gryztama.
Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 20:26)
nelabai isivaizduoju kaip toki ideti, nes vietos kad ji pastatyti tarp griztamo kolektoriaus ir siurblio jungties nera. ten tilptu tiktai trieigis pamaisymas kazkoks.

O isvis negalima uzaklinkti geriau to griztamo kolektoriaus galo? Juk visas tada galetu gryti atgal per pagrindini gryztama.

Aš matau ten grėitą jungtį, jos dešinę dalį išsukti iš klektoriaus ir tą ka išsuksi sujungti su ventiliu , o ventilį su kolektoriumi , jei dėžėje trūksta vietos teks ją didinti.
Atsakyti
QUOTE(Tomara @ 2013 10 03, 21:40)
Aš matau ten grėitą jungtį, jos dešinę dalį išsukti iš klektoriaus ir tą ka išsuksi sujungti su ventiliu , o ventilį su kolektoriumi , jei dėžėje trūksta vietos teks ją didinti.

Vat tame ir esme, kad ten vietos nera, tarp armaturos, dezeje vietos yra, taciau taip jau subetonuoti vamzdziai paduodamo ir gryztamo, kad platinti neina, nebent grindis lupti, kas visai nelogiska.

O kaip del aklinimo? nebutu efektyvu?
Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 20:55)
Vat tame ir esme, kad ten vietos nera, tarp armaturos, dezeje vietos yra, taciau taip jau subetonuoti vamzdziai paduodamo ir gryztamo, kad platinti neina, nebent grindis lupti, kas visai nelogiska.

O kaip del aklinimo? nebutu efektyvu?

laikinai užaklinti gal ir būtų galima pabandyti.Tarp paduodamo ir siurblio yra prailginimas gal jį galima išmesti? būtų daugiau vietos , reikia apie 10 cm. gal net mažiau.

Ar bandei nuorinti užsukus paduodamą, gryžtamą, siurblio ventilius ir balansinį. leidžiant vandentiekio vandeni per drenažinius vamzdelius paeiliui atsukin ėjant grindų kontūrus po vieną?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tomara: 03 spalio 2013 - 21:43
QUOTE(Tomara @ 2013 10 03, 22:23)
laikinai užaklinti gal ir būtų galima pabandyti.Tarp paduodamo ir siurblio yra prailginimas gal jį galima išmesti? būtų daugiau vietos , reikia apie 10 cm. gal net mažiau.

Ar bandei nuorinti užsukus paduodamą, gryžtamą, siurblio ventilius ir balansinį. leidžiant vandentiekio vandeni per drenažinius vamzdelius paeiliui atsukin ėjant grindų kontūrus po vieną?

Taip nuorinti nebandziau, nes nera galimybes. Nera uzdeta jokio ventilio uzsukamo grindiniam ant padavimo, nei kolektoriuje nei katilineje. (p.s. balansinis pas mane visada uzsuktas)
jeigu turi omeny pajungti i virsutini drenazini tiesiai is vandentiekio ir leisti vandeni isleidinejant per apatini drenazini tai taip irgi nebandziau..
(bet atrodo oro sistemoje nebera, neburbuliuoja atsukus nuorinima)
Atsakyti