QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 12:03)
Velnias neiseina patikrinti nes siurbliai skirtingu matmenu. Po boileriu 180mm stovi vienos padeties, o kolektoriuje tai 130mm. Dabar perdejau siurblio korpusa taip kaip turi buti pagal gamintoja, matyt santechnikai buvo prikise nagus ir persuke, kadangi i kolektorine spinta jiems netilpo elektrine dalis. Sparnuote atrodo sveika, sukasi ijungus elektra, bet abejoju ar kas keisis, is esmes atrodo kad pavertus ta korpusa neturetu niekas pasikeisti, nors nesu as specialistas, nezinau smile.gif

Dabar tik galvoju, negi del to kad patikrinti ar siurblys blogas reiks vaziuoti kita siurbli pirkti..... visgi 400lt...

siurblys duzgia iki negaliu o silumos 0 g.gif

o jeigu toks variantas:
1.uzsukam visus konturus paliekam tik viena"(grindininiam)
2. Paimam atskira sakute i el. itampa ir ja uzmaitiname siurbli (ne nuo katilo si karta), palaukiame ir paziurime ar syla. Jeigu nesyla - rozeteje apsukam kistuka (na N su L sukeiciam) ir palaukiam veikiant. Galbut del "kosminiu priezasciu priklausomai nuo N ir L padeciu ir sukimosi kryptis yra g.gif
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2013 10 03, 12:15)
siurblys duzgia iki negaliu  o silumos 0  g.gif

o jeigu toks variantas:
1.uzsukam visus konturus paliekam tik viena"(grindininiam)
2. Paimam atskira sakute i el. itampa ir ja uzmaitiname siurbli (ne nuo katilo si karta), palaukiame ir paziurime ar syla. Jeigu nesyla - rozeteje apsukam kistuka (na N su L sukeiciam) ir palaukiam veikiant. Galbut del "kosminiu priezasciu priklausomai nuo N ir L padeciu ir sukimosi kryptis yra  g.gif

Na gal reiks megint ir ta varianta.... Kai ziurejau kaip sukasi sparnuote, tai tikrai pasirode, kad i keista puse sukasi, tie tarpeliai tokie slaitiniai, sukasi i ta puse, kad ne keltu vandeni, o zemyn leistu (GAL tik taip pasirode.....), bet pagal siurblio korpusa ziurint, ji sukasi i gera puse (nebent yra nesvarbu, kad keliant i virsu vandeni kanalas liktu siek tiek salia sparnuotes padavimo o ne tiesiai).

Nzn ar suprantamai cia parasiau biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 11:03)
Velnias neiseina patikrinti nes siurbliai skirtingu matmenu. Po boileriu 180mm stovi vienos padeties, o kolektoriuje tai 130mm. Dabar perdejau siurblio korpusa taip kaip turi buti pagal gamintoja, matyt santechnikai buvo prikise nagus ir persuke, kadangi i kolektorine spinta jiems netilpo elektrine dalis. Sparnuote atrodo sveika, sukasi ijungus elektra, bet abejoju ar kas keisis, is esmes atrodo kad pavertus ta korpusa neturetu niekas pasikeisti, nors nesu as specialistas, nezinau smile.gif

Dabar tik galvoju, negi del to kad patikrinti ar siurblys blogas reiks vaziuoti kita siurbli pirkti..... visgi 400lt...


http://www.skelbiu.l...ai-8862949.html
Gal sutikrų paskolinti pasibandymui... biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2013 10 03, 11:40)
kuro dozavimas katile daromas taip:
x1 sekundziu paduoda kura
x2 sekundziu laukia.

Tamstos atveju x1=11s
x2=60s (berods)

x1 didinat - daugeja paduodamo kuro i degimo kamera
x1 mazinat - mazeja
nudegimas blogai nes uzkirs sraigta

15min kur ivesta. tai jeigu per 15min katilas nenukris iki 58C, bus paduota kuro ir papustas vejelis kad neuzgestu kuras

kaip turi degiklyje +- atrodyt granuliu kiekis - turetu but parodyta instrukcijoje
degesis - arba kondensatas bega per kamina - pasitikrinkit (panasus kvapas kazkiek)

arba bunkeryje kaupiasi dumai - patikrinkit
arba nera traukos - kaminas atsales ir pradejus kaisti dumas kuri laika paaeina kur jam lengviau


Ačiū Paliukai už komentarą 4u.gif Tai taip išeina, kad pas mane blogai sureguliuota, turėtų būti 14s/28s/15 min (t.y. pauzė tarp padavimų 2 kartus ilgesnė nei padavimas). Ar aš kažko nesupratau? Tuomet man reikia eksperimentiniu būdu trumpinti padavimą, kad būtų minimalus padavimas granulių, bet jų dar užtektų? Aš noriu sumažinti granulių sąnaudas kiek įmanoma, ar mano sunaudojamo kiekio jau nepamažinsi?
Dėl kondensato tai truputį varva per įdėklo alkūnės šonus, aš jau paprašiau kad užhermetintų su termosandarikliu. Kiek skaičiau, kondensato neišvengsi dėl šiuolaikinių katilų šilumos naudingumo, nes jie išduoda per daug šaltą dūmą į kaminą. Pačio kondensato susidarė savaitgalį 3 l per dvi dienas, ar čia normalu? Aš žadu apšiltinti dūmtraukį vata ties išejimu iš katilo ir iki sienos, bei pačiame kamino viršuje. Tai turėtų sumažinti kondensato, kiek skaičiau.
Atsakyti
Neteisingai supratote,
nustatymai granulems, nors ir lenku kalba turetu buti nurodyti - paprasciausiai paaiskinau kaip pasitaisyti degima

pvz. pas mane jis yra 8s paduoda 15s budi, 15min budejimo kitas intervalas
bet jis skaicius skiriasi pradedant zingsniu sraigte, degikliu ar paciu valdikliu, todel cia siulyciau truputi arciau instrukcijos (seniau buvo keletas degikliu gamintoju ir visiems praktiskai tas pats tiko).

Koki gera menesi nesiulau daug eksperimentuoti kol dar normaliai "nesusidraugavote" su katilu

kas liecia kondensata tai turi buti kuo labiau apsiltintas kaminas ir jo isvengsite - jeigu taip nera - zinoma turesite kondensata ir pasalus dar didesniu kiekiu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 03 spalio 2013 - 12:06
QUOTE(janeki21 @ 2013 10 03, 11:58)
Ačiū Paliukai už komentarą  4u.gif Tai taip išeina, kad pas mane blogai sureguliuota, turėtų būti 14s/28s/15 min (t.y. pauzė tarp padavimų 2 kartus ilgesnė nei padavimas). Ar aš kažko nesupratau? Tuomet man reikia eksperimentiniu būdu trumpinti padavimą, kad būtų minimalus padavimas granulių, bet jų dar užtektų? Aš noriu sumažinti granulių sąnaudas kiek įmanoma, ar mano sunaudojamo kiekio jau nepamažinsi?
Dėl kondensato tai truputį varva per įdėklo alkūnės šonus, aš jau paprašiau kad užhermetintų su termosandarikliu. Kiek skaičiau, kondensato neišvengsi dėl šiuolaikinių katilų šilumos naudingumo, nes jie išduoda per daug šaltą dūmą į kaminą. Pačio kondensato susidarė savaitgalį 3 l per dvi dienas, ar čia normalu? Aš žadu apšiltinti dūmtraukį vata ties išejimu iš katilo ir iki sienos, bei pačiame kamino viršuje. Tai turėtų sumažinti kondensato, kiek skaičiau.


Paliukas rašė, kad x1 - tai valdiklio parametras, parodantis kuro padavimo laiką, x2 nereiškia dvigubai, tai valdiklio parametras, parodantis laukimo(degimo) laiką, pvz. pas mane dabar yra padavimas 5s, pertrauka 30s. Katilo dokumentuose turėtų būti lentelė, kurioje pagal padavimo/laukimo laikus galima nustatyti katilo apytikslį galingumą. Svarbiausia, kad dirbant ugnis nepradėtų leistis žemyn į degiklį (o tai dar užsidegs bunkeris).
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2013 10 03, 12:15)
siurblys duzgia iki negaliu  o silumos 0  g.gif

o jeigu toks variantas:
1.uzsukam visus konturus paliekam tik viena"(grindininiam)
2. Paimam atskira sakute i el. itampa ir ja uzmaitiname siurbli (ne nuo katilo si karta), palaukiame ir paziurime ar syla. Jeigu nesyla - rozeteje apsukam kistuka (na N su L sukeiciam) ir palaukiam veikiant. Galbut del "kosminiu priezasciu priklausomai nuo N ir L padeciu ir sukimosi kryptis yra  g.gif

Idomus dalykas: sukeitus faze su nuliu is tiesu siurblys sukasi priesinga kryptimi. Pradejo per griztama tempti karsta vandeni. Vadinasi gera kryptimi sukasi iprastai nuo katilo pajungus. Turbut persasi blokiausia isvada - siurblys blogas. Nezinau kito varianto. Tik idomu kodel siurblys iki saves vandeni pakelia gerai, bet pro save nepraleidzia i virsutini kolektoriu.... g.gif
Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 14:43)
Idomus dalykas: sukeitus faze su nuliu is tiesu siurblys sukasi priesinga kryptimi. Pradejo per griztama tempti karsta vandeni. Vadinasi gera kryptimi sukasi iprastai nuo katilo pajungus. Turbut persasi blokiausia isvada - siurblys blogas. Nezinau kito varianto. Tik idomu kodel siurblys iki saves vandeni pakelia gerai, bet pro save nepraleidzia i virsutini kolektoriu.... g.gif


ok - o atvirkstinis variantas per griztamaji kad tempia - ar syla nors kiek?
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2013 10 03, 15:20)
ok - o atvirkstinis variantas per griztamaji kad tempia - ar syla nors kiek?

deja ne. apatini kolektoriu uzkaitina, bet necirkuliuoja vistiek konture.
Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 15:22)
deja ne. apatini kolektoriu uzkaitina, bet necirkuliuoja vistiek konture.

nu ***** turi gi kazkas silti
o jeigu prie siurblio kur yra uzsukimai po truputi pradeti juos sukineti? po 45 laipsniu kampus ir ziureti - gal jie nepraleidzia?

ps ir siurbli nuorint
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2013 10 03, 14:26)
nu ***** turi gi kazkas silti
o jeigu prie siurblio kur yra uzsukimai po truputi pradeti juos sukineti? po 45 laipsniu kampus ir ziureti - gal jie nepraleidzia?

ps ir siurbli nuorint

Kiek pamenu jam buvo santechnikai tipo padavimą su gryžtamu sumaišę, paskui apkeitė vietomis, tai gal tada viskas buvo tvarkoje , tik fazės sumaišytos. O su fazometru patikrint gali ar siurblys gerai užmaitintas? Ant jo turi būti ženklinimas kaip pajungti fazes.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tomara: 03 spalio 2013 - 17:13
QUOTE(Tomara @ 2013 10 03, 18:12)
Kiek pamenu jam buvo santechnikai tipo padavimą su gryžtamu sumaišę, paskui apkeitė vietomis, tai gal tada viskas buvo tvarkoje , tik fazės sumaišytos. O su fazometru patikrint gali ar siurblys gerai užmaitintas? Ant jo turi būti ženklinimas kaip pajungti fazes.

as jau nebezinau ka ir galvot, buvau netgi prisimines ir paties mineta atveji, galvojau gal is tikruju nesumaise ir viskas gerai su jais buvo, bet visgi atmetu ta varianta, nes kai katilineje paduodamas vamzdis pradeda silti, iskart ir kolektoriuje paduodamas syla.

Dabar jau tokia stadija pasiekem: po puse dienos kurenimo ir 55C padavimo i grindini virsutinis kolektorius jau susiles iki ~35C, gryztamas rodo ~30C. Konturuose atrodo irgi vanduo cirkuliuoja.

Atrodo lyg ir viskas ok, tik: 1) kodel nesusyla iki tokios temperaturos greiciau? 2) kodel nesyla iki tokios temp, kokia uzduota?

Del abieju dalyku vienas is variantu kad kaltas siurblys. Bet jis ir siuo metu irodo kad jis dirba ir veikia. Nebent jis pusiau mires jau yra.


P.S. buvau diena isardes siurbli, sparnuote minejau tiesi, bet korpusas viduje surudijes. Ar gali taip buti po 3sav darbo?
Atsakyti