Sveiki specialistai,
na gal kas nors mestels gera minti, ka daryti su sita spinta, nes nifiga neveikia ji man.......
Aprasymas toks:
Paveiksle pazymeta, kad iki siurblio ateina karstas (is sistemos). Toliau abu voztuvai (virs ir apacioje siurblio) atidaryti, siurblys pats dirba, bet nejauciamas jau net siltas vamzdynas ten. Virsutinis kolektorius jau vesus ("drungnas"), konturai atrodo net salti. Apatinis kolektorius vesus taipogi, rodo gryztama beveik 28C - bet cia yra lengvai tariant kosmosas.
Gryztamo voztuvas (desinej kampe) - atsuktas pilnai.
Konturai atsukti ir virsuje ir apacioje.
Diferencinis voztuvas uzsuktas.
Automatiniai nuorintojai atsukti.
Sistema nuorinta per konturus atskirai (atrodo oro visai nelike)
Yra isbandyta:
- uzsukus siurblio padavima, tiesiai paleidus padavima per gryztama, vanduo praeina puikiai, gryztamas uzkaista.
- sistema orinta jau turbut visais imanomais budais (konturai atrodo neuzkimsti, nesulinke, nes vanduo praeina orinant pro visus).
- dalys nuo padavimo termostato iki virsutinio kolektoriaus buv (o patikrintos, niekas neuzsikise. viskas svaru.
- siurblys tikrai veikia (3 galingumu).
Cia aprasiau kolektorines spintos busena po 2-3 valandu 55C padavimo. Per tiek laiko manau jau ir grindys turejo isilti, o kolektoriai dar salti.
Taigi klausimas butu toks: Kas cia per mistika ir kaip ja sutvarkyti? Kodel nesyla kolektoriai ir konturai?
Aciu visiems is anksto.
esamoj situacijoj belieka tik siurblys. teko matyti atvirksciai idetu siurbliu,nors cia lyg rodykle teisingai. nors ziurint i pati siurbli man kyla toks ispudis,kad jis jau savo atsiurbliavo... arba jis senas,su kokia prasukta sparnuote,arba jis uzssiktas iki negaliu,atleiskit uz issireiskima. kranai rutuliniai atidaryti pries ir po siurblio? jei taip,tai manau tik siurblys. arba atbulai idetas,arba nusukta sprnuote. per 10+ darbo metu nesutikau kitokiu priezasciu
QUOTE(martynotete @ 2013 10 02, 20:51)
esamoj situacijoj belieka tik siurblys. teko matyti atvirksciai idetu siurbliu,nors cia lyg rodykle teisingai. nors ziurint i pati siurbli man kyla toks ispudis,kad jis jau savo atsiurbliavo... arba jis senas,su kokia prasukta sparnuote,arba jis uzssiktas iki negaliu,atleiskit uz issireiskima. kranai rutuliniai atidaryti pries ir po siurblio? jei taip,tai manau tik siurblys. arba atbulai idetas,arba nusukta sprnuote. per 10+ darbo metu nesutikau kitokiu priezasciu
Man atrodo kad čia dalių trūksta arba ne tokios panaudotos.
QUOTE(Tomara @ 2013 10 02, 21:28)
Man atrodo kad čia dalių trūksta arba ne tokios panaudotos.
Nematau trieigio pamaišymo vožtuvo.
QUOTE(martynotete @ 2013 10 02, 21:51)
kranai rutuliniai atidaryti pries ir po siurblio?
xebra, taigi cia ir esme - pasukineti rutulinius kranus reikia
Na siaip cia gamintojo sumontuotas jau grindu sildymo mazgas, jie tokie surinkti pardavinejami, tai cia daliu tikrai negali trukti, yra internete pilna foto, kad ir pas kitus tokie sumontuoti.
Nezinau del siurblio nesu tikras, na bet naujas jis idetas, tik cia jau 3 men stovejes nedirbantis, apdulkejes ir kai kur vanduo buvo aptekejes tai rudimis apsitrauke. (P.S. aisku nezinau kas ten viduje dedasi). Siurblio kryptis gera, kitoje puseje yra gamintojo rodykle, ta pati puse kaip pazymeta).
Del rutuliniu kranu, aisku atsukti abu.
O dar sako stebuklu nebuna.... nezinau ka daryt, siurbli ardyt gal?
Papildyta:
ziurekite, cia toks pats parduodamas siurblys (nereklamuoju) - http://www.sildymasl...blys-smedegaard
Sitam siurblyje elektrine dalis yra kitoje vietoje, nei maniskio, nors siurbliai identiski. Gali buti, kad pas mane blogai sumontuotas siurblys?
Nezinau del siurblio nesu tikras, na bet naujas jis idetas, tik cia jau 3 men stovejes nedirbantis, apdulkejes ir kai kur vanduo buvo aptekejes tai rudimis apsitrauke. (P.S. aisku nezinau kas ten viduje dedasi). Siurblio kryptis gera, kitoje puseje yra gamintojo rodykle, ta pati puse kaip pazymeta).
Del rutuliniu kranu, aisku atsukti abu.
O dar sako stebuklu nebuna.... nezinau ka daryt, siurbli ardyt gal?
Papildyta:
ziurekite, cia toks pats parduodamas siurblys (nereklamuoju) - http://www.sildymasl...blys-smedegaard
Sitam siurblyje elektrine dalis yra kitoje vietoje, nei maniskio, nors siurbliai identiski. Gali buti, kad pas mane blogai sumontuotas siurblys?
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 07:29)
Na siaip cia gamintojo sumontuotas jau grindu sildymo mazgas, jie tokie surinkti pardavinejami, tai cia daliu tikrai negali trukti, yra internete pilna foto, kad ir pas kitus tokie sumontuoti.
Nezinau del siurblio nesu tikras, na bet naujas jis idetas, tik cia jau 3 men stovejes nedirbantis, apdulkejes ir kai kur vanduo buvo aptekejes tai rudimis apsitrauke. (P.S. aisku nezinau kas ten viduje dedasi). Siurblio kryptis gera, kitoje puseje yra gamintojo rodykle, ta pati puse kaip pazymeta).
Del rutuliniu kranu, aisku atsukti abu.
O dar sako stebuklu nebuna.... nezinau ka daryt, siurbli ardyt gal?
Papildyta:
ziurekite, cia toks pats parduodamas siurblys (nereklamuoju) - http://www.sildymasl...blys-smedegaard
Sitam siurblyje elektrine dalis yra kitoje vietoje, nei maniskio, nors siurbliai identiski. Gali buti, kad pas mane blogai sumontuotas siurblys?
Nezinau del siurblio nesu tikras, na bet naujas jis idetas, tik cia jau 3 men stovejes nedirbantis, apdulkejes ir kai kur vanduo buvo aptekejes tai rudimis apsitrauke. (P.S. aisku nezinau kas ten viduje dedasi). Siurblio kryptis gera, kitoje puseje yra gamintojo rodykle, ta pati puse kaip pazymeta).
Del rutuliniu kranu, aisku atsukti abu.
O dar sako stebuklu nebuna.... nezinau ka daryt, siurbli ardyt gal?
Papildyta:
ziurekite, cia toks pats parduodamas siurblys (nereklamuoju) - http://www.sildymasl...blys-smedegaard
Sitam siurblyje elektrine dalis yra kitoje vietoje, nei maniskio, nors siurbliai identiski. Gali buti, kad pas mane blogai sumontuotas siurblys?
Ar neturi galimybės uždėti laikinai kitą siurblį? Bent jau iš karto būtų aiški diagnozė.
QUOTE(silainiai @ 2013 10 03, 08:49)
Ar neturi galimybės uždėti laikinai kitą siurblį? Bent jau iš karto būtų aiški diagnozė.
Galvoju apie toki varianta, yra po boileriu panasus, tik 1 greicio - nesu tikras ar jo uztektu patikrinimui, gal per silpnas?
Cia jau ir taip viskas aiskeja man. Santechniku darbas. Sildymo sistemos projektuotojo buvo numatytas kitas siurblys (geresnis, brangesnis) - idejo sita ant 150 Lt pigesni, aisku paeme pinigus kaip uz gera. (p.s. kaip nervina kai nera laiko ant galvos stoveti ir viska tikrinti ka daro)
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 03, 08:56)
Galvoju apie toki varianta, yra po boileriu panasus, tik 1 greicio - nesu tikras ar jo uztektu patikrinimui, gal per silpnas?
atjungus i namus (katilineje) turetu "pasiurbti" ir vistiek pasijaustu po kurio laiko, tegu nors ir nezymiai
o si i boilerio ikalti ir priverstinai paleidus patikrinti ar prasuks i boileri silumos
taip 100% bus patikrinti siurbliai
Prašau pagalbos Sodyboje pasistatėm granulinį katilą, kadangi tai pirmas katilas gyvenime, skaitau Internete visą įmanomą informaciją apie jų naudojimą. Katilas Brucer 15kW, lenkiškas, su padavimu iš šono. Kūrenam jau kokias 1,5 savaitės, sueina po truputį daugiau nei 20 kg granulių į parą, namas dujų silikato/karkasinis 2 a. 200m2 su negyvenama patalpa (ji bus šildoma minimaliai) ir garažu (nešildomas) - taigi sumoj kažkur apie 150m2, 100L kombinuotas boileris, radiatoriai kol kas ant minimumo, automatinio reguliavimo nėra, tiesiog nustatyta katilo temperatūra ir sklendės ant radiatorių (ne termogalvos). Pajungė meistrai su gamykliniais nustatymais (padavimas 14 s, pauzė 65 s, budėjimas 15 min). Viskas dega sakyčiau gerai - pelenų mažai (vos padengtas stalčiaus dugnas), šlako kol kas nematyti. Nustatyta katilo t 60C, jis įsijungia ties 58C ir pakaitinimui iki 60C jis 3 kartus stumia šneką. Kiek skaičiau, aš taip ir nesupratau, kaip sureguliuoti granulinį katilą. Kiek žinau, per mažas granulių padavimas (nudegimas) yra blogai, bet kodėl? Per didelis granulių padavimas irgi negerai, nes netaupu ir jos byra į pelenų stalčių. Tai kaip rasti tą aukso viduriuką? Greičiausiai pas mus tos sąnaudos yra normalios, pagal dabar nustatytus parametrus granulės užpildo apie 2/3 degiklio kaušo. Aš bandžiau nustatyti parametrus 11s, 60s, 15 min - pašildymui vėlgi tris kartus stumiamas šnekas, tai grynai matematiškai skaičiuojant 3 x 11 s granuliu sunaudos maziau nei 3 x 14 s, ar aš kažką painioju? Gal man tiesiog su sekundometru pastovėti ties katilu kurią dieną, pakaitalioti parametrus ir grynai matematiškai išskaičiuoti ar kaip? Katilas automatinio uždegimo neturi, jis tiesiog retsykiais pasiima po kelias sekundes granulių smilkimo palaikymui. Ir dar norėjau paklausti, ar normalu, kad katilinėje yra nedidelis degėsių kvapas, ryte ypač jaučiasi (langas ant vėdinimo pozicijos ir vėdinimo kanalas kamine yra).
Iš anksto ačiū už pagalbą!
Iš anksto ačiū už pagalbą!
kuro dozavimas katile daromas taip:
x1 sekundziu paduoda kura
x2 sekundziu laukia.
Tamstos atveju x1=11s
x2=60s (berods)
x1 didinat - daugeja paduodamo kuro i degimo kamera
x1 mazinat - mazeja
nudegimas blogai nes uzkirs sraigta
15min kur ivesta. tai jeigu per 15min katilas nenukris iki 58C, bus paduota kuro ir papustas vejelis kad neuzgestu kuras
kaip turi degiklyje +- atrodyt granuliu kiekis - turetu but parodyta instrukcijoje
degesis - arba kondensatas bega per kamina - pasitikrinkit (panasus kvapas kazkiek)
arba bunkeryje kaupiasi dumai - patikrinkit
arba nera traukos - kaminas atsales ir pradejus kaisti dumas kuri laika paaeina kur jam lengviau
x1 sekundziu paduoda kura
x2 sekundziu laukia.
Tamstos atveju x1=11s
x2=60s (berods)
x1 didinat - daugeja paduodamo kuro i degimo kamera
x1 mazinat - mazeja
nudegimas blogai nes uzkirs sraigta
15min kur ivesta. tai jeigu per 15min katilas nenukris iki 58C, bus paduota kuro ir papustas vejelis kad neuzgestu kuras
kaip turi degiklyje +- atrodyt granuliu kiekis - turetu but parodyta instrukcijoje
degesis - arba kondensatas bega per kamina - pasitikrinkit (panasus kvapas kazkiek)
arba bunkeryje kaupiasi dumai - patikrinkit
arba nera traukos - kaminas atsales ir pradejus kaisti dumas kuri laika paaeina kur jam lengviau
Velnias neiseina patikrinti nes siurbliai skirtingu matmenu. Po boileriu 180mm stovi vienos padeties, o kolektoriuje tai 130mm. Dabar perdejau siurblio korpusa taip kaip turi buti pagal gamintoja, matyt santechnikai buvo prikise nagus ir persuke, kadangi i kolektorine spinta jiems netilpo elektrine dalis. Sparnuote atrodo sveika, sukasi ijungus elektra, bet abejoju ar kas keisis, is esmes atrodo kad pavertus ta korpusa neturetu niekas pasikeisti, nors nesu as specialistas, nezinau
Dabar tik galvoju, negi del to kad patikrinti ar siurblys blogas reiks vaziuoti kita siurbli pirkti..... visgi 400lt...
Dabar tik galvoju, negi del to kad patikrinti ar siurblys blogas reiks vaziuoti kita siurbli pirkti..... visgi 400lt...