Įkraunama...
Įkraunama...

Šildymas granulėmis

QUOTE(pumpuraslt @ 2013 05 13, 09:06)
Tai jei pastatau kampine vonia, kur telpa apie 250-300 litru vandens, tai boilerio tikriausiai minimum 300 l reikia?

Tai jei pastatote kampine vonia i kuria telpa 250-300litru ir norite joje issimaudyti tai tamstai reikes (preliminariai):
300 litru - savo paties mase (tarkim 70kg) = 230 ltr (gulantis vanduo issistums, nebent braidziosite) - vandens santykis 1l=1kg
230 ltr - iki virsaus vistiek nebus pildoma - 30% = 161ltr
161ltr nebus leidziamas 50-60C vanduo vien tik, bus maisomas su saltu iki kokiu +37

i "togo" bus isleista apie 100ltr karsto vandens is boilerio nusimaudymui.

skaiciai:
160ltr uzssildyti reikia:
kuomet vandens temperatura visame boileryje yra 10C (iki +60C) reikia 10kW

Paprastai, boileri katilas sildo per visa para bendrai sudejus apie kokia valanda (kartais ir maziau), tarkim:
06:00 - 08:00 (rytas, keliames, maudomes ar prausiames) apie 20 min. (po visu maudyniu
14:00-14:10 (praradus kazkiek silumos "dakeliama" iki uzduotos temperaturos)
nuo 18:00 iki 22:00 bendrai gal ir bus katilo veikimo apie kokias 30 min (prausimasis duse, ranku plovimai, kriaukleje su indais besitaskymai) ir t.t.

kitaip tariant jeigu mes tamstai "dovanojame" 160ltr 50C vandens per para (isdalinus si laika per visa para) katilas veiks apie valanda kad isildyti boileri (priklausomai nuo katilo galios, boilerio dydzio, nuostoliu i aplinka, bei gyvatuko galios vandens sildymui).
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 13 gegužės 2013 - 08:36
Ir ką žmonės nesakytu apie lenkiškus katilus blogo... Turiu namie lenkiska Kostrzewa katila, trečia sezona atidirbo ir juokiu problemu... www.katilaigranuliniai.lt thumbup.gif
Atsakyti
Pan Andžej, eik į lenkiškus portalus ir ten spamink ir reklamuok, baną tokiems.
Atsakyti
na specialistai, isgirkite arba sukritikuokite sita katila:

http://www.edilkamin...katilai/zid=279

idomiausia butu, kad Paliukas palygintu ji su situo:
http://paltaja.lt/La.....tFire 11.html

aisku italas turi mazesni bunkeri, mazesne pelenine, nera automatinio silumokaicio issivalymo (tie, kas parduoda su auto issivalymu, mirtinai aiskina, kad jis butinas, kas parduoda be jo - aiskina, kad jokia automatika neisvalo taip gerai, kaip rankinis valymas. ir atspek kad gudrus kurie teisesni...). bet jo kaina tai atperka, jis uz Smartuka pigesnis kone 3000. bet klausimas kokie dar jo niuansai.

didelis galvos skausmas kuri rinktis. padekit ! smile.gif
Atsakyti
vakar po busimus namus pasivaiksciojom... katiline kelia siurpa lotuliukas.gif . jau tooookia maza ( 2000x3500 ). vyras vis matuoja ir matuoja, jam neaisku kaip ten ikisim ta smartfire, kamina, boileri ir 3+ tonos granuliu. lotuliukas.gif
Paliukas, gausit suktis is padeties, kitaip mane vyras uzgraush tongue.gif
Atsakyti
QUOTE(Nerry @ 2013 05 21, 23:33)
na specialistai, isgirkite arba sukritikuokite sita katila:

http://www.edilkamin...katilai/zid=279

idomiausia butu, kad Paliukas palygintu ji su situo:
http://paltaja.lt/La.....tFire 11.html

aisku italas turi mazesni bunkeri, mazesne pelenine, nera automatinio silumokaicio issivalymo (tie, kas parduoda su auto issivalymu, mirtinai aiskina, kad jis butinas, kas parduoda be jo - aiskina, kad jokia automatika neisvalo taip gerai, kaip rankinis valymas. ir atspek kad gudrus kurie teisesni...). bet jo kaina tai atperka, jis uz Smartuka pigesnis kone 3000. bet klausimas kokie dar jo niuansai.

didelis galvos skausmas kuri rinktis. padekit ! smile.gif


Kadangi ,kaip suprantu bendravom, ir norima "iskviesti i dvikova viesai" - patenkinsiu Jusu smalsuma ir palyginsiu (bet tik si karta):
Bering Vs SF 11

Komplektacija:
cirk. siurblys, issipletimo indas, slegio voztuvas, nuorintojas vs. cirk. siurblys, termostatinis trieigis (>55C), balansinis ventilis, nuorintojas

Silumokaitis:
valom rankom vs. automatinis valymas

Degiklio valymas:
valom rankom (bando ventiliatorium) vs. atsidaro degiklio dugnas automatiskai

bunkeris:
apie 80l vs. 165l

kubaturos:
0,42 m3 vs. 0,72 m3

mases:

195kg vs. 300kg

silumokaiciu vandens kiekiu nelyginsiu nes kaip sakiau tai "negroja" (pas kitus vadybininkus "groja")

Garantijos:

2 metai vs 2 metai elektronikai, 5 metai silumokaiciui

Valdymas:

valdo siurbli (katilo) vent. apsisukimus, matuoja slegi kamine, matuoja katilo vandens temp. , matuoja temp. aplink katila (jeigu stovi svetaineje), turi 5 lygius (blogos granules, geresnes, dar geresnes, dar geresnes, geros - kitaip tariant pats pakeicia vent apsisukimus pagal vartotojo ivesta lygi - cia Leonardo taip vadinama sistema), berods leidzia prijungti (kiek matau el. schema) viena kambario termostata lyg ir viskas

vs.
valdo 4 siurblius (katilo, boilerio, grindu, radiatoriu), slegio kamine nematuoja, matuoja katilo vandens temp., boilerio vandens temp. akum talpos (jei yra) dvi temp., grindu vandens temp., radiatoriu vandens temp., galima jungti du kambario termostatus, valdo silumokaicio valyma, valdo degiklio valyma, Leonardo sistemos cia nera - padidinamos/pamazinamos vent. apsukos rankiniu budu ir tiek (+5% tarkim), galima prijungti papildoma talpos (bunkerio) jutikli ir padavimo sraigta is gretimos patalpos (nereikia pirkti prapletimu), yra lauko jutiklis - galima pagal ji programuotis sildymo kreivemis sildyma (grindims ir radiatoriams), programavimo daugiau galimybiu (katilui, grindims, radiatoriams, boileriui, akum. talpai - visiems atskirai galima) ir t.t.

Kamino diametrai (ismetimo)

80mm vs. 100

Reikalaujama trauka:

12Pa vs. 5Pa

Smulkmenos:

tiketina meniu anglu kalba (panasu valdikli turime kitam katile) vs. lietuviu kalba

Naudingumas:
93% vs. 91,1%


Trumpai del silumokaiciu valymu: tebunie neisvalys katilas taip gerai ir preciziskai silumokaicio kaip kad isvalytumet Jus kas 2 ar 4 savaites, bet jis ji valys po kelis kartus per diena - Jus to tikrai nedarysite.

Jeigu tinka variantas "visko minimaliai" tai imkite si (viskas taspats tik garantija 5 metai silumokaiciui) varianta su akum talpa (kur dar boileris ikaltas). Valdymo galimybes visos tos pacios kaip klausete pirmojo katilo (komplektacija irgi) irgi deklaruoja 92% NVK ir 55kg sunkesnis:

http://www.paltaja.l...MZ su talpa.pdf

Jeigu skaiciuosime irangos kainas (cia +- pameginsiu pridedineti pagal kainorascius is skirtingu gamintoju):

auto silumokaicio valymas +657Lt
Spyruokles/turbuliatoriai valymui +100Lt
autodegiklio valymas +500Lt
jutikliai papildomi (grindys/radiatoriai/laukas) +190Lt
Didesnis bunkeris +500Lt (siaip analogisko gamintojas praso +700Lt)
Modulis visiems valdymams papildomiems (grindys/radiatoriai/kambario termostatai) + 612 Lt
Pridekit papildomus kastus tokius kaip ilgesni garantiniai isipareigojimai ir 1,5 karto didesnis svoris (lygu storesnis metalo kiekis) ir gausite tuos klausiamus "3000lt" bendroje sumoje.

P.S. atsiprasau visu uz "netiesiogine reklama", taip pat paskaiciavimai yra preliminarus kaip ir sakiau pagal tai ka pateikia gamintojai


Papildyta:
QUOTE(Loreciukaz @ 2013 05 22, 08:19)
vakar po busimus namus pasivaiksciojom... katiline kelia siurpa  lotuliukas.gif . jau tooookia maza ( 2000x3500 ). vyras vis matuoja ir matuoja, jam neaisku kaip ten ikisim ta smartfire, kamina, boileri ir 3+ tonos granuliu.  lotuliukas.gif
Paliukas, gausit suktis is padeties, kitaip mane vyras uzgraush  tongue.gif


Ramiai cool.gif

Katilas prie kamino, vos ne pajubej pakabintas vertikalus boileris (butu gerai ne virs katilo) ir dar siek tiek vietos granulems
Atsakyti
na dekui Paliukas uz toki issamu palyginima, atvirai pasakius taip issamiai nesitikejau smile.gif panasu, kad liksim prie Smartuko smile.gif susitaupysim litu ir atvaziuosim uzsakinet
Papildyta:
QUOTE(Loreciukaz @ 2013 05 22, 08:19)
vakar po busimus namus pasivaiksciojom... katiline kelia siurpa  lotuliukas.gif . jau tooookia maza ( 2000x3500 ). vyras vis matuoja ir matuoja, jam neaisku kaip ten ikisim ta smartfire, kamina, boileri ir 3+ tonos granuliu.  lotuliukas.gif
Paliukas, gausit suktis is padeties, kitaip mane vyras uzgraush  tongue.gif


nesiparinkit. turit visus 7 kvadratus. pas mus tik 5,94. drasiai telpa kaminas, smartukas, rekuperatorius, saldytuvo formos saldiklis, horizontalus boileris palubej ir mazdaug 1,5 t granuliu. viskas paskaiciuota. vienintelis nepatogumas, kad tas granules reikes dazniau uzsakineti, bet kaip nors isgyvensim. o jus jei nestatysit rekuperatoriaus ir saldiklio, tai ir visas 3 t granuliu sukisit. viskas normoj.
Atsakyti
QUOTE(Nerry @ 2013 05 22, 22:56)
na dekui Paliukas uz toki issamu palyginima, atvirai pasakius taip issamiai nesitikejau smile.gif panasu, kad liksim prie Smartuko smile.gif susitaupysim litu ir atvaziuosim uzsakinet
Papildyta:
nesiparinkit. turit visus 7 kvadratus. pas mus tik 5,94. drasiai telpa kaminas, smartukas, rekuperatorius, saldytuvo formos saldiklis, horizontalus boileris palubej ir mazdaug 1,5 t granuliu. viskas paskaiciuota. vienintelis nepatogumas, kad tas granules reikes dazniau uzsakineti, bet kaip nors isgyvensim. o jus jei nestatysit rekuperatoriaus ir saldiklio, tai ir visas 3 t granuliu sukisit. viskas normoj.

Pritariu drinks_cheers.gif Pas mus apie 8 kvadratai katilinės. Sutilpo vamzdynas, katilas, 1,5 t granulių, vyro darbastalis su visais vyriškais rakandais ir dar pakankamai vietos sandėliavimui.

Ar jau pradėjot rūpintis granulėmis. Kokios kainos, kokybė, iš kur vežatės/vežėtės?
Mes pernai kūrenome Granulitos granules. Tikrai geros, bet šiemet žiauriai daug turi užsakymų ir apie atvežimą pilnos furos į Kauną net nekalba schmoll.gif Jei nerasim iš kur arčiau kauniečiai vežasi, tada važiuosim į Granulitą su priekabėle smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Nerry @ 2013 05 22, 21:56)
nesiparinkit. turit visus 7 kvadratus. pas mus tik 5,94. drasiai telpa kaminas, smartukas, rekuperatorius, saldytuvo formos saldiklis, horizontalus boileris palubej ir mazdaug 1,5 t granuliu. viskas paskaiciuota. vienintelis nepatogumas, kad tas granules reikes dazniau uzsakineti, bet kaip nors isgyvensim. o jus jei nestatysit rekuperatoriaus ir saldiklio, tai ir visas 3 t granuliu sukisit. viskas normoj.

Pala, pala, o man sake, kad pagal priesgaisrinius reikalavimus vedinimo sistemos agregatai negali buti montuojami toje pacioje patalpoje su katilu.
Atsakyti
QUOTE(Abrakadabr @ 2013 05 28, 22:44)
Pala, pala, o man sake, kad pagal priesgaisrinius reikalavimus vedinimo sistemos agregatai negali buti montuojami toje pacioje patalpoje su katilu.


nieko apie tai negirdejom. niekam toks planas neuzkliuvo, nei kaministams, nei katilu pardavejams, nei vedintojams. aisku galima manyti, kad jiems vienodai rodo, bet nemanau, kad visi jau tokie kiaules ir neperspetu, jei butu kazkokiu niuansu. bet del viso pikto pasiskambinsim priesgaisrinei imonei, idomu kaip jie pakomentuos. po konsultacijos informuosiu kaip yra istikruju.
Atsakyti
Sveiki,
gal kasnors kooperuojasi Vilniuje granuliu furos pirkimui - gal geresne kaina gaunasi? Jeigu yra tokiu, ir truksta pirkeju, kreipkites as tikrai prisideciau smile.gif

O siaip kas kokiu tasku zinote is kur galima pirkti ne blogos kokybes granules??
Nes as vos keleta zinau (tiksliau google zino) ir ten kainos tikrai ne maziausios deja.....

Buciau dekingas uz bet kokia info smile.gif
Atsakyti
Gal yra šiame forume žmonių kaip pagrindinį šildymą naudojančių/ketinančių naudoti ne granulinį katilą, bet granulinę krosnelę (orinis šildymas)? Utopija ar nedideliam gerai apšiltintam namui tinkamas sprendimas?
Atsakyti