QUOTE(DEU @ 2013 02 22, 14:53)
Kokios temperatūros tie 1400 g nuteka į kanalizaciją?
Sunku paskaičiuoti.
Iš esmės tikslas buvo įvertinti drėgmės apytakos šilumokaityje daromą įtaką bendram rekuperatoriaus NK.
Jeigu norite paskaičiuoti reikėtų nustatyti kokios temperatūros oras šaldamas tampa pilnai įsotintas garais (RH pasiekia 100%). Iš to skaičiaus atimti išmetamo lauk oro temperatūrą ir paimti šių temperatūrų vidurkį, grubiai skaičiuojant.
Aš abejoju ar ten susidarys tiek kondensato, nes RH žiemą paprastai bus mažesnė nei 50% (rekomenduojama RH patalpoms).
Viskas matosi mano pateiktame grafike. Neverta analizuoti smulkmenų taip tiksliai, nes vistiek paklaida labai didelė.
Geriau patarkit praktiškai dėl gartraukio. Mintis yra prie gartraukio prijungti neizoliuotą nerūdijančio plieno vamzdį 3m su nuolydžiu. Jis bus šaltas ir viduje intensyviai kaupsis kondensatas iš puodų, bus padarytas nuvedimas. Padaryti angas riebalų valymui iš viršaus. Gale stovi dėžė su dideliais, pigiais F1/F2 filtrais, kuriuose kaupiasi riebalai. Toliau anglies filtras ir galingas ištraukimo EC ventiliatorius, kurio variklis, pageidautina, išneštas į išorę, kad neužsiterštų riebalais. Apsukos reguliuojasi ant gartraukio. Toliau išvalytas oras nukreipiamas į techninę patalpą. Jeigu ten vis dar išmeta riebalų, didinama filtro klasė. Ar naudingas būtų vasarinis by-pass tiesiai į lauką? Ar ne per sudėtinga?