Įkraunama...
Įkraunama...

Pasyvus namas - 17 tema

QUOTE(well'as @ 2013 02 06, 00:25)
laba,

ar yra kokių būdų susigrąžinti (šiluminę) energiją iš buitinio panaudoto vandens?
gal kas aptikot kokius linkus kaip tai realizuota?
nemažai šilto vandens nuleižiama į kanalizaciją, - būtų gerai kaip tai tą šilumą panaudoti namo šildymui...
sakykim:
- 4 asmenų šeimos vandens poreikis per parą vidut.  4 x 100L = 400Litr
    (kažkur mačiau, kad valimo įrenginių pardavėjai skaičiuoja vid. 100 Litr žmog. per parą);
-  iš jų 100 Litr 60C temperatūros (kauno šilo payvio namo projekte skaičiuojama, kad vid. žmogui per parą reikia 25 Litr 60C vandens);
- vandens šiluminis talpumas - 1m3 vandens tūri pakelti 1K reikia 1kW
(ir atvirkščiai - 1m3 vandeniui atvėsus 1K gaunam 1kW šilum. energijos);
- iš gręžinio atbega 10C vanduo;
- į kanalizaciją išleižiam +5C temp. vandenį;
tai, mano paskaičiavimu, per 1 parą vidutiniškai galima iš į kanalizaciją nuleižiamo vandens pasiimti = 7kw šilumos:
  - iš karto vandens pasiimam:  60 - 5 = 55C x 0.1 m3 = 5.5 kW
  - iš šalto:  10C -5C = 5C x 0.3m3 = 1.5 kW
  investicija: reikalingas mažo galingumo SS + 'kažkokia talpa' nuotekų šilumai sugerti.
dar:
žemėj kaupiamos-saugomos šilumos būdas bitės forume : čia

Pirma, primakaliojot su vienetais: jusu surasyti kW yra galios bet ne energijos vienetai.
Antra, 100l zmogui valymo irenginiu projektuotojai ima labai su didele atsarga ir tikrai ne 60C. Pats stebekite savo skaitikli, juk tikrai tiek neisleidziate, ypac ziema. Zmogui parai rekomenduojama skirti 40-60l karsto vandens, kuri pamaises isleis i kanalizacija.
Logikos zaisti su silumos atgavimu be abejo nei jei jos ir du kart maziau nei suskaiciavote. O padaroma tai gana pigiai. Manau uztektu dali nuoteku magistrales pakeisti spiziniu vamzdziu, ji apviniojant glikoliniu konturu. Glikoli jungti prie likusio konturo per trieigi su termostatu nustatant griztama i nuoteku saka 0C, t.y. jei is siurblio glikolis neigiamos temperaturos ji termostatas pamaiso iki 0C.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2013 02 06, 01:47)
Lyg 2,25MWh telpa tai 3,6kWh yra asaros, tegu bega
Papildyta:

va jums teoriniai cop

tas 3.6kwh yra i 1m2, tavo minima 2.25Mwh saugykla buvo skaiciuota ant 150m3, kas idealiu atveju (atmetant lenktus pavirsius) butu 5.3m krastines kubas, kurio pavirsiaus plotas butu 168.5m2. taigi nuostoliai atinkamai 607kwh. Bet uztenka pakeist saugykla i patogesne statybai 10x10x1.5 (jei namo pagrindas 10x10) iskart gaunam plota 260m2 ir nuostolius 936kwh. vis dar lieka 1300kwh sildymui smile.gif
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2013 02 06, 11:42)
tas 3.6kwh yra i 1m2, tavo minima 2.25Mwh saugykla buvo skaiciuota ant  150m3, kas idealiu atveju (atmetant lenktus pavirsius) butu 5.3m krastines kubas, kurio pavirsiaus plotas butu 168.5m2. taigi nuostoliai atinkamai 607kwh. Bet uztenka pakeist saugykla i patogesne statybai 10x10x1.5 (jei namo pagrindas 10x10) iskart gaunam plota 260m2 ir nuostolius 936kwh. vis dar lieka 1300kwh sildymui smile.gif

Tai sekanti karta gal nepatingekit teisingai vienetus parasyt, arba nuostolius kaip galia kW, arba energijos kieki per plota kWh/m2 nes matot kaip nesusisnekam doh.gif Visai netrokstu jus kaip penktokeli tikrinti skaiciuotuva uzgules, nebent butumet skaiciavima idejes, ne plika rezultata
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2013 02 06, 10:56)
Tai sekanti karta gal nepatingekit teisingai vienetus parasyt, arba nuostolius kaip galia kW, arba energijos kieki per plota kWh/m2 nes matot kaip nesusisnekam doh.gif  Visai netrokstu jus kaip penktokeli tikrinti skaiciuotuva uzgules, nebent butumet skaiciavima idejes, ne plika rezultata

tai tu cia nesusisneki, atmintis ziuriu ar nuo senatves ar nuo alkoholio patrumpejus smile.gif nuo pat pradziu kalba eina apie 1 menesio laikotarpi:
"prie dT=50C ir 40cm storio 1m2 polistirolo per menesi pabegs kazkur 3,6kwh"
nes prasidejo nuo DEU teiginio buktai visa energija per menesi "pabegs". Todel ir snekam apie energijos per menesi kiekius o ne galia.
Taip kad kita syki biski uzmesk aki i pokalbio istorija ir konteksta.
O nuostolai skaiciuoti remiantis tuo paciu 3.6kwh/m2 per men. padauginus is atitnkamo ploto ir tau neaisku tapo tik todel, kad "pametei" konteksta.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 06 vasario 2013 - 11:20
Jei sunku zmoniskai apibrezti konteksta kWh/m2 arba geriausia nurodant galia kW tai turim ka turim... pasidaro ir amzius ir alkoholis kaltas tongue.gif Jei tai butu kurio nors eilinio rasliava tai px, bet tituluotam wifi reikalavimai kiti lotuliukas.gif
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2013 02 06, 11:35)
Jei sunku zmoniskai apibrezti konteksta kWh/m2 arba geriausia nurodant galia kW tai turim ka turim... pasidaro ir amzius ir alkoholis kaltas tongue.gif  Jei tai butu kurio nors eilinio rasliava tai px, bet tituluotam wifi reikalavimai kiti lotuliukas.gif

kontekstas kuo puikiausiai buvo apibreztas 12 psl atgal. ani nu *** gerai tegu buna kwh/(m2*men) esant 0.4m eps100 izoliacijai. nu i nx.
Atsakyti
Kaip manote ar verta moketi 3000 litu daugiau uz UW 0,7 langus jei gali gauti UW 0,76 g.gif
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2013 02 06, 13:13)
Kaip manote ar verta moketi 3000 litu daugiau uz  UW 0,7 langus jei gali gauti UW 0,76   g.gif

viskas priklauso nuo to kiek kainuotu uw 0.76 langai. nes tie tavo 3000 gali sudaryt ir 50% ir 5% nuo pradines kainos.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 06 vasario 2013 - 14:11
QUOTE(biesas66 @ 2013 02 06, 13:13)
Kaip manote ar verta moketi 3000 litu daugiau uz  UW 0,7 langus jei gali gauti UW 0,76  g.gif


Šio klausimo atsakymui svarbu ir langų plotas. Ant kiek pabrangsta vienas lango kvadratas.
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2013 02 06, 13:13)
Kaip manote ar verta moketi 3000 litu daugiau uz  UW 0,7 langus jei gali gauti UW 0,76   g.gif

kiek m2 langų ir kiek kainuos pabėgusiu kw/h atstatimas tai yra kokiu kuru šildisiesi, ir galimės paskaičuoti per kelis šimtus metų atsipirks. mano atveju butų apie 150metų bet pas mane tik 17m2 bet kw/h brangi, kainuoja 0,25lt
duok skaičius imesiu skaičiuoklėn.
vieno m2 nuostolių paliginimas
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo narvid: 06 vasario 2013 - 14:55
QUOTE(biesas66 @ 2013 02 06, 13:13)
Kaip manote ar verta moketi 3000 litu daugiau uz  UW 0,7 langus jei gali gauti UW 0,76  g.gif

A++ namui butini 0,7. Kas tokius siulo ir kiek mazdaug kvadratas?
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2013 02 06, 11:13)
tai tu cia nesusisneki, atmintis ziuriu ar nuo senatves ar nuo alkoholio patrumpejus smile.gif nuo pat pradziu kalba eina apie 1 menesio laikotarpi:
"prie dT=50C ir 40cm storio 1m2 polistirolo per menesi pabegs kazkur 3,6kwh"
nes prasidejo nuo DEU teiginio buktai visa energija per menesi "pabegs". Todel ir snekam apie energijos per menesi kiekius o ne galia.
Taip kad kita syki biski uzmesk aki i pokalbio istorija ir konteksta.
O nuostolai skaiciuoti remiantis tuo paciu 3.6kwh/m2 per men. padauginus is atitnkamo ploto ir tau neaisku tapo tik todel, kad "pametei" konteksta.

Teisybes delei patikslinsiu, kad tik maniau ir kad ne per menesi, bet iki lapkricio, kas mano nuomone panasiau i du menesius. Na bet esmes labai nekeicia ar ta akumuliacine iki 20 laipsniu atves iki lapkricio 1 ar 30. Statyti saules kolektoriu parko, laidoti 65 kubu polistirolo, isvedzioti vazdyna silumos kaupimui ir paemimui ne pro kur neapsimoka.
Atsakyti