QUOTE(AnaDeizy @ 2013 01 09, 23:49)
klausimas butu toks, ar yra prasme galvoti apie koki nors SS, jei yra dujos, o statomas namas artimas PN? Na siltas namas..

Idomu butu, gal kas kokius skaiciavimus daretes...

Mano situacija panasi.Jau du metai kaip domiuosi SS ZEME-VANDUO. Namas pastatytas pries daugeli metu-murinis.Si pavasari norime kuo geriau apsiltinti ,kad nors truputi "kvepetu"PN. Dujotiekio arti neturime,bet minties apie SS tikrai nenorime atsisakyti.Galvoju gal tik mazesnio galingumo reikes kai namas bus siltas ir ,tuo paciu, mazesnes saskaitos bus uz elektra...Nu cia as galvoju,kaip moteris ax.gif
Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2013 01 11, 23:15)
Galvoju gal tik mazesnio galingumo reikes kai namas bus siltas ir ,tuo paciu, mazesnes saskaitos bus uz elektra...Nu cia as galvoju,kaip moteris ax.gif

Aš dar patarčiau padaryti du sandarumo testus. Vieną dabar - prieš darant apšiltinimą, o kitą - po to kai padarysite apšiltinimą. Dar ne pro šalį būtų termovizinę nuotrauką padaryti. Dabar kaip tik labai tinkamas metams. Gali būti, kad silpna vieta pasirodys ir langai. O jei dar juos pakeisite į artimus PN, tuomet bus tikrai super.

Beje, jei ne gaila poros tūkstančių LT, prieš apšiltinimą pasidarykite PHPP skaičiavimus. Tuomet tikrai galite pritempti namą iki PN, nes galima ir esamą namą renovuoti iki PN standartų. O taip pasielgus ŠS bus puiki investicija.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2013 01 12, 08:40)
Aš dar patarčiau padaryti du sandarumo testus. Vieną dabar - prieš darant apšiltinimą, o kitą - po to kai padarysite apšiltinimą.


Aš irgi mielai jį dabar pasidaryčiau, bet kažkaip įtariu, kad jo kaina yra pakankamai didelė, o statyboms skirtas lėšų kiekis labai ribotas. Jei biudžetas skirtas tiktai apšiltinimo darbams, jis bus dar mažesnis, iš kurio skirti papildomų lėšų šiam testui ir dar atliekamo du kartus, bus gerokai sunkiau. Nors teoriškai tai aišku būtu idealu.
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2013 01 12, 08:40)
nes galima ir esamą namą renovuoti iki PN standartų. O taip pasielgus ŠS bus puiki investicija.


Jei namą pavyks pritempti iki PN standartų be šilumos siurblio naudojimo, tai ŠS iš vis nebus reikalingas dėl mažų šildymosi sąnaudų elektra.
Atsakyti
dar vienas kazkaip pamirstas argumentas SS vs Dujos pasirinkimui - vienu suknistu monopoliniu tinklu maziau, duju atsisakymas reiskia maziau popieriu ir susijusiu lakstymu, maziau saskaitu, maziau paslaugu teikimo sutrikimu, daugiau nepriklausomybes smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 12 sausio 2013 - 15:11
QUOTE(mintas @ 2013 01 12, 12:46)
1. Aš irgi mielai jį dabar pasidaryčiau, bet kažkaip įtariu, kad jo kaina yra pakankamai didelė, o statyboms skirtas lėšų kiekis labai ribotas.

Domėjausi prieš metus. Šita firma, jei gerai pamenu 2 sandarumo testus su termovizine nuotrauka būtų padarę už 1200 ar 1500 Lt.


Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2013 01 12, 08:40)
Aš dar patarčiau padaryti du sandarumo testus. Vieną dabar - prieš darant apšiltinimą, o kitą - po to kai padarysite apšiltinimą. Dar ne pro šalį būtų termovizinę nuotrauką padaryti. Dabar kaip tik labai tinkamas metams. Gali būti, kad silpna vieta pasirodys ir langai. O jei dar juos pakeisite į artimus PN, tuomet bus tikrai super.

Beje, jei ne gaila poros tūkstančių LT, prieš apšiltinimą pasidarykite PHPP skaičiavimus. Tuomet tikrai galite pritempti namą iki PN, nes galima ir esamą namą renovuoti iki PN standartų. O taip pasielgus ŠS bus puiki investicija.

Sakykit,prasau,Kas tie sandarumo testai? Ar tai termovizorius, ar kai dumu pripucia i nama ar dar kas nors?.. kas daro PHPP skaiciavimus,kur cia reiketu kreiptis?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2013 01 12, 15:38)
Domėjausi prieš metus. Šita firma, jei gerai pamenu 2 sandarumo testus su termovizine nuotrauka būtų padarę už 1200 ar 1500 Lt.

Aciu,issiunciau siai firmai uzklausima,matysim koks bus atsakymas.
Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2013 01 12, 16:52)
Sakykit,prasau,Kas tie sandarumo testai? Ar tai termovizorius, ar kai dumu pripucia i nama ar dar kas nors?.. kas daro PHPP skaiciavimus,kur cia reiketu kreiptis?

Štai kaip atliekamas pastato sandarumas
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2013 01 12, 15:38)
Domėjausi prieš metus. Šita firma, jei gerai pamenu 2 sandarumo testus su termovizine nuotrauka būtų padarę už 1200 ar 1500 Lt.


tai 6m3-8m3 putplasčio smile.gif.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2013 01 13, 02:31)
tai 6m3-8m3 putplasčio smile.gif.

Tas kiekis putplasčio nueis šuniui ant uodegos, jei nebus ištaisytas statybų brokas, t,y, nesurastos skylės ir jos neužtaisytos.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2013 01 12, 15:38)
Domėjausi prieš metus. Šita firma, jei gerai pamenu 2 sandarumo testus su termovizine nuotrauka būtų padarę už 1200 ar 1500 Lt.

Aciu cibuli,susisiekiau su sia firma sake uzteks vieno sandarumo testo po to kai pasikeisime langus. smile.gif
Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2013 01 15, 01:20)
Aciu cibuli,susisiekiau su sia firma sake uzteks vieno sandarumo testo po to kai pasikeisime langus. smile.gif

Pirmas parodys klaidas, plyšius. Natūralu, kad norėsite viską užsandarinti, sutvarkyti. Kuomet tai padarysite, būtų ne prošal testą pakartoti ir įsitikinti ar darbai atlikti sąžiningai, ar tikrai viską sutvarkė. Beje, pvz., kuomet statė pasyvų namą Klaipėdoje, tai sakė, kad lyg tai net 3 sandarumo testus darė, nes vis rasdavo klaidų.

Atsakyti