QUOTE(Kava&arbata @ 2013 08 27, 22:39)
O su oru ar nekaukia tas agregatas lauke?
Aišku kad ventiliatorius kaukia lauke. Jau lango atidaryti šalia tokio nesinorės jeigu ne miesto centre gyvenant, nors labiausia kaukia per šalčius tik.
Daugiausia komforto su teisingai įrengtu geoterminiu šildymu. Skaičiuojant 15 metų laikotarpį įrengimo+eksplotavimo kaštai tampa beveik lygūs ir granulinio ir geoterminio, tik su granuliniu reikia mažesnės pradinės investicijos, bet daugiau priežiūros. Turint gerą geoterminį galima ir pamiršti, kad name yra šildymo sistema. Geoterminiam tinka tik žematemperatūris (grindinis) šildymas.
Praktinis klausimas iš horizontalaus kontūro įrengimo: vamzdis išvedžiotas po žeme eina su +- 10 cm paklaida aukštyn, žemyn.
Ar nekyla problemų paskui nuorinant tokią raizgalynę? Kaip išvengti problemų su oro burbulais vamzdyje?
Kaip suprantu praktiškai neįmanoma įrengti vidurinės vamzdžio atkarpos giliausiai, kad burbuliai iš viso vamzdžio savaime išeitų per aukščiau pakastus vamzdžio galus.