Subjektyvios pastabos butu:
Rekupas neoptimalioje vietoje. Galima montuoti arciau svetaines katilineje arba garaze. Net prieangis patalpa Nr 1 (drabuzineje) svarstytina vieta.
Individualiame name ugnies voztuvai, abejotina investicija. Kam i ortakius, kertancius perdanga, montuoti ugnies voztuvus, jei visa nama galime traktuoti kaip vienos gaisringumo zonos. Ugnis vistiek pasieks antra auksta per atvira laiptine, kurios neskiria priesgaisrines durys. Geriau isimontuoti priesgaisrine sistema ir vedinimo sistemos atkabikli.
Difuzoriu vietos netinkamos. Ypac jau paminetos. Oro padavimas turi buti orentuotas prie langu.
Svetaineje per dideli difuzoriai. Be to mazesni difuzoriai maziau krenta i akis.
Is principo 1a. 6 patalpa reikalautu oro padavimo.
Per daug priprojektuota reguliavimo sklendziu. Kai kuriu visiskai nereikia.
Ortakiu isvedziojimas labai primityvus. Daug ortakiu kertasi. To galima labai nesudetingai isvengti.
WC patalpose rekomenduoju padaryti atskirus kanalus su buitniais ventiliatoriais su atbulinemis sklendemis ir atskiru ijungimu. Kartais norisi, kad greiciau butu istraukimas garas ar nemalonus kvapas.
QUOTE(Vesta* @ 2013 07 15, 18:49)
Pirmame aukšte "susidvejinę" oro padavimo ortakiai - būtų galima pataupyti, nevedant atskiros atšakos d160 per garažą. Kertant sieną tarp vėdinimo įrenginio pastatymo patalpos Nr.: 10 ir svetainės Nr.: 5 trūksta ugnies vožtuvų EI-30, kertant tarpaukštinę perdangą irgi reikia ugnies vožtuvų (nematau ar yra). Man trūksta oro tiekimo į 6 patalpą.
Tiesa, kad oro padavimas turėtų būti orientuotas pagal langus, o ne pagal rašomojo stalo pastatymo vietą
Svetainėje , jei dėsite paprastus plafonus (DVS-P), tai prie 80 m³/h užtenka d125, o ne d160, nors....galit ir tokius palikti, turėsit atsargos... Sau asmeniškai dėčiausi plyšinius difuzorius su pajungimo dėžėmis - baisiai gražu Jei gamyklinės dėžės brangios, galima Amalvoj užsisakyti, kad pagamintų pagal jūsų brėžinius ar tiesiog pagal analogiškus iš katalogų - pigiau gaunasi.
Atšakas nuo magistralės montuokite iš lanksčių gamykliškai izoliuotų ortakių - bus tyliau:)
Iš kievieno WC turi būti atskiras oro šalinimo kanalas.
Tiesa, kad oro padavimas turėtų būti orientuotas pagal langus, o ne pagal rašomojo stalo pastatymo vietą
Svetainėje , jei dėsite paprastus plafonus (DVS-P), tai prie 80 m³/h užtenka d125, o ne d160, nors....galit ir tokius palikti, turėsit atsargos... Sau asmeniškai dėčiausi plyšinius difuzorius su pajungimo dėžėmis - baisiai gražu Jei gamyklinės dėžės brangios, galima Amalvoj užsisakyti, kad pagamintų pagal jūsų brėžinius ar tiesiog pagal analogiškus iš katalogų - pigiau gaunasi.
Atšakas nuo magistralės montuokite iš lanksčių gamykliškai izoliuotų ortakių - bus tyliau:)
Iš kievieno WC turi būti atskiras oro šalinimo kanalas.