QUOTE(Linaseko @ 2013 06 05, 20:04)
mano nuomone visi bijo dulkiu o ypac jei dar gausus kiekis nes filtru nespesi siurbt.
Papildyta:
o tais ortakiais jus sildysites saldysites ar tik vedinimui?
Papildyta:
o tais ortakiais jus sildysites saldysites ar tik vedinimui?
Kol kas tik vėdinimui, bet perspektyvoje mąstome ir apie šaldymą.
Papildyta:
QUOTE(BangaS @ 2013 06 06, 13:00)
Su ortakiais yra dvi problemos: tekančio oro temperatūros kritimas/kilimas ir kondensato susidarymas.
Jeigu ortakiu teka šiltas oras, o ortakis yra šaltoje aplinkoje (žiema) tai tekantis oras atšals (šilumos nuostoliai) ir ant ortakio vidinės sienelės (galimai) susidarys kondensatas.
Tokioje situacijoje ortakį reikia izoliuoti vata ar putomis, kad ortakis išliktų panašios temperatūros kaip ir juo tekantis oras.
Jeigu ortakiu teka šaltas oras (iš kondicionieriaus vasarą) ir ortakis yra neizoliuotas tada tekantis oras sušils (šiluminiai nuostoliai), o ant ortakio išorinės sienelės susidarys kondensatas.
Tokiu atveju ortakis turi būti su šilumos izoliacija ir dar papildomai apsaugotas aliuminio folija (ar kitu garo barjeru) ant išorinio izoliacijos paviršiaus.
Jeigu ortakio viduje ir išorėje temperatūros gali skirtis 5-10 laipsnių esant tam tikroms sąlygoms tai tokį ortakį geriau izoliuoti. Nebūtina apšiltinti visos mansardos palėpės, pakanka ortakius storai ir be plyšių užkloti vata (~20-30cm) jeigu nežadate vasarą leisti labai vėsaus oro iš kondicionieriaus.
Šalto oro tiekimo ortakius geriausia izoliuoti uždarų porų poliuretaninėmis putomis.
Jeigu ortakiu teka šiltas oras, o ortakis yra šaltoje aplinkoje (žiema) tai tekantis oras atšals (šilumos nuostoliai) ir ant ortakio vidinės sienelės (galimai) susidarys kondensatas.
Tokioje situacijoje ortakį reikia izoliuoti vata ar putomis, kad ortakis išliktų panašios temperatūros kaip ir juo tekantis oras.
Jeigu ortakiu teka šaltas oras (iš kondicionieriaus vasarą) ir ortakis yra neizoliuotas tada tekantis oras sušils (šiluminiai nuostoliai), o ant ortakio išorinės sienelės susidarys kondensatas.
Tokiu atveju ortakis turi būti su šilumos izoliacija ir dar papildomai apsaugotas aliuminio folija (ar kitu garo barjeru) ant išorinio izoliacijos paviršiaus.
Jeigu ortakio viduje ir išorėje temperatūros gali skirtis 5-10 laipsnių esant tam tikroms sąlygoms tai tokį ortakį geriau izoliuoti. Nebūtina apšiltinti visos mansardos palėpės, pakanka ortakius storai ir be plyšių užkloti vata (~20-30cm) jeigu nežadate vasarą leisti labai vėsaus oro iš kondicionieriaus.
Šalto oro tiekimo ortakius geriausia izoliuoti uždarų porų poliuretaninėmis putomis.
Dėkui už išsamų atsakymą