QUOTE(Pupcis @ 2013 05 16, 23:04)
Man atrodo Eduardas per daug pesimistiškai žiūri į šį valdymo būdą. Paklaida aišku yra, bet ne 40%.
Dar vienas geras Kompakt su EC privalumas- matuojamas oro filtrų užterštumas. Tam yra skirtos dvi diferencinio slėgio relės (reguliuojamos).

Gerbiamasis, aš savo išvadas padariau, kai profesionalus matuotojai patikrino kas vykstą iš tikro. Ir tai daroma paleidžiant praktiškai kiekvieną sistemą.
Atsimenu, kai paleidinėjome sistemą su vienu iš pirmųjų Komfovent rekuperatorių su dabar tapusiu madingu priešpriešinio srauto šilumokaičiu, tai ten vien ištraukiamo oro kiekis buvo daugiau nei 40% mažesnis už projektinį.

Filtrų užterštumo indikacija - tai labai svarbus dalykas. Gaila, kad mažai kas atkreipia į tai dėmesį ir tinkamai sureguliuoja.
Atsakyti
Kas ir kieno dėmesį turėtų atkreipti į filtrų užterštumo indikacją ir kas turėtų tinkamai sureguliuoti?
Atsakyti
QUOTE(Juzex @ 2013 05 18, 08:21)
Kas ir kieno dėmesį turėtų atkreipti į filtrų užterštumo indikacją ir kas turėtų tinkamai sureguliuoti?

Idealus atvejis kai visus priežiūros darbus atlieka tam apmokyti specialistai. Tačiau, individualių namų šeimininkai, dažniausia daro tai patys. Nieko sudėtingo tame nėra, išskyrus vieną dalyką - reikia ne pamiršti laikas nuo laiko pasižiūrėti kas vyksta. smile.gif

Pradinis nustatymas turi būti atliekamas gamykloje. Kaip taisyklė, taip ir yra, nebent žmogus, kuris suris surinkinėjo konkrečiai jūsų agregatą, tą diena buvo prastai išsimiegojęs ir pamiršo.
Jei paleidžiant sistema montuotojai ja reguliuoja ne iš akies, o naudojant tikslius matavimo prietaisus, visada naudinga paprašyti jų pamatuoti realų kiekvieno filtro pasipriešinimą ir nustatyti avarinio daviklio parodymus 20-40Pa didesnius nei turi svarus (tačiau ne visai naujas) filtras. Kokį skirtumą pasirinkti priklauso nuo tuo kiek dažnai jus pasiruošė valyti filtrus.
Vėliau galite patys eksperimentuoti, truputi koreguojant šios slėgio relės suveikimo ribą.
Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2013 05 16, 23:04)
Komfovent Kompakt su EC varikliais ir C3 valdikliu turi standartinę funkciją CAV (pastovaus oro srauto palaikymas). Matuojamas oro slėgis už ventiliatorių, pagal kurį nustatomas paduodamas/ištraukiamas oro srautas. Galima užsiduoti pvz. padavimas 300m3/h, ištraukimas 300m3/h. Įrenginys palaikys šiuos nustatytus srautus nepriklausomai nuo filtrų užterštumo lygio t.y. kemšantis filtrams didins ventiliatorių apsisukimus. Man atrodo Eduardas per daug pesimistiškai žiūri į šį valdymo būdą. Paklaida aišku yra, bet ne 40%.
Dar vienas geras Kompakt su EC privalumas- matuojamas oro filtrų užterštumas. Tam yra skirtos dvi diferencinio slėgio relės (reguliuojamos).

Pupcis teisus del "komfovent" automatikos, tik siek tiek papildysiu.
CAV funkcija (constant air volume) - turi standartiskai visi irenginiai su C3 valdikliais ir EC varikliais (arba AC varikliais valdomais su daznio keitikliais). Pultelyje yra indikuojamas tiekiamo/istraukiamo oro kiekis m3/h arba m3/s, arba l/s. C3 valdiklius turi visi "kompakt" serijos gaminiai.
Papildomai galima uzsakyti "VAV" funkcija (variable air volume), tokiu ateju papildomami dedasi i ortakius skaitmeniniai slegio jutikliai, kurie matuoja ortakyje slegi ir pagal tai perskaiciuoja koki pusti oro kieki. Si funkcija yra naudinga, kada reikalingas skirtingas oro poreikis. pvz, mes norime isjungti vedinima pirmame aukste, o antrame namo aukste palikti, tokiu atveju, uzdarius sklendes i pirma auksta, rekuperatorius automatiskai sumazins savo nasuma. Atidarius sklendes, oro srautas vel padides.
Del filtru uztestumo, taip, tikrai geras dalykas yra slegio reles, kurias galima paciam pasikoreguoti pagal pati filtro uzsitersima.
Dar geresne filtru uzsitersimo indikacija tures "komfovent" irenginiai su "C5" valdikliais. Ten yra ne tik indikuojama, kada filtras uzsiterse, bet pultelyje galima matyti kiek tiekimo ar istraukimo filtras yra procentaliai uzsiterses t.y. idejus nauja filtra ivyksta automatikos kalibracija ir jau po to yra skaiciuojamas jo uzsitersimas.
Deja, bet su C5 valdikliu siuo metu gaminami tik didelio nasumo "VERSO" serijos irenginiai.
"Domekt" serijos rekuperatoriai su C4 valdikliais neturi nei CAV nei VAV funkciju.
Atsakyti
Sveiki, noriu pagalbos. Turim dalinai pasyviam name rekuperatorių Reovent Execellent, noriu naktimis atšaldytis namus, bet mano pusratimu nešąla tiek, kiek galėtų. Na jei naktį lauke +16, o namuose vis tiek lieka +23 - tai nematau jokio rekuperatoriaus privalumo.... atidaryti langai atšaldo gerokai stipriau.
Bypass atidarytas. Ir tikrai veikia, vis einu tikinti per "read" meniu. Srautas 240m3/h, vėdinamas plotas 200kv.m, lubos 290cm.
Gal gali būti padaryta klaida montuojant? Akivaizdžiai ranką pridėjus prie angos kambaryje jaučiasi, kad oras gerokai šiltesnis, nei yra lauke. Kaip šį vakarą - lauke rodo jau vos +12, bet tokio oro rekuperatorius neįpučia.
P.S. šildymo tenas "fiziškai" atjungtas.
Atsakyti
QUOTE(Saksona @ 2013 05 21, 23:02)
Sveiki, noriu pagalbos.  Turim dalinai pasyviam name rekuperatorių Reovent Execellent, noriu naktimis atšaldytis namus, bet mano pusratimu nešąla tiek, kiek galėtų. Na jei naktį lauke +16, o namuose vis tiek lieka +23 - tai nematau jokio rekuperatoriaus privalumo.... atidaryti langai atšaldo gerokai stipriau.
Bypass atidarytas. Ir tikrai veikia, vis einu tikinti per "read" meniu. Srautas 240m3/h, vėdinamas plotas 200kv.m, lubos 290cm.
Gal gali būti padaryta klaida montuojant? Akivaizdžiai ranką pridėjus prie angos kambaryje jaučiasi, kad oras gerokai šiltesnis, nei yra lauke. Kaip šį vakarą - lauke rodo jau vos +12, bet tokio oro rekuperatorius neįpučia.
P.S. šildymo tenas "fiziškai" atjungtas.


Ne vienas čia jau skundėsi, kad iš rekuperatoriaus bypass režimo vasarą nesulaukia tikėtosios naudos, tad čia nieko naujo.
Atsakyti
QUOTE(Saksona @ 2013 05 21, 22:02)
...Na jei naktį lauke +16, o namuose vis tiek lieka +23 - tai nematau jokio rekuperatoriaus privalumo.... atidaryti langai atšaldo gerokai stipriau.
Bypass atidarytas. Ir tikrai veikia, vis einu tikinti per "read" meniu. Srautas 240m3/h, vėdinamas plotas 200kv.m, lubos 290cm.

O ko jus tikėjotės, statydami tokį mažą rekuperatorių į tokį didelį namą??
Tiesiog paskaičiuokite namo tūrį: 200m2 x 2.9 m = 580 m3. Jūsų rekupas per 2.5 valandos sugeba pakeisti orą vos vieną kartą. Manau, kad per langų nesandarumus ir tai priteka daugiau oro.

Tam kad turėti juntamą efektą apykaitą turi būti 10 (!) kartų didesnė.
Atsakyti
Paaiskinkit man del bypass. Ar teisingai supratu jog per bypass oras tiesiog ismetamas lauk ir viskas, ty is to oro jokia siluma nera paimama?

Kitas klausimas del pacio rekuperatoriaus. Kokios butu rekomendacijos is komfovent 400 ar 500 modeli jai plotas gaunas 180m2 ~470m3
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 22 gegužės 2013 - 07:58
Klausimas apie sondec lankscius vamzdzius. Ka manot apie ju naudojima (ne visiskai is ju bet dalinai panaudojant? Kokie pliusai minusai?
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2013 05 23, 07:43)
Klausimas apie sondec lankscius vamzdzius. Ka manot apie ju naudojima (ne visiskai is ju bet dalinai panaudojant? Kokie pliusai minusai?

sonodec (lankstus izoliuoti) vamzdziai buna keliu rusiu, su viduje esancia perforacija ir be jos.
As asmeniskai vengiu naudoti lanscius ortakius (isskirus difuzoriu galu pajungimus), kadangi lanksciame ortakyje yra kelis kart didesnis pasipriesinimas nei spiraliniame ortakyje ir taip svaistoma ventiliatoriaus galia...
Be to, jei lankstus ortakis su perforacija, jis gali prisigerti dregmes.
Jo pliusai yra tokie, kad jis geriau sugeria triuksma geriau nei paprastas ortakis, toki ortaki lengviau montuoti.
Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2013 05 23, 08:33)
sonodec (lankstus izoliuoti) vamzdziai buna keliu rusiu, su viduje esancia perforacija ir be jos.

Tik mažas patikslinimas.
DEC firmos produkcija žymima labai aiškiai: izoliuotas ortakis vadinasi IZODEC, o jei vidinis sluoksnis yra perforuotas geresniam triukšmo slopinimui - SONODEC. smile.gif
Atsakyti
Jei ka domina žinau gerų mini rekuperatorių, kurie išskiria 100 kubu, mažesnioms patalpoms kur jaucčiamas stovimas oras bei rasoja langai. O kiti jau rimtesni vedinimo sistemoms..smile.gif
Atsakyti