QUOTE(Giedruolė @ 2012 12 11, 10:05)
Domekt serijos rekupas pakabintas aukščiausioj patalpos vietoj (laiptinėj virš laiptų) davė tiek vandens, kad apliejo šeimininką... Esmė ta kad šalinamas oras nuo tiekiamo viduj atskirti plona plokštele ant kurios kondensuojasi vidaus drėgmė - žiauri kliurka... Todėl manau kad jų rekomendacijos niekam tikusios. Šiltoj patalpoj rekupo išorinė sienelė peršala nuo pritekančio šalto oro ir t.p. sėkmingai kondensuojasi... Kol kas maniškis rekupas neapsiverkė, bet elektros įrangos po juo neplanuoju montuoti
Pano name kitas - Domekt Rego 400VE
Greitai bus 10 metų, kaip gaminamas šis modelis. Per tą laiką teko sumontuoti daugybė šių įrenginių ir negavau nei vieno skundo dėl kondensato. Pats turiu tokį bute. Specialiai atidarinėjau kai buvo šalčiai apie -20"C. Šepetėliuose kur nuimą šerkšną nuo rotoriaus buvo aptikta pora snaigių. Kitą kartą, kai atidarinėjau įrenginį, sustabdžius įrenginį prieš pusvalandį, jos, aišku, ištirpo ir susidarė porą lašelių. Drėgmės buvo taip mažai, kad reikėjo itin atidžiai žiūrėti, kad ją surasti. Izoliacijai rekuperatoriuje naudojama ne vata o medžiaga, kuri nesugeria drėgmės. Dėl to, jei koks lašiukas ir nukrenta, tai niekur nedingsta ir šiltas oro srautas jį greitai išdžiovina.
Tad, manau, kad jei REGO įrenginyje renkasi kondensatas - tai byloja apie neteisingą eksploatacijos režimą. Dažniausia taip atsitinka kai nėra subalansuoti tarpusavi paduodamo ir ištraukiamo oro srautai, (arba - ištraukiamo oro filtras yra užsikimšęs statybinėmis dulkėmis ir beveik nepraleidžia oro). Kai ištraukiamo oro per mažai, jis nesugeba pakankamai sušildyti tiekiamą orą, be to - pats atšąla daugiau nei reikia. Tuomet išsiskiria daugiau kondensato, o lauko oras nesugeba jį išdžiovinti.
Būna ir kitokių situacijų. Pvz. ištraukimo ortakiai praeina per šaltą palėpę, yra nepakankamai izoliuoti ir kol tas oras atkeliauja iki rekuperatoriaus, jis praranda daug šilumos. Tada, dėl šilumos trukumo viskas vyksta kaip ir pirmame atvejyje.
Kartais priežastis būna visai paprastos. Pvz. dėl nepakankamos oro kaitos drėgnumas patalpose gerokai viršija normą. Arba - išmetamas oras keliauja iš rekuperatoriaus lauk per neapšiltintą kanalą (arba išmetamas per nepakankamai apšiltintą stogelį). Kadangi šis oras jau yra atvėsintas beveik iki rasos taško, tai jam visai nedaug trūksta, kad imtu kondensuotis drėgmė. Jei nėra kondensato gaudyklės, tas kondensatas iš išmetimo kanalo laisvai nubėga atgal į rekuperatoriaus vidų.
Aišku čia tik spėlionės. Kad nustatyti priežastį reikėtu apžiūrėti vietoje.
P.S. Amalva užsiima rekuperatorių gamyba. Įrenginius testuoja, sudarant normalias sąlygas. Suprantama, kad jie nesusidurdavo su įvairiais niuansais, kurie gali kilti montavimo metu.