Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas šiuolaikiniame name 2

QUOTE(ilta @ 2013 04 10, 09:10)
mums prieš kelias dienas sumontavo renovent, klausiausi, šalia stovintis geoterminis aparatas garsiau birbia. iš rekuperatoriaus praktiškai jokio garso. bet čia tik kelių dienų patirtis  smile.gif


O kokį dėjote - Medium ar Excellent? Dauguma projektuotojų, su kuriais bendravome, tvirtina, kad dėkite rotacinius. O man priimtiniausias Renovent Excellent, nesu specialistė, bet vidinė nuojauta sako, kad mums šis bus geriausias. Be to, skaičiau kitame puslapyje žmonių atsiliepimus - jokių problemų per šalčius neturėjo, veikė normaliai be disbalanso.
Atsakyti
QUOTE(LTK @ 2013 04 10, 11:26)
O kokį dėjote - Medium ar Excellent?

dėjom Renovent HR Medium 300 Bypass
Atsakyti
Sveiki. Kaip supratau Lt sąlygoms netika nė vienas rekuperatorius, o čia visi įsirengėt ir žiūrit kas bus? "Pas mane toks pas mane kitoks", o ar nors vienas domėjotės koks iš dabar galimų (ne prieš metus o dabar) variantų: rotacinis, plokštelinis, popierinis ar dar koks yra tinkamiausias? Vienas veikėjas man pasakojo kad vokiečiai jau gamina "vamzdelinius" rekuperatorius, tačiau neradau apie tai jokios info. Gal kas žinote? Kadangi pats neturiu žalio supratimo, tai gal kas išmanantis galėtų paprotinti. Dar vienas dalykas: turiu porą pažystamų, kurie seniai įsirengė rekuperacines vėdinimo sistemas ir jų nenaudoja, o džiaugiasi natūraliu vėdinimu ir pušų, bei kitais kvapais. Nenaudoja todėl kad su jais turi daugiau bėdos nei naudos, tai neveikia dėl šalto oro ar kitų nesklandumų, tai per triukšmingas naktį, kelia dulkes ir panašiai. vienas išvis sąkė kad labai brangiai išmetė pinigus į balą. Tam kad nepastatyti nereikalingos dekoracijos namie, gal kas nors išmanantis šį reikalą patartų ką galima ir ko geriau nereikia.
Atsakyti
QUOTE(kristalcik25 @ 2013 04 10, 19:17)
Vienas veikėjas man pasakojo kad vokiečiai jau gamina "vamzdelinius" rekuperatorius, tačiau neradau apie tai jokios info.

Iš pat pradžių pagalvojau apie paul rekuperatorius, nes pas juos šilumokaitis labiau vamzdelinis, nei plokštelinis, bet greičiausiai čia kalba eina apie šias brangenybes:

user posted image

Jei pasiskaitysit šį forumą daugiau, suprasit ką aš turėjau omenį taip sakydamas.


QUOTE
Gal kas žinote? Kadangi pats neturiu žalio supratimo, tai gal kas išmanantis galėtų paprotinti. Dar vienas dalykas: turiu porą pažystamų, kurie seniai įsirengė rekuperacines vėdinimo sistemas ir jų nenaudoja, o džiaugiasi natūraliu vėdinimu ir pušų, bei kitais kvapais. Nenaudoja todėl kad su jais turi daugiau bėdos nei naudos, tai neveikia dėl šalto oro ar kitų nesklandumų, tai per triukšmingas naktį, kelia dulkes ir panašiai. vienas išvis sąkė kad labai brangiai išmetė pinigus į balą. Tam kad nepastatyti nereikalingos dekoracijos namie, gal kas nors išmanantis šį reikalą patartų ką galima ir ko geriau nereikia.


Svarbiausia geras projektas.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 10 balandžio 2013 - 19:35
QUOTE(kristalcik25 @ 2013 04 10, 19:17)
Dar vienas dalykas: turiu porą pažystamų, kurie seniai įsirengė rekuperacines vėdinimo sistemas ir jų nenaudoja, o džiaugiasi natūraliu vėdinimu ir pušų, bei kitais kvapais.


Nežinau kaip pas jūsų pažįstamą, bet pas absoliučią daugumą pušys namuose neauga. Tai gi, belieka džiaugtis kitais kvapais. Ir vėl gi, toli gražu nevisus tie kiti kvapai džiugina. O žiemą atidaryti langai taip pat nevisus džiugina. Mažiausia džiugina mažus vaikus, o dar mažiau jų mamytes. Bet mažiausia tėvelių pinigines, ypač jei šildymas koks dujinis. Ir panašu tendencijos tokios, kad kuo toliau tuo mažiau džiugins. Gal tiems jūsų draugams vertėtų rekuperacinės vartotojo instrukciją perversti. Nes sakoma, kad lietuvis vartotojo instrukciją atsiverčia tik kai jau kas nors sugenda.
Atsakyti
QUOTE(DEU @ 2013 04 10, 21:25)
Nežinau kaip pas jūsų pažįstamą, bet pas absoliučią daugumą pušys namuose neauga.

Ambipur gali buti ne tik pušų kvapo biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(DEU @ 2013 04 10, 20:25)
Nežinau kaip pas jūsų pažįstamą, bet pas absoliučią daugumą pušys namuose neauga. Tai gi, belieka džiaugtis kitais kvapais. Ir vėl gi, toli gražu nevisus tie kiti kvapai džiugina. O žiemą atidaryti langai taip pat nevisus džiugina. Mažiausia džiugina mažus vaikus, o dar mažiau jų  mamytes. Bet mažiausia tėvelių pinigines, ypač jei šildymas koks dujinis. Ir panašu tendencijos tokios, kad kuo toliau tuo mažiau džiugins. Gal tiems jūsų draugams vertėtų rekuperacinės vartotojo instrukciją perversti. Nes sakoma, kad lietuvis vartotojo instrukciją atsiverčia tik kai jau kas nors sugenda.

thumbup.gif
užskaitau smile.gif
Atsakyti
Ruosiames isirengti rekuperacine sistema,gal kas galetumete pasiulyti gera,ismananti zmogu ar imone ,kad suprojektuotu ir irengtu sistema.Labai aciu 4u.gif
Atsakyti
Pas mane rotacinis Komfovento. Šiaip viskas prdžioje kaip ir ok thumbup.gif . Veikė ir per pačius didžiausius šalčius virš -20 vasaros režimu.Pirma problema po kokio mėnsio vėdinimo- žiaurus drėgmės trūkumas. Buvo nukritę iki 25% doh.gif . Problemą išsprendžiau su ultragarsiniu drėkintuvu. Bet tenka išgarinti 10l per parą palaikyti apie 45%.
Kita problema, kurios priežasčių net neįsivaizduoju - krenta rekupratoriaus efektyvumas.Pradžioje laikėsi apie 83% - na kaip ir neblogai, nors deklaruojama iki 87%.Bet po biškuti nukrito iki 70% ir krenta toliau dabar apie 68%.Gal kas turit minčių kame čia kampas?Ar man iš kart Amalvą už kiaušų imt bigsmile.gif ?
Atsakyti
QUOTE(Juzex @ 2013 04 10, 21:51)
žiaurus drėgmės trūkumas. Buvo nukritę iki 25%  doh.gif .


Butu plokstelinis, sakyčiau mažink oro kaitą, bet kai rekupas rotorinis g.gif
Atsakyti
Tai dėl drėgmės versiją turiu - tiesiog manau neprigaminam.Namas ne naujas - po statybų išdžiuvęs.Valgyt negaminme arba labai mažai gaminame - valgome mieste, prausiamės irgi didumoje sportuose visi, gėlių nėra. Apykaita 160m3/h t.y. 0,5 karto.Tarp kitko rotacinis rekūpas tikrai puikiai grąžina drėgmę - drėkinu tik svetainę, o drėgmė vienodai kyla ir miegamuoiuose.
Atsakyti
QUOTE(Juzex @ 2013 04 10, 22:14)
Apykaita 160m3/h t.y. 0,5 karto.


O nebandėt sumažinti iki vokiečių rekomenduojamo 0,3 kartų dydžio, 96m3/h?
Atsakyti