QUOTE(ed@ @ 2013 04 03, 22:44)
Tačiau, visiškai panaikinti kvapus gali tik EU14 klasės filtras. Kai kurias kvapnias medžiagas neblogai sulaiko absorbuojantis aktyvuotos anglės filtrai, tačiau jos reikia gan dažnai keisti. Bet kurio atvejų, šie filtrai nėra skirti montuoti į rekuperatorių. Jos reikia montuoti padavimo kanale ir priedo reikia papildomo ventiliatoriaus, kadangi rekuperatorius ne pajėgs nugalėti didžiulį papildomą pasipriešinimą.

Xm, nera jau toks didelis pasipriesinimas aktyvuotos anglies filtre, kad reiktu papildomo ventiliatoriaus... Viename anglies patrone yra apie 80Pa / 100m3/h,
dazniausiai eina keturi patronai, tai rekuperatoriui 300-400m3/h nasumo anglies filtro kasete su keturiais patronais bus lengvai iveikiama (OFSC-700 7puslapis)
Svarbu: anglies filtro kasetes yra jautrios dulkiu uzterstumui, todel svarbu sia kasete sumontuoti ne pries rekuperatoriu, o uz jo kanale, kad rekuperatoriaus filtras filtruotu dulkes, o aktyvuota anglis absorbuotu kvapus.
Jei kvapai kartojasi tik ziema, galima padaryti apylankos ortaki, kad nesant reikalui absorbuoti kvapus galetume nukreipti oro tekejima aplink anglies kasete. Taip ilgiau tarnaus kasete, o taip pat maziau apkrausim rekuperatoriaus ventiliatorius.
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2013 04 03, 22:44)
Jei dūmtraukiai yra įrengti tinkamai tai degimo metu dūmų temperatūra yra gan aukšta.

Eilinė Edo nesamonė biggrin.gif
Dūmtraukis tik sukuria trauką (kuri dar priklauso ir nuo lauko oro sąlygų) , o dūmų temperatūra priklauso nuo pečiaus konstrukcijos, jame vykstančio degimo intensyvumo (gera trauka nebūtinai garantuoja gerą kuro sudeginimą, jei tam tikru metu šilumos poreikis yra nedidelis ir kuras pečiuje tik smilksta). Nežinau, ar buitinėm sąlygom kūrenant anglis galima nejausti išmetamų dujų kvapo.
Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2013 04 04, 21:30)
Xm, nera jau toks didelis pasipriesinimas aktyvuotos anglies filtre, kad reiktu papildomo ventiliatoriaus... Viename anglies patrone yra apie 80Pa / 100m3/h,
dazniausiai eina keturi patronai, tai rekuperatoriui 300-400m3/h nasumo anglies filtro kasete su keturiais patronais bus lengvai iveikiama ...

Pirma, už tokį filtrą su pačiu pigiausiu užpildu teks suploti ~1700 Lt ir po 250Lt kas kart kai keisite užpildą.
Antra, net 80 papildomų Pa rekuperatoriui yra daug, tai tik teorinėje diagramoje jis gali duoti ~200Pa (iš kuriu ~100Pa suvalgys ortakiai ir grotelės oro tiekimo + oro paėmimo kanale). Realiai ne kiekvienas įrenginys sugeba duoti projektinį našumą jau prie 100 Pa, kuomet filtras yra švarutėlis. O kiek liks, kai abu filtrai užsiterš?!
Jau nekalbu apie tai, kad ventiliatorius "valgys" dvigubai daugiau elektros.

Klausymas: kam tokios aukos, jei galima tiesiog valandėlei išjungti? O jei kas ir pateks, kai kūrens ne "pagal tvarkaraštį" - tai per sekančią valandą rekuperatorius sugebės išvėdinti namą taip, kad nebeliks ne kvapo.
Atsakyti
QUOTE(LTK @ 2013 03 20, 11:55)
Sveiki. Prašau padėkite man "žaliai". Norime rekuperacinės sistemos name. Renku dabar pasiūlymus.
Tie, kas turi ir yra patenkinti nuo projektavimo iki įrengimo, kokias firmas rekomenduotumėte?
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį - pagrindiniai dalykai, kad nepadaryti klaidos?
Čia yra vienos įmonės padaryta schema https://plus.google....360633029701521
Ką manote? Kokios pastabos? Ką reikėtų keisti?
Kodėl vieni rekomenduoja plokštelinį, kiti rotacinį rekupą? Kaip teisingai išsirinkti?
Ačiū labai.

Antrame aukste skalbykloje/drabuzineje vedinimo nera? Is skalbyklos turetu buti paemimas padarytas, IMHO.
Be to, tegu pataiso mane zinovai, oro padavimas dazniausiai daromas prie langu, tam kad ji pradarius su ijungtu rekuperatoriumi nepasikeistu oro tekejimo sroviu krytis patalpose.
Atsakyti
Paskaites susirasinejimus vedinimo/rekuperavimo tematika man kilo klausimas - kodel jus rekuperatoriaus pajegumus apskaiciuojate remiantis nuostata, kad visame name kazkiek ten kartu per kazkiek laiko turi buti pakeistas visas oras. Tuomet rekuperatoriaus pajegumas tiesiogiai priklauso nuo namo kubaturos. O tai jei 300 m2 name gyvena vienas zmogus, jam tikrai reikia 700 m3/h rekuperatoriaus? Yra juk sanitarines normos, negi negalima tiesiog ivertinti gyvenanciu zmoniu kieki + san. mazgai bei virtuve ir remiantis jau siuo realiu poreikiu skaiciuoti rekuperatoriaus pajegumus?
Atsakyti
QUOTE(Abrakadabr @ 2013 04 05, 02:36)
Paskaites susirasinejimus vedinimo/rekuperavimo tematika man kilo klausimas - kodel jus rekuperatoriaus pajegumus apskaiciuojate remiantis nuostata, kad visame name kazkiek ten kartu per kazkiek laiko turi buti pakeistas visas oras. Tuomet rekuperatoriaus pajegumas tiesiogiai priklauso nuo namo kubaturos. O tai jei 300 m2 name gyvena vienas zmogus, jam tikrai reikia 700 m3/h rekuperatoriaus? Yra juk sanitarines normos, negi negalima tiesiog ivertinti gyvenanciu zmoniu kieki + san. mazgai bei virtuve ir remiantis jau siuo realiu poreikiu skaiciuoti rekuperatoriaus pajegumus?


Namas didelis, uždarų patalpų daug. Sakykim jūs užsidarėte 10`tame kambaryje, o į visas patalpas paduodamas panašus oro kiekis (nors pagal paskirtį jis šiek tiek skirsis), tai jei visam namui bus apskaičiuota sistema tik žmogui, tai jei tame name yra 10 vėdinamų patalpų, tai grubiai paėmus, toje uždaroje patalpoje bus paduodama tiktai dešimtoji dalis to oro kiekio, kokio reikia vienam žmogui.

Galima bandyti organizuoti oro kiekio pristabdymą tose patalpose, kuriose žmonių nėra, organizuojant pagrindinį oro kiekį tik tose patalpose, kuriose yra žmonės. Bet tokia valdymo sistema, mano žiniomis kainuos labai brangiai, todėl to daryti šiai dienai neapsimoka. Net pasyviuose namuose, kur dažnai būna išlaidaujama, kartais atrodo neracionalios įrangos įsigijimui, kad vėliau būtų sutaupomas atrodo nedidelis energijos kiekis, net ir čia teigiama, kad tokios įrangos įsigijimas ekonomiškai nepagrįstas.

Be to, name iš baldų, namo konstrukcinių dalių, naminių gyvūnėlių, augalų išsiskiria įvairios medžiagos, tame tarpe ir nuodingos, kurias reikia pašalinti, todėl net ir patalpose, kuriose tuo metu nėra žmonių rekomenduojama užtikrinti nors ir nedidelę, bet pastovią oro apykaitą, tad net padarius oro padavimą tik į tas patalpas, kur yra žmonės, reikės bent minimaliai vėdinti ir visas likusias patalpas, kas net tokiu atveju darys įtaką vėdinimo sistemos našumui atsižvelgiant į namo kubatūrą o ne tik į žmonių skaičių.
Atsakyti
O gal kas turite įsirengę Renovent HR Medium ar Excellent rekuperatorių? Kokie atsiliepimai būtų?
Atsakyti
QUOTE(LTK @ 2013 04 05, 09:14)
O gal kas turite įsirengę Renovent HR Medium ar Excellent rekuperatorių? Kokie atsiliepimai būtų?

Renoventai nekuo ypatingu nepasižymi, nebent - didesniu triukšmo lygiu ir kiek didesnė kaina.
Atsakyti
Labas vakaras,

Norėčiau įsirengti vėdinimą. Prašau patarkite kokie rekupai yra tinkamiausi LT sąlygomis?

Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2013 04 05, 18:55)
Renoventai nekuo ypatingu nepasižymi, nebent - didesniu triukšmo lygiu ir kiek didesnė kaina.


Na girdėjau, kaip jie veikia, tai dideliu triukšmu nepavadinčiau, veikia pakankamai tyliai.
Atsakyti
mums prieš kelias dienas sumontavo renovent, klausiausi, šalia stovintis geoterminis aparatas garsiau birbia. iš rekuperatoriaus praktiškai jokio garso. bet čia tik kelių dienų patirtis smile.gif
Atsakyti
Mes turime Saldos eko vedinimo sistema. viskas gerai veikia. atsakant i tema, tai siuolaikinio, silto namo, be vedinimo sistemos - neisivaizduoju! nors, kazkada buvau priesiskai nusiteikusi ir sakydavau, kad galima ir langa prasidaryti doh.gif
Atsakyti