Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas šiuolaikiniame name 2

QUOTE(ed@ @ 2013 03 08, 01:34)

Žinoma, jei gerai žinote kokį modelį rinktis, Ebajuje pavyks susirasti pigiau. Bet - ne dvigubai. Kai pridėsite PVM, muitą, parsiuntimo išlaidas - kaina gausis gerokai didesnė. O kaip bus su garantiniu aptarnavimu? Kaip ieškosite atsarginių filtrų, kai reikės keisti?


Europos Sajungoje muitu nera ir PVM fiziniam asmeniui nera aktualus.Taigi is UK prsisiust ka nors ar parsivezt tikrai neturetu but sudetinga.Lygiai taip pat ir su detalemis,ju galima rast ten pat,kur pirkai produkta.O remontas tokio "kosminio"aparato ,manau,ikandamas eiliniam buitines technikos meistrui biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(Brella @ 2013 03 08, 08:19)
Europos Sajungoje muitu nera ir PVM fiziniam asmeniui nera aktualus.Taigi is UK prsisiust ka nors ar parsivezt tikrai neturetu but sudetinga.Lygiai taip pat ir su detalemis,ju galima rast ten pat,kur pirkai produkta.O remontas tokio "kosminio"aparato ,manau,ikandamas eiliniam buitines technikos meistrui  biggrin.gif

paiskinsiu ka as darau jau daug metu....
Brolis gyvena UK. Viska perku ir siunciu pas ji nuo kvepalu ar batu iki sodo traktoriuko, ar pietu stalo su 6 kedem...( nesvarbu Kinija, FIlipinai ar Honkongas niekada nemokejau jokiu muitu) po to kraunama i mikra ir pas save pasiimu kieme.
duosiu palyginimui:
sodo traktoriukas vejai pjauti, beveik naujas, su popieriais ir pilnu serviso aptarnavimu mano kieme kainavo 2000 lt
pietu stalas su 6 kedem irgi kaip naujas 560 lt lotuliukas.gif
pas mus kol kas naudotu daiktu kainos per daug ispustos uztat ir veza is vakaru visi kas netingi smile.gif
jei kam reikia to rekupo naujo "amalvos" gamybos rasykit duosiu kontaktus as kol kas pas....
Atsakyti
Noriu paklaust naudojančių rekuperatorius apie drėgmę patlpose.Ar matuojate drėgmę? Kokia drėgmė laikosi pastoviai vėdinant? Kokią oro apykaitą laikote?Koks rekuperatoriaus šilumokaičio tipas?
Atsakyti
Sveiki. Prašau padėkite man "žaliai". Norime rekuperacinės sistemos name. Renku dabar pasiūlymus.
Tie, kas turi ir yra patenkinti nuo projektavimo iki įrengimo, kokias firmas rekomenduotumėte?
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį - pagrindiniai dalykai, kad nepadaryti klaidos?
Čia yra vienos įmonės padaryta schema https://plus.google....360633029701521
Ką manote? Kokios pastabos? Ką reikėtų keisti?
Kodėl vieni rekomenduoja plokštelinį, kiti rotacinį rekupą? Kaip teisingai išsirinkti?
Ačiū labai.
Atsakyti
QUOTE(braske1515 @ 2013 03 09, 00:04)
paiskinsiu ka as darau jau daug metu....
Brolis gyvena UK. Viska perku ir siunciu pas ji nuo kvepalu ar batu iki sodo traktoriuko, ar pietu stalo su 6 kedem...( nesvarbu Kinija, FIlipinai ar Honkongas niekada nemokejau jokiu muitu) po to kraunama i mikra ir pas save  pasiimu kieme.
duosiu palyginimui:
sodo traktoriukas vejai pjauti, beveik naujas, su popieriais  ir pilnu serviso aptarnavimu mano kieme  kainavo 2000 lt
pietu stalas su 6 kedem irgi kaip naujas 560 lt lotuliukas.gif
pas mus kol kas naudotu daiktu kainos per daug ispustos uztat ir veza is vakaru visi kas netingi smile.gif
jei kam reikia to  rekupo naujo "amalvos" gamybos rasykit duosiu kontaktus as kol kas pas....


Cia perkate per ebaj is ivairiu saliu? o kodel nesisiuncint tiesiai i LT? brangiau gaunsi nei i UK + atvezimas i LT? Kazkaip idomu pasidare.. g.gif
Atsakyti
QUOTE(LTK @ 2013 03 20, 12:55)
Sveiki. Prašau padėkite man "žaliai". Norime rekuperacinės sistemos name. Renku dabar pasiūlymus.
Tie, kas turi ir yra patenkinti nuo projektavimo iki įrengimo, kokias firmas rekomenduotumėte?
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį - pagrindiniai dalykai, kad nepadaryti klaidos?
Čia yra vienos įmonės padaryta schema https://plus.google....360633029701521
Ką manote? Kokios pastabos? Ką reikėtų keisti?
Kodėl vieni rekomenduoja plokštelinį, kiti rotacinį rekupą? Kaip teisingai išsirinkti?
Ačiū labai.

Schema is principo teisinga. Difuzoriu ar groteliu isdestymas patalpose pvz 2 aukste neprotingas.
Rekuperatoriaus tipa rinkites pagal parametrus ir kaina. Naudingumo koeficientas, veniliatoriu elektros sanaudos turetu buti pagrindiniai rodikliai.
Taip pat apie vedinimo sistema ir iranga teiraukites tik neutraliu montuotoju ar projektuotoju, o ne kazkurios irangos atstovu.
Atsakyti
QUOTE(tomas13 @ 2013 03 20, 21:05)
Schema is principo teisinga. Difuzoriu ar groteliu isdestymas patalpose pvz 2 aukste neprotingas.
Rekuperatoriaus tipa rinkites pagal parametrus ir kaina. Naudingumo koeficientas, veniliatoriu elektros sanaudos turetu buti pagrindiniai rodikliai.
Taip pat apie vedinimo sistema ir iranga teiraukites tik neutraliu montuotoju ar projektuotoju, o ne kazkurios irangos atstovu.



Dėkui už atsakymą.
Iš vienos įmonės gavau palyginimą plokštelinio kryžminio ir rotacinio, tai pagal palyginimą plokštelinis kryžminio srauto yra pigesnės eksploatacijos (per metus apie 300 Lt, o rotacinio - apie 1000 Lt). Bet vėlgi, kiek galima pasitikėti įmonės, kuri prekiauja minėtais plokšeliniais, palyginimu smile.gif
Atsakyti
QUOTE(LTK @ 2013 03 21, 08:52)
Dėkui už atsakymą.
Iš vienos įmonės gavau palyginimą plokštelinio kryžminio ir rotacinio, tai pagal palyginimą plokštelinis kryžminio srauto yra pigesnės eksploatacijos (per metus apie 300 Lt, o rotacinio - apie 1000 Lt). Bet vėlgi, kiek galima pasitikėti įmonės, kuri prekiauja minėtais plokšeliniais, palyginimu smile.gif

visiska nesamone, kadangi elektros sanaudas sudaro pagrindiniai du elementai:
1 varikliai. Kokie stovi varikliai ir kiek jie suvartoja elektros darbiniame taske. Instaliuotas variklio galingumas ne visada parodo jo tikra elektros suvartojima. Dazniausiai jis yra mazesnis uz instaliacini galinguma, jei yra naudojami ekonomiski EC varikliai. Variklio galia itakoja ne vien uzduotas sistemos pasipriesinimas ir uzduotas projektinis oro kiekis, bet stipriai itakoja koks pasipriesinimas yra gaminio viduje. Plokstelinio kryzminio rekuperatriaus pasipriesinimas yra dazniausiai stipriai didesnis uz rotacinio. Taigi, variklio suvartojama galia plokstelinio ir rotacinio negali stipriai skirtis, arba jei skirsis tai plokstelinis vartos siek tiek daugiau.

2. Silumokaicio efektyvumas. Kuo silumokaicio efektyvumas yra aukstesnis tuo maziau bus islaidu susildyti svieziam orui. Abieju tipu silumokaiciu efektyvumai yra labai panasus Rotacinis 80-85% ; plokstelinis 80-90% ?? Taigi, kuom remiantis jusu minima firma pasiskaiciavo eksploatacija 300Lt vs 1000Lt smile.gif ? Nebent, skaiciuota buvo taip, kad nukritus lauko temperaturai ploksteliniame silumokaityje suveiks apsauga nuo uzsalimo ir jis visiskai issijungs, tada zinoma jis suvartos maziau nei rotacinis rekuperatorius lotuliukas.gif
Atsakyti
Sveiki,

Mūsų namas stovi tokioj vietoj, kur žiemą aplink kūrenami kieto kuro katilai.
Kaimynas kūrena ypač smirdžias medžio atliekas.

Ar rekuperatorius prafiltruoja išorės kvapus?
Galbūt reikia į nusipirktą modelį įdėti F8 filtrą ir to užteks?
Kolkas namie nesmirda, bet bijom, kad pradėjus naudoti rekuperatorių, nebesinorės tokiuose smirdančiuose namuose būti.

Oro paėmimo anga įrengta toli nuo mūsų kamino, tai dūmų nepritrauks, bet kaip dėl smirdančio oro?

Kokia jūsų patirtis?
Atsakyti
QUOTE(meduuzza @ 2013 03 30, 11:57)
Sveiki,

Mūsų namas stovi tokioj vietoj, kur žiemą aplink kūrenami kieto kuro katilai.
Kaimynas kūrena ypač smirdžias medžio atliekas.

Ar rekuperatorius prafiltruoja išorės kvapus?
Galbūt reikia į nusipirktą modelį įdėti F8 filtrą ir to užteks?
Kolkas namie nesmirda, bet bijom, kad pradėjus naudoti rekuperatorių, nebesinorės tokiuose smirdančiuose namuose būti.

Oro paėmimo anga įrengta toli nuo mūsų kamino, tai dūmų nepritrauks, bet kaip dėl smirdančio oro?

Kokia jūsų patirtis?

Pas mane kaimynai, kai užkuria katilą su anglimi, tai joks filtas jau negali padėti smile.gif
Atsakyti
QUOTE(meduuzza @ 2013 03 30, 10:57)
...Mūsų namas stovi tokioj vietoj, kur žiemą aplink kūrenami kieto kuro katilai.
Kaimynas kūrena ypač smirdžias medžio atliekas.

Ar rekuperatorius prafiltruoja išorės kvapus?
Galbūt reikia į nusipirktą modelį įdėti F8 filtrą ir to užteks?
Kolkas namie nesmirda, bet bijom, kad pradėjus naudoti rekuperatorių, nebesinorės tokiuose smirdančiuose namuose būti.

Suprantama, kuo geresnis filtras yra rekuperatoriuje tuo daugiau teršalų jis sulaikys.
Tačiau, visiškai panaikinti kvapus gali tik EU14 klasės filtras. Kai kurias kvapnias medžiagas neblogai sulaiko absorbuojantis aktyvuotos anglės filtrai, tačiau jos reikia gan dažnai keisti. Bet kurio atvejų, šie filtrai nėra skirti montuoti į rekuperatorių. Jos reikia montuoti padavimo kanale ir priedo reikia papildomo ventiliatoriaus, kadangi rekuperatorius ne pajėgs nugalėti didžiulį papildomą pasipriešinimą.


Iš tikro, šį problema nėra tokia didelė kaip atrodo. Jei dūmtraukiai yra įrengti tinkamai tai degimo metu dūmų temperatūra yra gan aukšta. Dūmai greitai kyla į viršų net esant stipriam vėjui ir apačioje jokių kvapų nėra. Labai retai susidaro sąlygos, kai pakilę dūmai atvėsta ir nusileidžia žemyn anksčiau nei jos nuneša vėjas. Ir tai būna gan trumpą laiką.
Be to, kadangi dūmai susimaišo su milžinišką oro masė, kvapų koncentracija yra visai nedidelė. Net esant lauke, kur itin švariame ore bet koks kvapelis jaučiamas ypač stipriai - ne kiekvieno nosis gali tai pajusti. Patalpoje yra tokia aibė kitų (ir žymiai stipresnių) kvapų, kad vargu ar kas galės užuosti smalkių kvapą.
Pvz. dabar, kai jus nejungiate rekuperatoriaus, name vis vien yra oro apykaitą. Per langų nesandarumus bei atidarant duris patenka lauko oras. Manau, apykaitą yra ne mažesnė nei 1/3 karto/val. (Arba - dar daugiau, jei rekuperatoriaus kanaluose nėra sklendžių, kurie užsidaro kai rekuperatorius išjungtas) Bet, kaip suprantu, jus smalkių kvapo nejaučiate.

Šį problema sprendžiama pasirenkant tinkamą oro paėmimo vietą. Be to, galima užprogramuoti rekuperatoriaus darbo laiką taip, kad jis būtų stabdomas tą valandą, kai atsiranda kvapų. Tą nedidelė koncentracija kvapnių medžiagų, kuri pateko į patalpas, dirbant rekuperatoriui, gan greitai išsivėdins kai lauke oras vėl taps švarus.

Atsakyti
Būtų džiugu, kad tai būtų tiesa, bet jau vasarą kasdieną tai patirdavom, kai tekdavo tiesiog viską mest ir bėgt į vidų, nes kaimynas matyt vandenį šildosi.
Tiesiog neįmanoma būt lauke kaip smirda.
O vat namie ir nesmirda, jei langai uždaryti.
Iš kur namie nesmirdantis oras, jei lauke smirda nežinau, bet prašom į svečius - įsitikinsit:)

Kolkas ortakiai išvedžioti po namą, bet oro paėmimo angos fasade dar neišpjautos.

Mum rekomendavo SC40 anglies filtrą paėmimo angoj.

Išeitis, kad nustatyti, jog kai kaimynas kūrena, rekuperatorius neveiktų, turbūt dažniausiai pasiteisintų, nes kūrena jis ganėtinai reguliariai, nebent kada nuspręstų mus nustebinti ir visi rūbai ir baldai prasmirs.
Todėl ieškom geresnio sprendimo.
Atsakyti