Vėdinimas šiuolaikiniame name 2

Tęsiame diskusija.
Praeita tema
Papildyta:
QUOTE(egis_klp @ 2012 12 08, 11:05)
Jus cia grezete tarp lango remo ir sienos?
O del infiltracijos per rozetes, ar nebutu tikslinga tuomet name sudaryti sioki toki virslegi, kad saltis nesiverstu i silta patalpa? pvz padavimas 30proc, istraukimas 20 proc?

Greziau ten, kur termovizija rode infiltracijas 4u.gif
Virsslegis problemos neisspres, o tik gali komplikuoti: jusu siltas ir dregnas patalpu oras prades skverbtis i atitvaras, vestant atitvaroje orui susidarys kondensatas, kuris sudrekins atitvara, ta dregme gali ir uzsalti. Ledas labai neblogai praleidzia siluma, be to nepamirskime unikalios vandens savybes plestis salant 4u.gif
Idealus budas - uzsikamsyti infiltracijas kiek tai techniskai imanoma 4u.gif
Raset ~7m3 duju per para? Tai yra ~56kWh energijos, vidutiniskai 56kWh/24h ~2.33kW nuostoliai kas tokiam normalaus dydzio pastatui ir esant ne dideliam temperaturu skirtumui yra tikrai nemazai 4u.gif Apie pastato kiaurumo gydyma verta rimtai pasvarstyti 4u.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vilienė: 08 gruodžio 2012 - 15:05
QUOTE(Vilienė @ 2012 12 08, 17:16)
Tęsiame diskusija.
Praeita tema
Papildyta:

Greziau ten, kur termovizija rode infiltracijas 4u.gif
Virsslegis problemos neisspres, o tik gali komplikuoti: jusu siltas ir dregnas patalpu oras prades skverbtis i atitvaras, vestant atitvaroje orui susidarys kondensatas, kuris sudrekins atitvara, ta dregme gali ir uzsalti. Ledas labai neblogai praleidzia siluma, be to nepamirskime unikalios vandens savybes plestis salant 4u.gif
Idealus budas - uzsikamsyti infiltracijas kiek tai techniskai imanoma 4u.gif
Raset ~7m3 duju per para? Tai yra ~56kWh energijos, vidutiniskai 56kWh/24h ~2.33kW nuostoliai kas tokiam normalaus dydzio pastatui ir esant ne dideliam temperaturu skirtumui yra tikrai nemazai 4u.gif  Apie pastato kiaurumo gydyma verta rimtai pasvarstyti 4u.gif

Pradziai bandysiu rozetes sandarint, tik idomu kokias medziagas silikono pavidalu butu galima naudoti, nes poliuretano putos cia netinka..
Atsakyti
QUOTE(egis_klp @ 2012 12 08, 16:42)
Pradziai bandysiu rozetes sandarint, tik idomu kokias medziagas silikono pavidalu butu galima naudoti, nes poliuretano putos cia netinka..

Ant kiek šaltas oras eina per rozetes, kai įjungiate gartraukį? Ar tai lauko temperatūra, ar patalpos į kuria sueina laidai? Jeigu esant šalčiams, jaučiamas tik vos vėsesnis oras, tai rozetes galit palikti ramybėje. Tiesiog veikiant gartraukiui juda visas oras patalpose ir per rozetes(nes mažas plotas) jis jaučiamas labiausiai.

Pas mane bute lygiai tokie patys efektai į jungus gartraukį, prie lango jaučiamas šalto oro pritekėjimas, tai problema tikrai lango sandarume, bet lygiai taip pat jaučiau oro judėjimą kai keičiau halogeną pakabinamose lubose(kai veikė gartraukis), o čia tikrai nėra galimybės išorės orui atsirasti(bent jau tokiais kiekiais).

Tad nepulkit prievartauti tų rozečių jeigu per jas neina lauko temperatūros oras.

Atsakyti
QUOTE(Igr540 @ 2012 12 09, 04:00)
Ant kiek šaltas oras eina per rozetes, kai įjungiate gartraukį? Ar tai lauko temperatūra, ar patalpos į kuria sueina laidai? Jeigu esant šalčiams, jaučiamas tik vos vėsesnis oras, tai rozetes galit palikti ramybėje. Tiesiog veikiant gartraukiui juda visas oras patalpose ir per rozetes(nes mažas plotas) jis jaučiamas labiausiai.

Pas mane bute lygiai tokie patys efektai į jungus gartraukį, prie lango jaučiamas šalto oro pritekėjimas, tai problema tikrai lango sandarume, bet lygiai taip pat jaučiau oro judėjimą kai keičiau halogeną pakabinamose lubose(kai veikė gartraukis), o čia tikrai nėra galimybės išorės orui atsirasti(bent jau tokiais kiekiais).

Tad nepulkit prievartauti tų rozečių jeigu per jas neina lauko temperatūros oras.

Na kad ne lauko temperatura tai tiksliai, i garazo (nesildomas, ten sueina gofros) jau panasiau, bet tiksliau su termovizorium...Kazkaip ziurejau purskiamu hermetiku, tai nepavyko rasti..Su silikoniniu labai jau daug vargo butu is vidaus tas rozetes peckeliot. Prie gofru garaze, paskirstymo dezeje, irgi sunkiai eis prieiti, laidu raizgalynes..
Atsakyti
Sveiki protingieji kurmiai 4u.gif

Statom, statom, klystam ir vėl statom. ax.gif
mes turbūt kažkokių klaidų prisidarėme, gal kas galėtų pakomentuoti, draugiškai smile.gif
per rekuperacinę sistemą , kuri išvedžiota po visus kambarius, pradėjo bėgti vanduo, kai kuriuose kambariuose šlapiuoja, o štai viename vakar šliūkštelėjo koks litras vandens ant parketo, gal įtariate kas čia galėtų būti ? g.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo moskito: 10 gruodžio 2012 - 17:15
QUOTE(moskito @ 2012 12 10, 17:14)
Sveiki protingieji kurmiai  4u.gif

Statom, statom, klystam ir vėl statom.  ax.gif
mes turbūt kažkokių klaidų prisidarėme, gal kas galėtų pakomentuoti, draugiškai  smile.gif
per rekuperacinę sistemą , kuri išvedžiota po visus kambarius, pradėjo bėgti vanduo, kai kuriuose kambariuose šlapiuoja, o štai viename vakar šliūkštelėjo koks litras vandens ant parketo, gal įtariate kas čia galėtų būti ?  g.gif


Pradėkim nuo to ar teisingai pajungtas ir ar iš vis pajungtas kondensato nuvedimas iš rekuperatoriaus.
Dar patikslinkite ar ortakiai neina per nešildomas patalpas, pav. palėpę.
Atsakyti
QUOTE(moskito @ 2012 12 10, 18:14)
Sveiki protingieji kurmiai  4u.gif

Statom, statom, klystam ir vėl statom.  ax.gif
mes turbūt kažkokių klaidų prisidarėme, gal kas galėtų pakomentuoti, draugiškai  smile.gif
per rekuperacinę sistemą , kuri išvedžiota po visus kambarius, pradėjo bėgti vanduo, kai kuriuose kambariuose šlapiuoja, o štai viename vakar šliūkštelėjo koks litras vandens ant parketo, gal įtariate kas čia galėtų būti ?  g.gif

Su tuo "litras" jus turbut pasudete smile.gif nesinori tuo tiketi, 50-100ml gal ir imanoma kondensatui susidaryti, bet litras doh.gif
Neisivaizduoju salygu, kaip gali susidaryti ortakiuose tiek kondensato, is rekupo niekaip negali begti i ortakius, sestu ant dugno ir kauptusi jei drenazas uzkimstas...
O gal tai poltergeistas? biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(DEU @ 2012 12 10, 18:53)
Pradėkim nuo to ar teisingai pajungtas ir ar iš vis pajungtas kondensato nuvedimas iš rekuperatoriaus.
Dar patikslinkite ar ortakiai neina per nešildomas patalpas, pav. palėpę.


Taip eina per palėpę . O tai tada ???? blush2.gif


QUOTE(Vilienė @ 2012 12 10, 19:38)
Su tuo "litras" jus turbut pasudete smile.gif  nesinori tuo tiketi, 50-100ml gal ir imanoma kondensatui susidaryti, bet litras doh.gif
Neisivaizduoju salygu, kaip gali susidaryti ortakiuose tiek kondensato, is rekupo niekaip negali begti i ortakius, sestu ant dugno ir kauptusi jei drenazas uzkimstas...
O gal tai poltergeistas? biggrin.gif


Ne tikrai nepersūdžiau , čia viename kambaryje šliūkštelėjo , bėgau kibiro , o kituose šlapiuoja , aplink visas tinkas šlapias. g.gif
Atsakyti
QUOTE(moskito @ 2012 12 10, 18:44)
Taip eina per palėpę . O tai tada ????  blush2.gif
Ne tikrai nepersūdžiau , čia viename kambaryje šliūkštelėjo , bėgau kibiro , o kituose šlapiuoja , aplink visas tinkas šlapias.  g.gif


Šiltam orui keliaujant per šaltą ortakį susidaro kondensatas. Jei lubos šlampa būtent tose vietose, arba ten kur vanduo iš tų vietų gali nutekėti, labai tikėtina, kad čia ir turite problemą. Ypač jei tos bėdos prasidėjo atšalus orams.
Reikėtų kuo skubiau tuos ortakius apšiltinti. Tikiuosi, kad turite nelabai sudėtingą priėjimą.

Dėl kiekio tai kol pramirko lubos galėjo susikaupti ir visas litras.
Atsakyti
QUOTE(DEU @ 2012 12 10, 19:56)
Šiltam orui keliaujant per šaltą ortakį susidaro kondensatas. Jei lubos šlampa būtent tose vietose, arba ten kur vanduo iš tų vietų gali nutekėti, labai tikėtina, kad čia ir turite problemą. Ypač jei tos bėdos prasidėjo atšalus orams.
Reikėtų kuo skubiau tuos ortakius apšiltinti. Tikiuosi, kad turite nelabai sudėtingą priėjimą.

Dėl kiekio tai kol pramirko lubos galėjo susikaupti ir visas litras.


Dėkui 4u.gif išardėm lubose, matau gofrą , o koks apšiltinimas turėtų būti ?
na kaip jis atrodo , tiksliau koks pagal visus standartus turėtų būti ?
Beje dar norėčiau grįžti prie kondensato , buvo minėtas kondensato nuvedimas, gal galite kiek plačiau apie jį ? blush2.gif 4u.gif 4u.gif
Atsakyti
Manajame rekupe REGO-400 VE neturetu pagal viska buti kondensato, bet per kampa siek tiek palasa..Atidarius dangti viduje matosi kondensato laseliai. Rekupas stovi nesildomam garaze, taciau visi ortakiai kurie randasi garaze yra apsildyti. Kame cia gali dar buti bedos?
Atsakyti
Moskito, o jūs išardėte lubas iki nešildomos palėpės?... Kažkaip abejoju. Jūs turite pasiekti ortakius kurie pakloti nešildomoj palėpėj arba kerta bent krašteliu ją. Kondensato tikrai litrais gali susidaryti ant minusinio paviršiaus.
Rekupas Domekt serijos turi 25mm korpuso šiltinimą tai yra per mažai kondensatui išvengti esant tokiomis lauko temperatūroms. Kažkoks Amalvos absurdas, nes yra kompakt serija su 50mm šiltinimu. Ortakiai turi būti mažiausiai 50mm mm izoliuoti nešildomose patalpose, kaip ir beje oro paėmimo ir išmetimo laukan vamzdžiai. be to izoliuojant vata su Al laaaabai svarbu kad vata būtų izoliuota nuo patalpos, t.y. kad patalpos drėgmė turėtų barjerą patekti ant ortakio minusinio paviršiaus. Kitaip ir atrodytų izoliuotas ortakis kali pratrūkti su Puslitru vandens ir niekam finale niekam tinkančia vata.
Pati turiu Domekt rekupą, tai dvi sieneles izoliavau papildomai su 50mm izoliacija, bet nuimamo fasado, kažkaip nilabai norisi aplipinti...
Atsakyti