QUOTE(Oksana79 @ 2012 11 27, 19:03)
VAt man irgi labai ydomu pasidare,ar kas turi informacijos,apie kwh naudingumo skirstyma?
Pvz zinome, kad a+++ reikia 15 kwh, o kiek reika a, b, c, d?
A+++ pastato energinio efektyvumo klasės Lietuvoje nėra.
STR 2.01.09:2012 PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS. ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS
Geriausias energinio efektyvumo klasė Lietuvoje -
A++, tai yra labai aukšto energinio naudingumo pastatai, kuriuose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba energijos sunaudojimas labai mažas; didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją. Šios klasės pastatai vadinami
energijos beveik nevartojančiais pastatais .
Projektuojant A++ energinio naudingumo klasės pastatus, turi būti įvertinta:
- pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių;
- pastato sandarumo;
- mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių;
- pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 verčių;
- pastate sunaudojamos energijos dalies iš atsinaujinančių išteklių atitikimas reikalavimams.
Žemesnė klasė
A+, kaip ir
B, A, vadinami
mažai energijos naudojančiais pastatais.
"Pasyvus namas" Lietuvoje nesertifikuojamas. Šis sertifikatas išduodamas privačios bendrovės Vokietijoje ir yra labiau prestižo reikalas. Net ir turėdami "Pasyvaus namo" sertifikatą turėsite namą sertifikuoti lietuvoje, kad gautumėt A++ sertifikatą.
Iš esmės pasyvaus namo reikalavimai pakankamai artimi A++ namo reikalavimams, bet minėtas 15kW/m2 per metus šildymo energijos reikalavimas taikomas pasyviam namui, o ne A++ namui.
ir dar:
Nuo
2006 m. sausio 4 d. naujai statomo namo energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip
C.
Nuo
2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip
B.
Nuo
2016 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip
A.
Nuo
2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip
A+.
Nuo
2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip
A++.