QUOTE(mintas @ 2012 09 16, 23:34)
Mano nuomone atspindinčiosios izoliacijos iš aliuminio neapsimoka dėti daugiau nei 1 sluoksnį, nes aliuminio folija atspindi kažkas apie 98% infraraudonūjų spindulių, kitos plėvelės atspindės tik likusių ~2% dalį, jau geriau dėti paprastas plėveles tuomet.
Sveiki. Tai nevisai taip.
Įvertinus visus faktorius (atspindį, laidumą, konvekciją) skirtumas didelis.
Jei į 5 stiklų paketo skaičiuoklę įvestume, kad stiklo paketas padarytas iš 5 dvidešimties mikronų aliuminiu dengtų plėvelių ir tarp jų yra 12mm, keturi oro tarpai gautume R=1,82 (paketo storis 48mm,) tai padauginę iš 6 kartų gausime R=10.92 (288mm. artimas sienos storiui).
Jei į tą pačia skaičiuoklę įvesime tik vieną blizgų sluoksnį gausime R=1.1
O jei visos skaidrios R=0.6
Matematiškai:
Visi sluoksniai blizgūs 1,82x6=10,92 48x6=288mm
Vienas sluoksnis blizgus (1,1x1)+(0,6x5)=4,1 (48x1)+(48x5)=288mm
skirtumas 2,66 karto
Naudota skaičiuoklė "KTU architektūros ir statybos institutas" "statybinės fizikos laboratorija"
Ten tiriami ir rektifikuojami: langai, sienos konstrukcijos, termoizoliacinės medžiagos.
Kiek aš domėjausi EKIE namas šiuo metu siūlo šiluminės varžos (R=10) technologinį sprendimą, Tiktas (R=7,5) bet reikia dar sulaukti papildomo testavimo rezultatų.