QUOTE(*** @ 2013 08 07, 08:22)
Mintai, kaip membrana klojai gumbais i vidu ar isore, maciau ir sioki ir anoki sumontavima smile.gif


Pas mane su geotekstile, tai klojau taip, kad geotekstilė būtų išorėje. Gavosi kad burbuliukai išorėje.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2013 08 07, 10:47)
Projekte nurodyti 4 cm, bet realybeje iseina 3,5 cm. Vietoje 22 cm armaturos karkaso atveze 23 cm karkasa. Dabar galvoju kariauti su statybininkais ar ne.


Nemanau, kad labai ką pakeis tas 0,5cm. Žiūrėk tik kad 0,5 cm iki krašto neliktų, kai armatūrą dės ir bus gerai smile.gif. Kažkur girdėjau, kad 2 cm betono sluoksnis saugo armatūrą nuo korozijos. Kaip armuojantis karkasas armatūra dirbs ir mažesniame nuotolyje nuo betono krašto.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2013 08 07, 16:55)
Pas mane su geotekstile, tai klojau taip, kad geotekstilė būtų išorėje. Gavosi kad burbuliukai išorėje.


Kam ta geotekstile?
http://membranos.lt/...-top-aprasymas/
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2013 08 07, 09:47)
Projekte nurodyti 4 cm, bet realybeje iseina 3,5 cm. Vietoje 22 cm armaturos karkaso atveze 23 cm karkasa. Dabar galvoju kariauti su statybininkais ar ne.

Jo, pabuk is tu dalbj*bisku klientu, kurie gauna geriau, bet p*sa vistiek smegenis:) Kai as ejau moxlus VGTU, apsauginis betono sluoksnis buvo 30mm, nzn ar kas pasikeite iki dabar.
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2013 08 07, 19:34)


pagerina grunte esančio vandens drenavimą. Teoriškai šalia namo turėtų būti mažiau balučių.
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2013 08 07, 18:34)

***, ciagi drenazinis su apsauga nuo saknu sluoksnis, perforuotas, laidus vandeniui. zr cia: http://www.doerken.d.../floraxx-top.ph Ten dar salia Application parodyta eiga kaip klojasi ant hidroizoliacinio sluoksnio.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 08 rugpjūčio 2013 - 09:27
QUOTE(cibulis @ 2013 08 07, 08:51)
Koks yra minimalus betono apsauginis sluoksnis rostverke? Ta prasme: kiek cm turi likti nuo armaturos karkaso iki betono krasto? Kiek kas darete, nes sako, kad anksciau palikdavo tik 2-3 cm, dabar reikia 4-5 cm. Kokie yra reikalavimai?
Papildyta:
Kas ta geomembrana?


II SKIRSNIS. APSAUGINIS BETONO SLUOKSNIS

227. Darbo armatūros apsauginis betono sluoksnis turi užtikrinti armatūros ir betono bendrą darbą visose konstrukcijų darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatūrą nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukštos temperatūros ir panašių poveikių.
228. Darbo armatūros (neįtemptosios ir įtemptosios, įtempiamos į atsparas) apsauginio sluoksnio storis, mm, turi būti ne mažesnis kaip:
228.1. armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm);
228.2. užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm);
228.3. užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
228.4. surenkamuosiuose pamatuose – 30 mm;
228.5. monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm;

Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus (apsauginis betono sluoksnis), atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, pateiktas 30 lentelėje.
rostverkui (XC2) - 30mm
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2013 08 07, 09:47)
Projekte nurodyti 4 cm, bet realybeje iseina 3,5 cm. Vietoje 22 cm armaturos karkaso atveze 23 cm karkasa. Dabar galvoju kariauti su statybininkais ar ne.


jei 4 cm nuo armaturos strypo pavirsiaus tai - gerai.
jei 4 cm nuo armaturos strypo centro tai - min atstumas, nes 4-22/2=2.9cm
Atsakyti
QUOTE(idealistas @ 2013 08 07, 23:07)
Jo, pabuk is tu dalbj*bisku klientu, kurie gauna geriau, bet p*sa vistiek smegenis:) Kai as ejau moxlus VGTU, apsauginis betono sluoksnis buvo 30mm, nzn ar kas pasikeite iki dabar.

Visa problema ta, kad armaturos karkasas turejo buti 22 cm, o padarytas - 23 cm. Faktas, kad jei galejo padaryti 23, tai galejo padaryti ir 22. Klausimas - kodel? Gal poliu karkasas buvo padarytas per platus.

Klausimas visiems: ar kas nors daretes poliu ispildomaja nuotrauka? Kokie nuokrypiai isejo?
Atsakyti
QUOTE(zigiz @ 2013 08 08, 09:37)
Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus (apsauginis betono sluoksnis), atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, pateiktas 30 lentelėje.
rostverkui (XC2) - 30mm

Pas mane nuo isorines armaturos puses iseuna po 35 mm i abi puses. Minimumas rostverkui - 30 mm. Vadinasi per akis.
Papildyta:
Beje, gal kas zinote, kokie yra leistini poliu nuokrypiai i auksti ir i sonus.
Atsakyti
cokolio aukstis 60 cm, lapai po 50 arba po metra.
ar yra koks minimalus lapo dydis kada dar verta jungti? 10, 20 cm?
nes su isores sienomis identiska situacija - iki lango nuo rostverko 103 cm... nei begt nei rekt. lotuliukas.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Loreciukaz: 08 rugpjūčio 2013 - 13:01
QUOTE(Loreciukaz @ 2013 08 08, 12:57)
cokolio aukstis 60 cm, lapai po 50 arba po metra.
ar yra koks minimalus lapo dydis kada dar verta jungti? 10, 20 cm?
nes su isores sienomis identiska situacija - iki lango nuo rostverko 103 cm... nei begt nei rekt.  lotuliukas.gif

Tuo paciu gal kas pasakys kur gauti, jei isvis egzituoja, 150mm storio XPS? Ar reikia fezuoto pamatam, ar, bent jau kaip seniau darydavo - nereik?
Atsakyti
Man dejo vertikaliai - staciai lapus. Trumpus junge, kazkiek liko, kas liko grindyse panaudosiu.


QUOTE(Loreciukaz @ 2013 08 08, 12:57)
cokolio aukstis 60 cm, lapai po 50 arba po metra.
ar yra koks minimalus lapo dydis kada dar verta jungti? 10, 20 cm?
nes su isores sienomis identiska situacija - iki lango nuo rostverko 103 cm... nei begt nei rekt.  lotuliukas.gif



Kiek susiduriau tai 100tiniai pas mus max. Tai arba darai du sluoksnius arba geopora kuris kietas sunkus, gal ne toks tvirtas kaip 300styrodur ar finofoam bet irgi gan geros kokybes.


QUOTE
Tuo paciu gal kas pasakys kur gauti, jei isvis egzituoja, 150mm storio XPS? Ar reikia fezuoto pamatam, ar, bent jau kaip seniau darydavo - nereik?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 08 rugpjūčio 2013 - 16:47