QUOTE(praeivis. @ 2012 05 06, 08:53)
Baigiau antra sezona
Taip taip taip... tik dabar
Tai turiu tokiu klausymu, i kuriuos gal turintys didesne patirti ir atsakymus tures.
1. Ar normalu, kad sezonu metu 2 kartus pastringa snekas, nes degiklyje labai pridega (gal) slakas, kuri po to reikia ganetinai intensyviai nukalti? Gal yra kokio skyscio, kuris tas prikepas suminkstina?
2. Karts nuo karto i bunkeri musa dumelis (su Paliuku aiskinomes priezastis) ir nuo to dumelio, kaip itarius, is granuliu issiskiria dervos. Kai reikia valyti sneka, tas dervas aptikau itekejusias i reduktoriu. Ir ju pilna ant bunkerio sieneliu apacios. Kuom ta darini tirpdyt? Skipidaru gal kokiu?
P.S. granule kurenau kokiu triju rusiu, bet rezultatas panasus.
Ir dar klausimas kitam sezonui - ar blogai spyglio granules?
siaip nera normalu kad snekas pastringa ir pridega, paprastai siuloma sumazinti budejimo laika (apie <>15min)
dumas bunkeryje - daug variantu yra del ko:
1. nera traukos kamine (kazka galvoti reikia)
2. nera granuliu (beveik) bunkeryje (turbut aisku kad reikia papildyti
)
3. neuzsidaro apsauginis voztuvas ant ventiliatoriaus (kur ventiliatorius, yra tokia balansine kojele, kuri issijungus ventiliatoriui gravitacijos budu uzspaudzia deguonies patekima i degimo kamera), ji gali neuzsidaryti del:
a) nusukta i kita puse (aisku pasukineti taip kad sustojus vent. uzsidarytu)
b ) per didele trauka kamine ir patrauktus pakeliama (vienas is variantu - pridaryti prie ventiliatoriaus sklende ir padidinti % ventiliatoriaus apsuku skaiciu "fan speed")
kuro sudegimas su slaku - blogo degimo pasekme, ji gali buti del:
a) kuro
b ) nepakankamo deguonies kiekio (pakeliam granules iki skyluciu oro ir auksciau) ir ijungiam ventiliatoriu, kelkit tol kol nesudegusios granules prades skraidziot, tada mazinkite iki tokio lygio kad viena kita zarija paskristu ir taip palikit) - "skysta derva" turetu baigtis
c) kamino sklende irgi pradarykit daugiau - mazum yra pasipriesinimas ir irgi blogina degima
d) kaminas neapsiltintas (nebepamenu kaip pas tamsta) ir jeigu koks geras metras iskistas vamzdzio virs paties kamino gali buti del to - patikrinimas, siaip kokia vata apvyniojimas to vamzdzio.
Cia standartiniai variantai - aisku gali buti ir kitokiu priezasciu...
Papildyta:
QUOTE(silainiai @ 2012 05 06, 09:12)
Spygliuočio granulės nėra blogai, sakai yra rišančioji medžiaga granulių gamyboje.
ne sakai risancioji
o
ligninas