QUOTE(Pupcis @ 2012 03 13, 08:59)
Jei rotorinio NK 92,5%, tada taip, padavinės +17 prie lauko -20 ir ištraukiamo iš patalpų +20. Bet argi būna rotoriniai su tokiu NK?
Aš kiek domėjausi Amalvos rekupais su standartiniu rotorium (dydis M) pvz. modelis Rego500 prie 500m3/h NK bus 82,5%, o prie 400m3/h 84%. Atitinkamai prie lauko -20 ir patalpos +20, paduodamas oras bus 13...13,6.
Standartiniam Amlavos rekupe "Komfovent kompakt" serijos stovi ne "M" dydis, o "L"
Įrenginyje
REGO-500HE prie 400m3/h NK bus 84%, jei pasirinkti ta pati irengini su "XL" rotoriumi, prie 400m3/h NK bus 87,5%. Kaip matot, ne toks ir didelis skirtumas nuo plokstelinio-priespriesiniu srautu rekuperatoriaus.
Jei jau nusprendziate isirengineti vandens sildytuva, tai dekites rotorini rekupa, kuris nebijo uzsalimo ir su vandens kaloriferiu sumontuotu uz rekupo susildysite ora iki norimos temperaturos. Vandeninio sildytuvo irengimo kastai:
1. sandari oro pavara su spyruokline pavara ant oro paemimo kaina 550Lt;
2. kanalinis vandens sildytuvas 200 skersmens kaina 600Lt;
3. sildytuvo aprisimo mazgas kaina 1500Lt;
4. vamzdynu privedimas kaina ? priklauso nuo sudetingumo..
5. santechniko darbas kaina ? priklausomai nuo sudetingumo..
kaina bendra gaunasi apie 3000lt. + reikia isivertinti tai, kad sildytuva vis tiek galite kazkada uzsaldyti ir galite uzpilti namus, taigi, geriau sildytuva montuoti ten, kur butu vandens nuvedimo trapas.
Jei sildytuvas montuojamas uz irenginio, tai papildomai jokios automatikos nebereikia, nes valdyma atliks rekuperatoriaus automatika, bet jei sildytuva montuosites pries rekuperatoriu, tokiu atveju ten teks konstruotis valdyma, bet tikrai nerekomenduoju taip isradineti dvirati...