Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas šiuolaikiniame name

QUOTE(ed@ @ 2012 03 09, 22:19)
Skaitykite atidžiau - net plokšteliniai rekuperatoriai neužšąla.

Beje, o kodėl atmetate rotorinį rekuperatorių?

Jei ploksteliniai rekuperatoriai neuzsala tai koks rotacinio privalumas pries plokstelini ?
Atmetu ,kad jame daugiau judanciu,besisukanciu daliu ...daugiau kam yra gesti ,del oro pasimaisymo ir del to galimu kvapu grįzimo i patalpas .
Atsakyti
QUOTE(SGerda @ 2012 03 10, 13:15)
Jei ploksteliniai rekuperatoriai neuzsala tai koks rotacinio privalumas pries plokstelini ?
Atmetu ,kad jame daugiau judanciu,besisukanciu daliu ...daugiau kam yra gesti  ,del oro pasimaisymo ir del to galimu kvapu grįzimo i patalpas .

Plokšteliniai neužšąla todėl, kad atjungia rekuperacijos procesą kai laukė paspaudžia šaltukas. (leidžia lauko orą aplink rekuperatoriaus ir nešildo jį, arba išjungia oro padavimą, arba sumažina jį). Tuomet paduodamas oras šildomas tik elektrinio šildytuvo pagalba (kas yra labai brangu), arba (jei išjungiamas oro padavimas) lauko oras patenka į patalpas per langų nesandarumus ir sušyla patalpoje, padidinus radiatorių galingumą. Bet kurio atveju, kai lauke šaltis - plokštelinis rekuperatorius neduoda jokios ekonomijos, to tarpu rotorinis - veikia be sustojimų.

Plačiau apie rekupus galite pasiskaityti "Oro centras" tinklapyje

Nenoriu kartotis dėl jūsų pasakojimų mitų. Galite duoti paiešką pagal žodį "rotorinis" praeitoje vėdinimo temoje ir nesunkiai šią informaciją.
Trumpai tik pasakysiu, kad judančiu bei kitų dalių daugiau yra plokšteliniame rekuperatoriuje. Vien tik priešužšąliminė apsauga - tai 2 papildomos motorizuotos sklendės bei termodaviklis.
Oras šiuolaikiniuose rotoriniuose rekuperatoriuse nesimaišo. Senesniuose modeliuose ~1.5% ištraukiamo oro galėjo patekti atgal į patalpas, tačiau tai yra ant tiek mažas skaičius, kad tikrai neturi įtakos kvapų plėtimusi. Pvz. Išeinant iš tualeto, jus pro duris išleidžiate dešimtimis kartų daugiau kvapų, nei gali patekti dėl oro maišymosi.
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2012 03 10, 16:38)
Plokšteliniai neužšąla todėl, kad atjungia rekuperacijos procesą kai laukė paspaudžia šaltukas. (leidžia lauko orą aplink rekuperatoriaus ir nešildo jį, arba išjungia oro padavimą, arba sumažina jį). Tuomet paduodamas oras šildomas tik elektrinio šildytuvo pagalba (kas yra labai brangu), arba (jei išjungiamas oro padavimas) lauko oras patenka į patalpas per langų nesandarumus ir sušyla patalpoje, padidinus radiatorių galingumą. Bet kurio atveju, kai lauke šaltis - plokštelinis rekuperatorius neduoda jokios ekonomijos, to tarpu rotorinis - veikia be sustojimų. 

Plačiau apie rekupus galite pasiskaityti "Oro centras" tinklapyje

Nenoriu kartotis dėl jūsų pasakojimų mitų. Galite duoti paiešką pagal žodį "rotorinis" praeitoje vėdinimo temoje ir nesunkiai šią informaciją.
Trumpai tik pasakysiu, kad  judančiu bei kitų dalių daugiau yra plokšteliniame rekuperatoriuje. Vien tik priešužšąliminė apsauga - tai 2 papildomos motorizuotos sklendės bei termodaviklis.
Oras šiuolaikiniuose rotoriniuose rekuperatoriuse nesimaišo. Senesniuose modeliuose ~1.5% ištraukiamo oro galėjo patekti atgal į patalpas, tačiau tai yra ant tiek mažas skaičius, kad tikrai neturi įtakos kvapų plėtimusi. Pvz. Išeinant iš tualeto, jus pro duris išleidžiate dešimtimis kartų daugiau kvapų, nei gali patekti dėl oro maišymosi.



Gal apseitumete be reklamu? 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2012 03 10, 16:38)
Plokšteliniai neužšąla todėl, kad atjungia rekuperacijos procesą kai laukė paspaudžia šaltukas. (leidžia lauko orą aplink rekuperatoriaus ir nešildo jį, arba išjungia oro padavimą, arba sumažina jį). Tuomet paduodamas oras šildomas tik elektrinio šildytuvo pagalba (kas yra labai brangu), arba (jei išjungiamas oro padavimas) lauko oras patenka į patalpas per langų nesandarumus ir sušyla patalpoje, padidinus radiatorių galingumą. Bet kurio atveju, kai lauke šaltis - plokštelinis rekuperatorius neduoda jokios ekonomijos, to tarpu rotorinis - veikia be sustojimų. 





Is jusu puslapio:,,Todėl, norint kad rekuperacijos procesas vyktu nepertraukiamai, oro paėmimo kanale, prieš įrenginį reikia sumontuoti šildytuvą, kuris pašildytu lauko orą iki ~0ºC. '' Tai kyla is karto klausimas : o kodel tai negali pasildyti radiatorinis silumokaitis o gali tik elektrinis?

Rotoriniame ,kaip supratau , rotoriu suka koks tai variklis ? Kokia jo galia?
Atsakyti
QUOTE(SGerda @ 2012 03 10, 18:08)
Is jusu puslapio:,,Todėl, norint kad rekuperacijos procesas vyktu nepertraukiamai, oro paėmimo kanale, prieš įrenginį reikia sumontuoti šildytuvą, kuris pašildytu lauko orą iki ~0ºC. ''  Tai kyla is karto klausimas : o kodel tai negali  pasildyti radiatorinis silumokaitis o gali tik elektrinis?

Rotoriniame ,kaip supratau , rotoriu suka koks tai variklis ? Kokia jo galia?

Elektrinis šildytuvas kartu su automatika kainos maksimum 1000Lt, vandeninis - 5000Lt.(jei ne skaičiuoti vamzdžių iki katilo ir pajungimo darbų). Šildymo kaina vanduo/elektra skirsis 12-18ct/kW. Per metus ekonomija sudarys tik ~300Lt (skaičiuojant, kad apykaita bus 400m3/h ir jus ją nemažinsite per šalčius) ... smile.gif

Tačiau, namuose nerekomenduočiau naudoti nei vieno, nei kito. Yra tik 3 atvejai, kada reikia šildytuvo prieš rekuperatorių:
- jei rekupas neturi kitokios apsaugos nuo užšalimo, pvz. DAIKIN modeliuose.
- jei kalbama apie baseino vėdinimą, kai būtinai reikia palaikyti nepertraukiamą rekuperaciją.
- vasara, kai toks radiatorius dirba nuo geoterminio kontūro ir naudojamas tiekiamo oro vėsinimui, su sąlyga kad įrenginys paduoda pakankamai didelį oro srautą, kad jo pakaktu atvėsinti patalpas. 400m3/h užtektu ne daugiau kaip 50m2 patalpai.

Rotoriaus varikliukas naudoja vos keletą Wt. (mažiau nei išjungtas televizorius).
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ed@: 10 kovo 2012 - 21:09
QUOTE(ed@ @ 2012 03 10, 20:45)
Rotoriaus varikliukas naudoja vos keletą Wt. (mažiau nei išjungtas televizorius).


"Energy star" reikalavimai monitoriams dar prieš kokį 10 metų buvo 5W, spėju ir televizoriai turėtų eikvoti panašiai. Negi rotoriaus variklis ryja 2W-4W?
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2012 03 10, 22:41)
"Energy star" reikalavimai monitoriams dar prieš kokį 10 metų buvo 5W, spėju ir televizoriai turėtų eikvoti panašiai. Negi rotoriaus variklis ryja 2W-4W?

Priklauso nuo rotoriaus dydzio, bet rotoriaus varikliukas tikrai mazai eikvoja el. Energijos t.y. 8 - 20 watu.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2012 03 10, 22:41)
"Energy star" reikalavimai monitoriams dar prieš kokį 10 metų buvo 5W, spėju ir televizoriai turėtų eikvoti panašiai. Negi rotoriaus variklis ryja 2W-4W?

Būtent tą ir norėjau pasakyti. smile.gif
Gamintojai retai atskleidžia tokias smulkmenas, be to tobulindami įrenginius nuolat keičia komplektuojančias. Kiek pamenu prieš keletą metų teko laikyti rankose varikliuką, kurio galia buvo 2.5Wt. smile.gif

Tačiau, net jei varikliukas rytu 10Wt, rotoriniai rekuperatoriai vis tiek naudoja gerokai mažiau elektros dėl to, kad šilumokaičio pasipriešinimas yra ženkliai mažesnis ir ventiliatoriams nereikia naudoti tiek jėgos, kad prapūsti per jį orą.

Palyginkime 3 Komfovent modelius: 700REGO (rotorinis, T efekt=80%), 700RECU (kryžminis, ef=57%) , 700RECU-CF (priešpriešiniu srautu, ef=86%). Visuose sumontuoti tokie pat ekonomiški EC ventiliatoriai. Tarkim, sistema suprojektuota tvarkingai ir ortakių pasipriešinimas būtu, pvz. 50Pa. Jei paleisti pilnu pajėgumu, visi įrenginiai naudotu po 240 Wt, tačiau duotu skirtingą oro kiekį:
700REGO - 865m3/h
700RECU - 790m3/h
700RECU-CF - 645m3/h
Jei 700REGO našumą sumažinti iki 645m3/h, jis jau vartotu ne 240 o ~110Wt. Skirtumas tikrai didesnis nei papildomai išeikvojama rotoriaus varikliukui.


Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2012 03 09, 20:55)
A kam tą daryti? Prieš porą valandų šioje temoje atsakiau į šį klausimą ir net nurodžiau tokio šilumokaičio įrengimo kainą. Tiesa, ten buvo kalba, kad šilumokaityje naudojama nemokama šilumą iš požeminio "vandens" kontūro. Jei naudoti karštą vandenį iš katilo, tai - iš vis, nematau prasmės. 
Bet kuris rekuperatorius turi apsaugą nuo užšalimo, kuri patikimai veikia (išskyrus Alasca rekupus). Tad, rekupui pavojus negresia. Kam šildyti orą prieš rekupą, jei taip pat sėkmingai jį galima pašildyti po jo, arba oras išlis jau patalpoje (teks kiek daugiau padirbėti radiatoriams).


as turejau omeni plokstelini silumokaiti per kuri ieinantis oras dar pries patekdamas i rekuperatorisu susimaisytu su is rekuperatoriaus ismetamu oru. sakykim tai butu triju plosteliuniu silumokaiciu rekuperatorisu is kuriu pirmasis butu pakankamai masyvus, kad nemustu per bendra sistemos darba ir galbut turetu tureti kondesato nubegima ar kazka tokio nes uzsalimas jame didelis pavojus.
o sildyti ora pries rekuperatoriu neplanuoju
Atsakyti
Langų temoje rašyta:
QUOTE(Vyckaju @ 2011 01 13, 08:57)
jeigu dar vasara pasiteisins oro vesinimas rekuperatoriumi ir matysiu, kad langai nera varstomi tai butinai taip ir padarysiu.

Vyckajau, kaip pavyko metų senumo planus įgyvendinti, ar pavyko vasarą namus atvėsinti rekuperatoriaus pagalba?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 11 kovo 2012 - 11:31
QUOTE(Vyckaju @ 2012 03 11, 09:17)
as turejau omeni plokstelini silumokaiti per kuri ieinantis oras dar pries patekdamas i rekuperatorisu susimaisytu su is rekuperatoriaus ismetamu oru...

Amžino variklio nebandėte išradinėti? Irgi labai įdomus užsiėmimas. smile.gif
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2012 03 11, 12:30)
Langų temoje rašyta:

Vyckajau, kaip pavyko metų senumo planus įgyvendinti, ar pavyko vasarą namus atvėsinti rekuperatoriaus pagalba?


nebandziau
Papildyta:
QUOTE(ed@ @ 2012 03 11, 15:08)
Amžino variklio nebandėte išradinėti? Irgi labai įdomus užsiėmimas.  smile.gif


Tikejausi protingesnio atsakymo. Ar tai jau kertasi su SIULYMU pirkti tiktai rotorinius rekupertorius smile.gif ?
Rekuperatorius ir prasukes ora per silumokaicius vistiek dar ismeta nemazai silumos.
Atsakyti