Vėdinimas šiuolaikiniame name

QUOTE(nameja @ 2012 11 21, 16:19)
Musu namuose pelijo uz sienines spintos nors buvo neseniai atliktas kapitalinis remontas, rasojo langai, buvo didele santykine dregme (vyras matuodavo ja nuolat). Ko tik nedareme- nuolat langus atidarydavome ir vedindavome, bet taip gana daug silumos iseidavo i lauka ir padedavo tik tam kartui. Naudojom ir dregmes surinkejus, bet jie rijo labai daug elektros energijos..
Vyras ilgai ieskojes rado iseiti, irenge rekuperacine vedinimo sistema su reversiniais ventiliatoriais (ar kazkaip panasiai ten vyras daugiau pakomentuotu), nereikejo nieko griauti, pertvarkineti namuose (ima tik 6w elektros energijos), , langai neberasoja, pelesio nebera, namuose grynas oras(rekuperatoriau atiduoda pasildyta ora, todel kambarys neatsala), vaikai dabar puikiai miegašypsena. tiesa, kainavo nemazai - virs 2ooo lt, bet problema visiskai issprestašypsena


Įdomu, kas kiek laiko jie persijunginėja ir iki kokios žemiausios lauko temperatūros juos galima naudoti?
Atsakyti
QUOTE(Giords @ 2012 11 22, 11:41)
Įdomu, kas kiek laiko jie persijunginėja ir iki kokios žemiausios lauko temperatūros juos galima naudoti?

Jus rimtai domina? Ne gaila 2000Lt už ventiliatoriuką, kuris sugeba paduoti tik 15m3/h? doh.gif
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2012 11 22, 13:36)
Jus rimtai domina? Ne gaila 2000Lt už ventiliatoriuką, kuris sugeba paduoti tik 15m3/h?  doh.gif


Aš sau irgi minamlių oro kiekių pageidavau, bet 15m3/h ventiliatoriuko tikrai neužteks. Padauginkit savo buto plotą iš sienų aukščio, gausit buto oro kubatūrą, ją padauginkit iš 0,5 ir gausit minimalų oro kiekį kurio reikia jūsų butui. Jei norite taupyti maksimaliai galima buto oro kubatūrą dauginti iš 0,3. Gautą kubatūrą padalinkit iš nurodyto vieno ventiliatoriaus našumo (15m3) ir gausit minimalų ventiliatorių kiekį, kurio jums reikės įsigyti, plius automatika kainuos papildomai. Tai tikrai nėra pigus variantas. Be to, tiksliai nepamenu, bet man rodos yra ribinės minusinės temperatūros, prie kurių tie ventiliatoriukai dar šį tą sugeba padaryti. Prie rimtų šalčių, kada tų ventiliatoriukų reikia labiausiai jie paprasčiausiai atsisakys dirbti.
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2012 11 22, 14:36)
Jus rimtai domina? Ne gaila 2000Lt už ventiliatoriuką, kuris sugeba paduoti tik 15m3/h?  doh.gif

Skupus moka du kart - butent taip ir atsitiks siuo atveju. 4u.gif
Atsakyti
Gal kas pakomentuotu skirtumą tarp rekuperatorių Rego 400-PE ir Rego 400-HE. Man kyla klausimas kodėl Rego 400-PE turi 2x165w variklius ir duoda 440m3, o Rego 400-HE turi 2x105 ir duoda 350-600m3.Žiūrint iš elekrtrosnsąnaudų pusės reiktų rinktis Rego 400-HE?Plius reikalui esant turėsi rezervą.
Atsakyti
QUOTE(Juzex @ 2012 11 22, 22:27)
Gal kas pakomentuotu skirtumą tarp rekuperatorių Rego 400-PE ir Rego 400-HE. Man kyla klausimas kodėl Rego 400-PE turi 2x165w variklius ir duoda 440m3, o Rego 400-HE turi 2x105 ir duoda 350-600m3.Žiūrint iš elekrtrosnsąnaudų pusės reiktų rinktis Rego 400-HE?Plius reikalui esant turėsi rezervą.

Manau įsivėlusi klaida dėl Rego 400HE , jis pagal darbo kreives duoda max400m3/h ir kainininke jo našumas rašomas apie 360m3/h.
Konstrukcinius skirtumus jūs tikriausiai pastebėjote.
Atsakyti
Jei jau lyginam vienus, norėčiau pateikti palyginimui dar vieną porelę.

Domekt Rego 200 ir Domekt Rego 250

REGO 200 kaip ir turėtų būti mažesnio našumo, bet scharakteristikose jo našumas pateiktas net didesnis 300m3 prieš 200m3 pas Rego 250.

Įdomu dar ir tai, kad Rego 200 būdamas didesnio našumo ir turėdamas didesnį šilumos grąžinimo koeficientą (Rego 200 - 85%, o Rego 250 - 80%) sugeba gražinti nors ir minimaliai bet mažiau šiluminės energijos (2.27 kW) už Rego 250 (2.3 kW).

Taigi kaip teigiama, rimta firma o grybą aprašymuose tikrai kažkurioje vietoje pripjovė, turiu įtarimą pateiktame našume. Kadangi kai kurie dalyviai ant alascos važiuoja būtent dėl to, kad alasca net charakteristikų nesugeba normaliai pateikti, akivaizdu, kad ne tik jie daro tas pačias klaidas.

Bet dabar man aktualiausias pateiktų rekuperatorių skirtumas.
Ventiliatorių galia
Rego 250- 2x105W
Rego 200- 2x70W

abu rekuperatoriai lyginami su EC varikliais.

Taigi, mano manymu iš čia pateiktų rekuperatorių ženkliai patraukliau atrodo Rego 200. Nors ir pripjauta grybo aprašymuose, spėju kad su variklių galingumu, ir šilumograža panašu į teisybę, tad nors Rego 200 ir bus greičiausiai mažesnės kubatūros, bet dirbs juntamai efektyviau, suvartos mažiau elektros energijos ir gražins beveik tiek pat šiluminės energijos. Gražinamas energijos kiekis skirsis tik 0.04kW.

Jei rinktis tarp šių rekuperatorių, koks Jūsų nuomone rekuperatorius patrauklesnis.

Ar gal kas turit minčių dar kokį panašaus našumo egzempliorių palyginimui?

Man dar visai simpatiškai žiūrisi Alasca firmos naujos eco serijos modelis "ALASCA ECO V200 B". Kadangi ten sumontuoti celiulioziniai šilumokaičiai, tai drėgmės gražinimas bus kaip ir rotoriniuose rekuperatoriuose. Šilumogražos koeficientas nedidelis, tik iki 90 %. Lyginant su Rego 200 pdf faile esančiomis charakteristikomis, kur šilumos gražinimo koeficientas nurodytas didesnis - 89%, tai skirtumas minimalus. Bet vienas skirtumas akivaizdus "ALASCA ECO V200 B" naudai, jo variklių galingumas tiktai 2x30W, o tai bendroje sumoje, net 80W mažesnis už konkurento.


Kaina visų šių rekuperatorių sukasi apie 3000 Lt, tad ir šiuo atžvilgiu jie apylygiai.

Tikrai būtų įdomu išgirsti ne tik nuomones apie šiuos rekuperatorius, bet ir palyginti kitų panašių charakteristikų rekuperatorių modelius.
Atsakyti
As paskaičiau čia http://www.komfovent...kompakt-rego/86
Atsakyti
QUOTE(Juzex @ 2012 11 22, 21:27)
Gal kas pakomentuotu skirtumą tarp rekuperatorių Rego 400-PE ir Rego 400-HE. Man kyla klausimas kodėl Rego 400-PE turi 2x165w variklius ir duoda 440m3, o Rego 400-HE turi 2x105 ir duoda 350-600m3.

Ventiliatoriai dirba kiek kitaip nei "duoda", nurodytą kainyne, porciją oro.
Jei su tam tikra jėgą pučia orą į ortakį, o kiek oro pavyks paduoti priklauso nuo ortakio pasipriešinimo. Jei pasipriešinimas sudarys tik 40 Pa, tai Rego400-HE-EC sugebės prapūsti per jį ~440m3/h, o jei pasipriešinimas sieks 300Pa - tai šis įrenginis tieks tik 270m3/h.
Be to, EC tipo varikliai gali dirbti mažesniu pajėgumu ir naudoti atitinkamai mažiau elektros. Tai nustatoma programuojant valdymo pultą. Tarkim, norint gauti 360m3/h prie 70Pa, šio aparato ventiliatorius naudos tik 50Wt, vietoje maksimaliu 105.

Rego400-PE-EC prie 40 Pa, dirbant pilnu pajėgumu, duos ~520m3/h, o jei reikia 360m3/h prie 70Pa - suvartos ~70Wt.

Tad PE modelis gali duoti ~19% daugiau oro, tačiau, dirbant mažais apsisukimais, mažiau elektros sunaudoja tas modelis, kuris turi silpnesnį variklį.

P.S. Geriau rekuperatorių parinkimą (kartu su visos sistemos projektavimu) patikėti profesionaliam projektuotojui, nes rinkdamas pagal tai kas yra rašoma kainynuose - ... pataikysite pirštu į dangų. smile.gif
Atsakyti
P.S. Geriau rekuperatorių parinkimą (kartu su visos sistemos projektavimu) patikėti profesionaliam projektuotojui, nes rinkdamas pagal tai kas yra rašoma kainynuose - ... pataikysite pirštu į dangų. smile.gif
[/quote]

Tai ir projektuotoją renkantis taikai kaip su pirštu į dangų ir nežinai ar jis pats netaiko pirštu į dangų smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Juzex: 22 lapkričio 2012 - 23:51
QUOTE(mintas @ 2012 11 22, 22:59)
... Rego 200 ... turėdamas didesnį šilumos grąžinimo koeficientą (Rego 200 - 85%, o Rego 250 - 80%) sugeba gražinti nors ir minimaliai bet mažiau šiluminės energijos (2.27  kW) už Rego 250  (2.3  kW).

Lygiai taip pat, kaip rašomas kainyne įrenginio "našumas" neturi nieko bendro su realiomis eksploatacijos sąlygomis - temperatūros grąžinimo koeficientas - tai yra tik reklama. Rego200V temperatūros grąžinimo koeficientas keičiasi nuo 91.5 iki 74%, jei keisti apykaita nuo 50 iki 300 m3/h.

Tas pats yra su grąžinamos šilumos kiekių. Pateiktas skaičius duotas prie tam tikros apykaitos. Jei Rego200V palesti be ortakių ir gauti 300m3/h apykaitą, tai jis gražins net 4.4kWt, nors tuomet jo grąžinimo koeficientas bus tik 74%. Kuo daugiau oro pūsite, to daugiau kWt grąžinsite (ir - tuo daugiau prarasite su išmetamų oru).

Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2012 11 22, 13:36)
Jus rimtai domina? Ne gaila 2000Lt už ventiliatoriuką, kuris sugeba paduoti tik 15m3/h?  doh.gif

Domina grynai iš techninės pusės smile.gif Pats prieš kažkiek metų dirbau su vėdinimu (beje, jei kam aktualu taupyti šilumą, rekomenduočiau prancūzų firmos Aereco groteles su drėgmės jutikliu šildomoms drėgnoms patalpoms (pvz. vonios) - suprantu, kad nėra idealių gaminių, bet šitas, salyčiau, arti to smile.gif ) tai tiesiog įdomu, koks tokių "rekuperatorių" naudingumo koeficientas ir per kiek laiko jie "pasikrauna - išsikrauna" (įšyla nuo išeinančio ir atvėsta nuo įeinančio oro).
Atsakyti