Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas šiuolaikiniame name

Gal kas galetu paprotinti - kaip suvokti termina "namo perkaitimas" vasara? Kokios butu sio perkaitimo fizines charakteristikos pasyviame / A++ name? Aciu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ====: 05 birželio 2012 - 12:22
QUOTE(D'Arbuzas @ 2012 05 15, 17:45)
O ar galima rekuperatoriaus oro šalinimą padaryti į nešildomą garažą?

o man ši idėja neatrodo tokia kvaila, su sąlyga, jog yra įrengtas paduodamo oro į rekuperatorių pašildymas arba ŽŠ. Jeigu į rekupą ateina teigiama temperatūra net ir šalčiausią žiemą, tai išmetamo oro temperatūra tikrai sieks +7C o gal ir daugiau, tai kodėl gi ne? aišku su drėgme pakovoti reiks, bet šioje patalpoje su šia problema iš principo reikia kovoti.

bet jei rekupas rotacinis, be oro pašildymo, tai išmetamo oro temperatūra gali būti -10C ar dar mažiau, tai praktiškai žiemą galėsite atsisakyti šaldiklio ir šaldytus produktus laikyti garaže mirksiukas.gif
Atsakyti
QUOTE(==== @ 2012 06 05, 12:20)
Gal kas galetu paprotinti - kaip suvokti termina "namo perkaitimas" vasara? Kokios butu sio perkaitimo fizines charakteristikos pasyviame / A++ name? Aciu.

As man atrodo pradedu susidurti su sia problema. Nors namas nera pasyvus. Bet gera orIentacija i pasaulio salis, geri langai daro savo
Atsakyti
QUOTE(Hotbird @ 2012 06 14, 13:56)
As man atrodo pradedu susidurti su sia problema. Nors namas nera pasyvus. Bet gera orIentacija i pasaulio salis, geri langai daro savo


gal galit truputi placiau?
ar pas jus yra rekuperacija ar kondicionavimas?
kokios mazdaug temperaturos vyrauja pietines pastato puses patalpose svieciant saulei?

busiu dekingas uz detales.

Atsakyti
teko pabendrauti su vienu žmogum nusimanančiu vėdinimo sistemose. Jis minėjo, kad ir rotaciniai rekuperatoriai nėra patikima apsauga nuo šaltos žiemos šalnų.

Teigiama, kad kai susidaro sąlygos, kad plokšteliniai rekuperatoriai gali užšalti, pro rekuperatoriaus šilumokaitį praleidžiama mažesnis oro srautas taip jį apsaugant, bet taip išjungiant rekuperatoriaus teikiamą naudą.

Iki šiol girdėjau tik teiginius kad rotorinis rekuperatorius vienintelis tokiomis sąlygomis dirba be priekaištų gražindamas visą rekupo procentinio naudingumo dydžio šilumą.

Tai vat, tas žmogus man pasakė, kad maždaug prie tų pačių temperatūrų ir rotorinio rekupo rotoriaus apsisukimų skaičius sumažinamas, gaunasi ta pati situacija tarsi su plokšteliniu paleidžiant srautą per byp-pass`ą ir taip pat krenta naudingumo koeficientas.

Taigi, jei rotoriniai rekupai su žiemos šalčiais kovoja taip pat, kaip ir plokšteliniai mažindami naudingumo koeficientą, tai nematau jokio privalumo įsigyti rotorinį rekuperatorių.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2012 07 06, 21:13)
teko pabendrauti su vienu žmogum nusimanančiu vėdinimo sistemose. Jis minėjo, kad ir rotaciniai rekuperatoriai nėra patikima apsauga nuo šaltos žiemos šalnų.

Teigiama, kad kai susidaro sąlygos, kad plokšteliniai rekuperatoriai gali užšalti, pro rekuperatoriaus šilumokaitį praleidžiama mažesnis oro srautas taip jį apsaugant, bet taip išjungiant rekuperatoriaus teikiamą naudą.

Iki šiol girdėjau tik teiginius kad rotorinis rekuperatorius vienintelis tokiomis sąlygomis dirba be priekaištų gražindamas visą rekupo procentinio naudingumo dydžio šilumą.

Tai vat, tas žmogus man pasakė, kad maždaug prie tų pačių temperatūrų ir rotorinio rekupo rotoriaus apsisukimų skaičius sumažinamas, gaunasi ta pati situacija tarsi su plokšteliniu paleidžiant srautą per byp-pass`ą ir taip pat krenta naudingumo koeficientas.

Taigi, jei rotoriniai rekupai su žiemos šalčiais kovoja taip pat, kaip ir plokšteliniai mažindami naudingumo koeficientą, tai nematau jokio privalumo įsigyti rotorinį rekuperatorių.

Nu negaliu susilaikyti... nuo tokiu komentarų siutas ima. DEMAGOGIJA skleidžiama be faktu kažkur, kažkas, kažkada tas žmogus man pasakė, kad maždaug prie tų pačių temperatūrų blush2.gif
Rekupu gamintojai testuoja/sertifikuoja gaminama įranga visokiomis sąlygomis ir gautus rezultatus deklaruoja, štai kuom reikia pasitikėti.
Atsakyti
QUOTE(pasiutes @ 2012 07 07, 03:23)
Rekupu gamintojai testuoja/sertifikuoja gaminama įranga visokiomis sąlygomis ir gautus rezultatus deklaruoja, štai kuom reikia pasitikėti.


Jei charakteristikomis būtų galima pasitikėti, tai niekas vakarietiškos technikos nepirktų. Kinietiškas pigus, greitai gendantis šlamštas jau seniai visomis charakteristikomis, jei nelenkia, tai bent jau nenusileidžia vakarietiškos technikos analogams.

Nueikit į parduotuvę, išsirinkit pagal charakteristikas analogišką techniką ir sulyginkit, dažniausiai net akivaizdžiai matosi skirtumas.

Kiekvienas gamintojas dažniausiai charakteristikas matuoja pagal savas susikurtas metodikas, pagal kurias vieno gamintojo aukštesnės klasės produkcija nepakliūtų net į žemiausią kito gamintojo klasę.

Tikrai nemanau, kad situacija ventiliacijos srityje bent kiek kitokia, nei visos likusios technikos srity.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 07 liepos 2012 - 07:58
Aš irgi prisvaigęs apie ventiliaciją, rekuperaciją sukišau apie 15kLt ir dabar išjungta ir visi džiaugiasi, kad ji neūžia. Net dirbant 1 greičiu jaučiamos vibracijos, rezonavimai, žiemą prišalą ir nedirbdama, o po to bėga atitirpęs kondensatas. Žiemą visas sklendes buvau uždaręs ir difuzorius užsukęs, kad kondensatas nesikauptų, tai jo šią žiemą pavyko išvengt. Būtų galimybė pasuk laiką atgal per patrankos šūvį neprisileisčiau prie namo. Praėjusį rudenį, žinoma visą žiemą, ir pavasarį buvo išjungta, kad bereikalo dar ir šilumos iš namo nevarytų, jokio diskomforto nejutau tik tyla, vasarą kaip ir nėra prasmės jungti nes nesu isidėjęs vasaros kasetės kuri per 200Lt kainuoja, o dabar iš lauko ora tik pašildys patalpų oru. Voniose, tualetuose, virtuvėje, skalbykloje yra atskiros ventiliacijos, tai kaip ir užtenka.
Atsakyti
QUOTE(Yogurtas @ 2012 07 09, 20:21)
Aš irgi prisvaigęs apie ventiliaciją, rekuperaciją sukišau apie 15kLt ir dabar išjungta ir visi džiaugiasi, kad ji neūžia. Net dirbant 1 greičiu jaučiamos vibracijos, rezonavimai, žiemą prišalą ir nedirbdama, o po to bėga atitirpęs kondensatas. Žiemą visas sklendes buvau uždaręs ir difuzorius užsukęs, kad kondensatas nesikauptų, tai jo šią žiemą pavyko išvengt. Būtų galimybė pasuk laiką atgal per patrankos šūvį neprisileisčiau prie namo. Praėjusį rudenį, žinoma visą žiemą, ir pavasarį buvo išjungta, kad bereikalo dar ir šilumos iš namo nevarytų, jokio diskomforto nejutau tik tyla, vasarą kaip ir nėra prasmės jungti nes nesu isidėjęs vasaros kasetės kuri per 200Lt kainuoja, o dabar iš lauko ora tik pašildys patalpų oru. Voniose, tualetuose, virtuvėje, skalbykloje yra atskiros ventiliacijos, tai kaip ir užtenka.

Padėkokit "profams" sumontavusiems tokį šedevrą. Sistema ne prie ko, pamenate patarlę "duok vaikui šautuvą - ..."?
Atsakyti
Profai vardu UAB Akvaterma. schmoll.gif
Atsakyti

Nu idomu isgirsti isirengusiu ir besinaudojanciu rekupu seiminku nuomone. O nebandet aiskintis su montuotojais kas blogai, kas netenkina?


QUOTE(Yogurtas @ 2012 07 09, 19:21)
Aš irgi prisvaigęs apie ventiliaciją, rekuperaciją sukišau apie 15kLt ir dabar išjungta ir visi džiaugiasi, kad ji neūžia. Net dirbant 1 greičiu jaučiamos vibracijos, rezonavimai, žiemą prišalą ir nedirbdama, o po to bėga atitirpęs kondensatas. Žiemą visas sklendes buvau uždaręs ir difuzorius užsukęs, kad kondensatas nesikauptų, tai jo šią žiemą pavyko išvengt. Būtų galimybė pasuk laiką atgal per patrankos šūvį neprisileisčiau prie namo. Praėjusį rudenį, žinoma visą žiemą, ir pavasarį buvo išjungta, kad bereikalo dar ir šilumos iš namo nevarytų, jokio diskomforto nejutau tik tyla, vasarą kaip ir nėra prasmės jungti nes nesu isidėjęs vasaros kasetės kuri per 200Lt kainuoja, o dabar iš lauko ora tik pašildys patalpų oru. Voniose, tualetuose, virtuvėje, skalbykloje yra atskiros ventiliacijos, tai kaip ir užtenka.

Atsakyti
QUOTE(Yogurtas @ 2012 07 09, 20:21)
Aš irgi prisvaigęs apie ventiliaciją, rekuperaciją sukišau apie 15kLt ir dabar išjungta ir visi džiaugiasi, kad ji neūžia. Net dirbant 1 greičiu jaučiamos vibracijos, rezonavimai, žiemą prišalą ir nedirbdama, o po to bėga atitirpęs kondensatas. Žiemą visas sklendes buvau uždaręs ir difuzorius užsukęs, kad kondensatas nesikauptų, tai jo šią žiemą pavyko išvengt. Būtų galimybė pasuk laiką atgal per patrankos šūvį neprisileisčiau prie namo. Praėjusį rudenį, žinoma visą žiemą, ir pavasarį buvo išjungta, kad bereikalo dar ir šilumos iš namo nevarytų, jokio diskomforto nejutau tik tyla, vasarą kaip ir nėra prasmės jungti nes nesu isidėjęs vasaros kasetės kuri per 200Lt kainuoja, o dabar iš lauko ora tik pašildys patalpų oru. Voniose, tualetuose, virtuvėje, skalbykloje yra atskiros ventiliacijos, tai kaip ir užtenka.


Nemačius realios situacijos ir nežinant, kas ten blogai ar gerai padaryta, gal ir neteisinga daryti išvadas, bet kadangi Yogurtas labai jau kategoriškai teigia, jog be reikalo sukišo pinigus į rekuperaciją, noriu panagrinėti pateiktą informaciją iš esmės.

Tai, kad sistemai dirbant "jaučiamos vibracijos, rezonavimai", greičiausiai tikrai rodo, kad sistemoje kažkas negerai. Gali būti, kad siekiant sumažinti sąmatą ir laimėti užsakymą, buvo parinkti per mažo diametro ortakiai, per kuriuos dideliu greičiu judėdamas oras ir sukelia vibracijas, rezonavimus. Gal buvo netinkamai, nepakankamai įtvirtinti ortakiai. Šitoje srityje yra tekę matyti netgi kuriozinių situacijų, kai visa vėdinimo sistema yra išvedžiojama vadinamosiomis "gofromis" (ne specialiais, pusiau standžiais, lanksčiais ortakiais, kurie yra tinkami tokiam tikslui, bet plonais lanksčiais ortakiais, kurie yra skirti tik trumpiems intarpams prie oro skirstytuvų ir panašiai), tai tokia "sistema" gali tikrai kraupiai vibruoti ir rezonuoti biggrin.gif . Taigi visai įmanoma, kad Yogurto nusivylimas šitoje srityje visai pagrįstas, bet ne todėl, kad rekuperacija yra tuščias reikalas, o todėl, kad buvo neteisingai suprojektuota ir įrengta sistema.

Dėl "prišalimo" žiemą, tai matomai ortakiai eina per nešildomas patalpas (turbūt palėpėje) ir nėra pakankamai izoliuoti, o kai sistema nenaudojama, tai iš esmės vienintelis sprendimas ir yra ją visiškai užaklinti, kad į ją nepatektų drėgnas ir šiltas patalpų oras, nes kai toks oras laisvai patenka iš šiltų patalpų į nešildomą aplinką ir nėra priverstinai judinamas, ortakiuose kondensatas neišvengiamai susidarinės, ir čia jau nepadės ir storas izoliacijos sluoksnis. Pakanka, kad ortakio sienelė būtų 7 laipsniais vėsesnė, nei jame esantis oras prie įprastos gyvenamosioms patalpoms santykinės drėgmės ir jame jau gali susidaryti kondensatas.

Dėl tikslingumo naudoti ar nenaudoti rekuperacinę sistemą vasarą, tai visgi nesutikčiau, kad be "vasaros kasetės" netikslinga ją naudoti. Taip, rekuperacinė sistema šildys paduodamą orą, jei sistema bus naudojama tuo metu, kai oro temperatūra lauke yra žemesnė, nei patalpoje (pavyzdžiui naktį). Bet jei naudosite rekuperacinę sistemą ryte, kai patalpose oras dar vėsus, o lauke temperatūra jau ima kilti, tai rekuperatorius rekuperuos nebe šilumą, o vėsą ir realiai patalpos ne taip greitai prikais, kaip vėdinant, pavyzdžiui, per atvirą langą. Vasaros kasetė (o daug geriau automatinė apylankos sklendė) būtent padeda parinkti, kada vėsų orą iš lauko paduoti tiesiogiai, o kada jį atvėsinti, patalpoje esančio vėsesnio oro sąskaita.
Atsakyti