Pasyvus namas - 11 tema

QUOTE(madwifi @ 2012 01 13, 13:18)
taigi korida rase "draugas turi pasidares..." - tu tiki kad jis pasidare vakumini? smile.gif

Prisimenat seną anekdotą "tu nepažįsti mano chebros, kodėl aš turi žinoti tavo?" biggrin.gif Jūs pažįstate Koridos draugą ?biggrin.gif
Ne taip svarbu ką jis ten pasidarė, tik norėjau pateikti info kad vakuumas tai ne būtinai automatiškai vamzdžiai/kolbos 4u.gif
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2012 01 13, 11:20)

Kalbant apie pastato sandarumą, tai svarbiausias sandarumui skirtas elementas yra patalpų vidaus apdaila,

Ne, neteisybė. Jei tik vidinė apdaila bus sandari o išorės vėjai kiaurai skvoš atitvaras iki apdailos gerų šiltinimo rezultatų nesitikėkite. Konvekcija gali vykti skersai atitvaros, bet taip pat ir jos viduje. Todėl svarbu, kad sandarumas būtų visur, ne tik vidaus apdailoje - juk chruščiovkes storu aliejinių dažų sluoksniu išdažius didelio efekto negausime.
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2012 01 13, 11:57)
Ar teisingai mąstau?

Nedideli oro tarpai tarp konstruktyvo ir šiltinimo yra beveik neišvengiami ir didelės žalos nedarys. Svarbu skersinis atitvaros sandarumas. Aišku jei tarpas virš 20mm ir nuo pamato iki stogo - tai jau ventiliacija 4u.gif
Žiūrint pvz montažinių putų naudojimo instrukciją jos ant klijuojamų paviršių tepamos ne ištissiniu sluoksniu, bet perimetru ir dar kryžiumi per ištrižaines, akivaizdu, kad bus oro kišenių taip klijuojant ir tai matyt nėra bėda.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2012 01 13, 14:55)
Ne, neteisybė. Jei tik vidinė apdaila bus sandari o išorės vėjai kiaurai skvoš atitvaras iki apdailos gerų šiltinimo rezultatų nesitikėkite. Konvekcija gali vykti skersai atitvaros, bet taip pat ir jos viduje. Todėl svarbu, kad sandarumas būtų visur, ne tik vidaus apdailoje - juk chruščiovkes storu aliejinių dažų sluoksniu išdažius didelio efekto negausime.


Aš teigiau remdamasis passivhaustagung.de informacija.

Niekas ir nesako, kad apšiltinimo medžiagoje turi švilpauti vėjai, bet jei apšiltinsite vadovaudamiesi apšiltinimo medžiagų gamintojų rekomendacijomis, to ir nebus, o vat į patalpų sandarumą reikia žiūrėti pagrinde dėmesį kreipiant į vidinę apdailą. Tokia specialistų nuomonė.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2012 01 13, 14:55)
Prisimenat seną anekdotą "tu nepažįsti mano chebros, kodėl aš turi žinoti tavo?" biggrin.gif  Jūs pažįstate Koridos draugą ?biggrin.gif 
Ne taip svarbu ką jis ten pasidarė, tik norėjau pateikti info kad vakuumas tai  ne būtinai automatiškai vamzdžiai/kolbos 4u.gif

Biski ne i tema buvo tas vakumas, kalbant apie namu gamybos plokstumini kolektoriu, tik ta ir norejau pasakyt.
Atsakyti
Viliau,kada darysi termovizija name ir sandarumo testa?
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2012 01 14, 10:24)
Viliau,kada darysi termovizija name ir sandarumo testa?

Taip, labai savalaikis klausimas 4u.gif orai darosi labai tinkami, va pasnigo dar ir pašalo. Yra viena problemėlė: apsauginiai prasigręžė dvi skyles, per kurias išvedė kamerų laidus, o plytelščikas per tą pačią angą padarė laikiną elektros įvadą (nes pro duris kabelis niekaip netilpo) tai dabar turiu 2 garantuotas nuotekio vietas. Nežinau, laukti kol sustatys kameras ar pačiam užpurkšt skyles montažinėm...Dar viena bėda - durys į tech patalpą, ant kurių realiai reiktų statyti door testo įrenginį, yra per siaura anga ir pasipūtęs boileris netelpa, trūksta kažkur 6cm pločio. Realiai reikia nuplėšti angos GKP, nuo kanto nulupti dvi plyteles, prapjauti angos EPS'e angą ir įnešti boilerį. Abejonė kas pirmiau, boileris ar sandarumo testas.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2012 01 14, 13:35)
Taip, labai savalaikis klausimas 4u.gif  orai darosi labai tinkami, va pasnigo dar ir pašalo. Yra viena problemėlė: apsauginiai prasigręžė dvi skyles, per kurias išvedė kamerų laidus, o plytelščikas per tą pačią angą padarė laikiną elektros įvadą (nes pro duris kabelis niekaip netilpo) tai dabar turiu 2 garantuotas nuotekio vietas. Nežinau, laukti kol sustatys kameras ar pačiam užpurkšt skyles montažinėm...Dar viena bėda - durys į tech patalpą, ant kurių realiai reiktų statyti door testo įrenginį, yra per siaura anga ir pasipūtęs boileris netelpa, trūksta kažkur 6cm pločio. Realiai reikia nuplėšti angos GKP, nuo kanto nulupti dvi plyteles, prapjauti angos EPS'e angą ir įnešti boilerį. Abejonė kas pirmiau, boileris ar sandarumo testas.



Iariu kad jo didenybei boileriui pirmenybe,kad nebutu bereikalingu klausimu smile.gif
Atsakyti
Kaip apskaiciuoti namui realu silumos poreiki, t.y. kiek KW katilo (ar SS) reiketu? Gal ra kokia programele jums zinoma?
Atsakyti
QUOTE(egis_klp @ 2012 01 15, 14:32)
Kaip apskaiciuoti namui realu silumos poreiki, t.y. kiek KW katilo (ar SS) reiketu? Gal ra kokia programele jums zinoma?


Primityviai skaičiuojant galima pasinaudoti narvid skaičiuokle. Jei pas Jus statomame name pavyks išvengti termo tiltelių, tai skaičiuokle gauti skaičiai bus arti tiesos, bet tam reikia kad namas būtų statomas vadovaujantis PN koncepcija. Kitais atvejais reikėtų dar dadėti didelį procentą paklaidai, ką ir įtraukia skaičiavimo metodai vadovaujantis pagal STR.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2012 01 15, 17:49)
Primityviai skaičiuojant galima pasinaudoti narvid skaičiuokle. Jei pas Jus statomame name pavyks išvengti termo tiltelių, tai skaičiuokle gauti skaičiai bus arti tiesos, bet tam reikia kad namas būtų statomas vadovaujantis PN koncepcija. Kitais atvejais reikėtų dar dadėti didelį procentą paklaidai, ką ir įtraukia skaičiavimo metodai vadovaujantis pagal STR.

Nelabai ten aisku...
Tarkim kur nurodyti storiai, tai ten siltinimo cm, ar bendrai sienos storis iskaitant blokelio stori?
Langu storis..Cia paketo ar remo..?
Arba vidaus oro temperatura t2? atskirai sienu, grindu, perdangos?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo egis_klp: 15 sausio 2012 - 16:25
QUOTE(egis_klp @ 2012 01 15, 16:23)
Nelabai ten aisku...
Tarkim kur nurodyti storiai, tai ten siltinimo cm, ar bendrai sienos storis iskaitant blokelio stori?


Dėl storio, tai ten galima sienų varžą apsiskaičiuoti kitur ir įrašyti jau gautą bendrą varžą.

QUOTE
Langu storis..Cia paketo ar remo..?
Arba vidaus oro temperatura t2? atskirai sienu, grindu, perdangos?


Kiek pamenu, langų storis ten nesvarbus, o vidaus temperatūra atskirai, nes patalpų apačioje ties grindimis ji skiriasi palyginus su oro temperatūra ties lubomis, taip pat skiriasi vidaus temperatūra esant šildomoms ir nešildomoms grindims, čia kad būtų galima tiksliau įrašyti vidaus temperatūras. Taip pat ir lauko temperatūra po grindimis skiresi palyginus su visom kitom lauko temperatūromis.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2012 01 16, 11:01)
Dėl storio, tai ten galima sienų varžą apsiskaičiuoti kitur ir įrašyti jau gautą bendrą varžą.
Kiek pamenu, langų storis ten nesvarbus, o vidaus temperatūra atskirai, nes patalpų apačioje ties grindimis ji skiriasi palyginus su oro temperatūra ties lubomis, taip pat skiriasi vidaus temperatūra esant šildomoms ir nešildomoms grindims, čia kad būtų galima tiksliau įrašyti vidaus temperatūras. Taip pat ir lauko temperatūra po grindimis skiresi palyginus su visom kitom lauko temperatūromis.

Aciu uz paaiskinimus, bet man nelabai ten sekasi ka suprast...
Gal kas pagelbetu:
Namo sildomu grindu 130kv;
Sienos FIBO 25+polistirolas 20;
GRINDYS 20 POLISTIROLO;
Perdanga 30 cm;
Langu 21 kvm (veka alphaline 9cm remo plotis, Šilumos izoliacija: Uf=0,8 W/m2K ).
Aciu uz pastangas.. drinks_cheers.gif
Atsakyti
QUOTE(egis_klp @ 2012 01 16, 21:59)
Aciu uz paaiskinimus, bet man nelabai ten sekasi ka suprast...
Gal kas pagelbetu:
Namo sildomu grindu 130kv;
Sienos FIBO 25+polistirolas 20;
GRINDYS 20 POLISTIROLO;
Perdanga 30 cm;
Langu 21 kvm (veka alphaline 9cm remo plotis, Šilumos izoliacija: Uf=0,8 W/m2K ).
Aciu uz pastangas.. drinks_cheers.gif


Aisku, kad reikės skaiciuoti sildomas grindis, bet koks bendras apsiltintu patalpų grindu, kontaktuojančių su žeme plotas?

Kad sienų sumuštinis iš "FIBO 25+polistirolas 20" aišku, bet koks šių sienų (minusavus visas ertmes, tokias kaip langai ir durys, nes jie bus skaičiuojami atskirai) plotas?

Vieninteliai langai aiskiai parasyta, "21 kvm Uf=0,8 W/m2K".

Koks stogo apšiltinimo sluoksnio plotas, jei jis nesutampa su stogo plotu (pav. jei apšiltinta perdanga, tai apšiltintos perdangos plotas, o ne stogo), o jei sutampa, koks apšiltintos stogo dalies plotas?

Be to nieko neaišku apie ventileciją. Koks oro apykaitos patalpose dažnis, (paprasčiau skaičiuoti jei iškart įvardintumėt koks oro tūris pakeičiamas per valandą) , ar rekuperuojama šiluma? Jei rekuperuojama kiek šilumos sugražinama?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 16 sausio 2012 - 22:22