QUOTE(biesas66 @ 2011 12 19, 23:20)
Galesime panagrineti,vistiek neka veikiame.
Sienu 250 m2 langu 45m2 langu U Werte manau nemaziau 1, o,bet taciau,tikiuosi 0,8 isideti. Lauko durys vienos 1,5 / 2,1 m. Kuo siltesnes,neatmetamas varijantas pirkti tokias kaip pas tave. Stogas proporcingai sienom bus R=10. Siauliu vidutine temperatura lygtai taippat -23,na gal -24.
Sienu 250 m2 langu 45m2 langu U Werte manau nemaziau 1, o,bet taciau,tikiuosi 0,8 isideti. Lauko durys vienos 1,5 / 2,1 m. Kuo siltesnes,neatmetamas varijantas pirkti tokias kaip pas tave. Stogas proporcingai sienom bus R=10. Siauliu vidutine temperatura lygtai taippat -23,na gal -24.
Čia, kai kalbam apie laidumą, reikėjo rašyti ne daugiau nei 1. PN kaip ir nori bent 0.8 laidumo langų.
Po sunkios dienos, vos kojas pavelku, todėl greitai ir grubiai:
Sienos: 1/8,2 x 250m2 x (20- -22)~ 1280W
Langai: 0,8 x 45 x 42~ 1512W!!!
stogas: nepateikta atitvaros plotas, priimu 80m2 1/10 x 80m2 x 42 ~ 336W
Grindys: plotas nežinomas, tarkim tie patys 80m2. Šiltinimo lygis nežinomas, tarkim 150mm NEPS su lambda 0,031: 1/(0,15m/0,031) x 80m2 x 22 ~ 364W
Vėdinimas: nežinomas pastato tūris, nežinomas gyventojų skaičius. Tarkim pastatas L8m x W10m x H5,5m ~ 440m3. Gyventojai 5(trys biesiukai kad lietuviai neišmirtų), viena virtuvė, du san mazgai.
Taigi minimalus vėdinimo poreikis 440m3 x 0.3 = 132m3/h.
Virtuvei 60m3/h + 2 san mazgai po 40m3/h, viso 140m3/h.
5 gyventojai, po 30m3/h, viso 150m3/h. Iš šių trijų sąlygų priimame didžiausią, t.y. minimalus vėdinimo poreikis yra 150m3/h, tai naudojame nuostolių skaičiavime:
150m3/h x 0,36 x 42 ~ 2268W, įvertiname rekuperatoriaus darbą (COP / NVK) tarkim 75proc: 2268 x (1-0,75) ~ 570W.
Sumuojam / rezumuojam:
1280 per sienas
1512 per LANGUS!!!!
336 per stogą
364 per grindis
570 per ventiliaciją
---------------------
4062W - tai suminiai Bieso namo nuostoliai. Kaip matote tolokai nuo 9kW, net ir patikslinus mano priimtus duomenis(stogo/perdangos ir grindų plotai; gyventojų skaičius; san mazgų skaičius) neabejoju, kad 9kW niekaip negausim. Liko nepaskaičiuoti nuostoliai per lauko duris: ~3m2 x 1/3 x 42 ~ 126W.
Išvados akivaizdžios - nuostolių liūto dalį sudaro nuostoliai per langus kaip matome, langų U (šiluminis laidumas) laaabai atsilieka nuo likusių konstrukcijų.
Atsiprašau už netikslumus, atsiduodu korektūrai
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2011 12 20, 12:18)
Man atrodo, jei neklystu, pastatų sertifikavimo biuras (PSB) suskaičiuoja namo nuostolius maždaug už kelis šimtus litų (o gal ir brangiau - reikia jiems pasiskambinti).
Aktyviems forumo dalyviams galime padėti - yra pavyzdys, belieka susistatyti savo duomenis. Nereiks tokiais menkniekiais trukdyti daktaro, jis tegul sudėtingesnes problemas sprendžia