QUOTE(Hotbird @ 2011 11 24, 13:51)
Zmones, jus atsipeikekit. Is kur jums uzteks 4kw?
Matau, jau nelabai ką ir reikėtų atrašinėti. Pateiksiu savo namo planuojamą apšiltinimą, kuriuo manau atsakysiu, kodėl tikiuosi jog man ir 4 kilovatų šilumos siurblys turėtų būti per galingas
.
Pagal projektą sienos apšiltintos turėtų būti 35 cm neoporo sluoksniu, truputį daugiau nei 20 cm? Dar neįsivaizduoju, kaip tokį sluoksnį pritvirtinti prie sienų, bet vis ieškau techninių sprendimų, jei nerasiu teks dėti PIR/PUR apšiltinimą, bet kokiu atveju sienų varža neturės būti mažesnė nei R10. Sandarumui bus skiriamas įpatingas dėmesys, taip pat planuojama rekuperacija.
Bendras plotas 123m2. Stogą planuoju purkšti PUR, planuoju apie R12, po grindimis planuoju dėti ~35-40 cm putplasčio (jei grindys nebus šildomos, grindų varža gali būti mažesnė nei sienų, jei šildomos, didesnė, panaši į stogo). Rostverkas jau pastatytas, apšiltintas 20cm putplasčiu, poliai neapšiltinti.
Langai planuojami R1,25. Varstomi langai tiktai antrame aukšte, nusižiūrėjes REHAU GENEO profilio dviejų kamero stiklo paketų su dviem selektyvais. Pirmam aukšte gali būti, jog montuosiu berėmius stiklo paketus, arba pigesnius rėmus pilnai paskandintus fasado putplastyje.