QUOTE(Bingo @ 2012 05 09, 08:50)
O ka pats galvoji apie paklojimo gyli? As irgi sito klausinejau per kelias firmas ir is tikruju toks gylis 1.2-1.3m yra vyraujantis. Bandziau aiskinti, kad giliau isalas tikrai nepasieks ir temperatura ziemos pabaigoje ausktesne, taciau mane beveik itikino kad metu begyje nors ir sekliau paklojus prarandi kazkiek ziemos pabaigoje, taciau islosi rudeni, kai tokiame gylyje zeme yra siltesne ir sumoje per metus gauni ne blogesni (o gal itr geresni) rezultata, nei paklotum giliau ir plius sutaupai zemes darbu seklaiu klodamas. O saule zeme isildo ar ne 6 metrus i gili
Keli lapai atgal šiuo klausimu jau rašiau, bet pasikartosiu.
Saulė tikrai įtakoja žemės paviršiaus temperatūrą, bet teisingiau būtų pasakyti, kad ne tik saulė, bet su žeme kontaktuojančios atmosferos temperatūra ir saulė, kurios žiemos metu, kada labiausiai reikia šilumos, nėra.
Žemės kolektoriai klojami 1m atstumu, todėl galima teigti, kad 50 cm spinduliu aplink vamzdį žemės temperatūrą įtakoja vamzdis. Pridėkime 1.20m išalo gylį ir gausim saugų kolektoriaus gylį pradedant 1.7m.
Teiginysi, kad "islosi rudeni ... ir sumoje per metus gauni ne blogesni rezultata" yra absoliučiai neteisingas. Tikrai, rudenį gali būti šioks toks pliusas, bet apie išlošimą galima pamiršti, o kai įšalas pasieks kolektorių (aplink kolektorių taip pat gali susidaryti įšalas) tai iš jo naudos bus kaip iš ožio pieno ir geoterminis šildys tik tenų pagalba. Ir taip iki pat šildymo sezono pabaigos, kai įšalas pasitrauks iš giliausių žemės sluoksnių.
Kasimą mažesniu gyliu suprantu tik kaip geotermininkų norą mažesnėmis darbo sąnaudomis uždirbti tuos pačius pinigus. Kas jiems iš to, kad tavo ŠS šildo tiktai tenų pagalba? Paduosi į teismą, kad jie pardavė neveikiantį ŠS? Bet tai kad jis veikia. Paduosi į teismą, kad jis blogai sumontuotas? Bet tai kad jis sumontuotas remiantis visomis (pačių geotermininkų) sukurtomis "rekomendacijomis" (pasakomis).