Įkraunama...
Įkraunama...

Žemės šilumokaitis (vėdinimui) - nuo A iki Z

QUOTE(Vilienė @ 2011 10 31, 21:07)
Bandžiau paieškoti COP / NVK prie skirtingų paduodamo oro temperatūrų, kažkada teko matyti, bet šiandien deja nerandu. Gal matėt / turit / galit įmest
y
Rekupo "COP" priklauso ne nuo lauko temp., o stipriai priklauso nuo praeinancio oro kiekio. PvZ. Jus pasirinkot rekupa kurio nominalus nasumas yra 400m3h ir jo deklaruojamas COP yra 80%. Jei to pacio irenginio nasuma sumazinsite iki 200m3h, tai jo COP padides mazdaug iki 85%. Taip pat, cop labai priklauso, kokiu santykiu jus tiekiate ir istraukete ora. Jei istraukimas dodesnis, cop irgi bus didesnis. Jei idomu, ryt galesiu surast nuoroda, kur parodytas grafikas rekuperatoriaus cop priklausomybe nuo oro kiekio.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2011 10 31, 21:08)
Labai įdomu, ar galime remtis Jūsų pateikta info. Jūsų darbas tikriausiai susijas su rekuperatoriais?

Va DEU, panašu kad pasitvirtins mano įtarimai, kad tenas suvartoja ženkliai daugiau elektros, taip kad kastuvas turėtų atsipirkti šiek tiek greičiau wink.gif

Na del mano pateiktos info, cia jokia paslaptis kaip valdosi elektriniai sildytuvai. To galite pasiteirauti pas bet koki kompetetinga automatika.
Del mano darbo - taip, as darbuojuosi vienoje is rekuperatoriu gamykloje.
Pas mane, ne karta yra ateje zmones, su prasymu parinkti priesuzsaliminius sildytuvus ju nusipirktiems rekuperatoriams. Gaila, bet net tokiu garsiu gamintoju rekupai kaip Daikin ar Mitsubishi buna padaryti be numatytos automatikos apsaugai pajungti, o pardavejai, deja apie tai pasako tik veliau, kai preke jau parduota.
Nemazai irangos montuotoju, taip pat nera stipriai isigiline i siuos niuansus.
Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2011 10 31, 22:59)
y
Rekupo "COP" priklauso ne nuo lauko temp., o stipriai priklauso nuo praeinancio oro kiekio. PvZ. Jus pasirinkot rekupa kurio nominalus nasumas yra 400m3h ir jo deklaruojamas COP yra 80%. Jei to pacio irenginio nasuma sumazinsite iki 200m3h, tai jo COP padides mazdaug iki 85%.

Na tai jau ne naujiena.
Pvz Paul savo 99%gauna kai tiekiamas oras yra +7C, klausimas kiek to cop liks prie tarkim -10C.
Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2011 10 31, 22:21)
Pas mane, ne karta yra ateje zmones, su prasymu parinkti priesuzsaliminius sildytuvus ju nusipirktiems rekuperatoriams.


Įdomu, ką Jūs paprastai rekomenduojat. Jau įsigijusiems juk nesiūlot išmest ir pirkt rotacinius wink.gif.
Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2011 10 31, 22:21)
Del mano darbo - taip, as darbuojuosi vienoje is rekuperatoriu gamykloje.


Rotaciniai tikriausia taip pat nemažai skirtumų tarpusavyje turi. Gal patartumėte į ką atkreipti dėmesį renkantis tokio tipo rekuperatorių?
Dar įdomu būtų sužinoti kiek jie triukšmingesni už plokštelinius ir kiek trumpiau gyvena?
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2011 11 01, 00:52)
Įdomu, ką Jūs paprastai rekomenduojat. Jau įsigijusiems juk nesiūlot išmest ir pirkt rotacinius wink.gif.

Zinoma nesiulau ismest, nes ir ploksteliniai rekupai veikia labai gerai prie siltesniu oro salygu, o ivertinus tai, kad Lietuvoje zemiau -5c temp. Nukrenta ne tokiam jau ir ilgam laikui, tai tokius rekupus visai taupiai galim ir cia eksploatuoti. Beje esant labai saltai ziemai, galima butu bandyti jungti mazesniu galingumu arba didinti santyki tarp istraukiamo ir tiekiamo oro kiekio ir taip taupyti sanaudas.
Koks bebutu irengtas rekupas ar plokstelinis ar rotacinis tai yra vis tiek zenkliai geriau nei rekyperacijos visai nepasidaryti ir vedintis per orlaides
Atsakyti
QUOTE(DEU @ 2011 11 01, 08:18)
Rotaciniai tikriausia taip pat nemažai skirtumų tarpusavyje turi. Gal patartumėte į ką atkreipti dėmesį renkantis tokio tipo rekuperatorių?
Dar įdomu būtų sužinoti kiek jie triukšmingesni už plokštelinius ir kiek trumpiau gyvena?

Na apie rotaciniu rekupu pasirinkima galima nemazai pasakoti i ka reik atkreipt demesi, bet cia siek tiek kitokia tema t.y. apie zemes silumokaicius, o apie rekupus galim eit padiskutuoti i vedinimo tema.
Jei trumpai i ka reik kreipti demesi renkant irengini:
1. Triuksmauja ir ploksteliniai ir rotaciniai vienodai. Tiesiog reikia imti pasirinktu keliu gamintojuanaloginius irenginius ir lyginti ju triuksmo charakteristikas.
2. Renkant rekupus skirtingu gamintoju rinktis ne pagal irenginio pavadinima, o pagal vienoda reikalinga jums oro kieki. Kai kurie gamintojai suteikia irenginio marke prie 0 pasipriesinimo, o kiti prie tam tikro uzduoto sistemos slegio, todel skirtingu rekupu skirsis charakteristikos, suvartojama varikliu galia ir tt. Prasykit ventiliatoriaus veikimo grafika, kad matyt kaip kinta oro kiekis nuo sistemos pasipriesinimo.
3. Ziurekit kokio tipo varikliai stovi rekupe. AC varikliai greit bus atgyvena. EC varikliai yra taupesni,lengviau valdomi, mazesni gabaritai, tylesni.
4. Butina atkreipt demesi kokia siuloma rekupo automatika. Siuolaikine Automatika privalo tureti savaitini veikimo programavima ir galimybe programuoti skirtingus veikimo greicius. Nemai irenginiu yra tik su irenginio ijungimo-isjungimo programavimo funkcija, bet ner galimybes uzduot norimo greicio.
5. Ploksteliniu ir rotaciniu rekupu tarnavimo laikas yra panasus. Nors rotoriuje yra daugiau sukamuju detaliu, bet tas rotorius sukasi nedideliu greiciu apie 10aps/min.

Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2011 11 01, 08:32)
Zinoma nesiulau ismest, nes ir ploksteliniai rekupai veikia labai gerai prie siltesniu oro salygu, o ivertinus tai, kad Lietuvoje zemiau -5c temp. Nukrenta ne tokiam jau ir ilgam laikui, tai tokius rekupus visai taupiai galim ir cia eksploatuoti.


Ypač, kai iš lauko tiekiamas oras rekupui prieš tai pašildomas ŽŠ smile.gif.
Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2011 11 01, 10:25)
Na apie rotaciniu rekupu pasirinkima galima nemazai pasakoti i ka reik atkreipt demesi, bet cia siek tiek kitokia tema t.y. apie zemes silumokaicius, o apie rekupus galim eit padiskutuoti i vedinimo tema.

g.gif Labai įdomu, kaip pats spręsite savo namo ventiliaciją. Jei jau veikmė kaiminystėje nusprendė naudoti ŽŠ, kaip jūs, kaip profas, atsinešite į šį klausimą smile.gif Laiko apgalvojimams dar turite į valias, taigi, sprendimas tikrai bus apgalvotas...labai įdomu!
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 11 01, 14:39)
g.gif  Labai įdomu, kaip pats spręsite savo namo ventiliaciją. Jei jau veikmė kaiminystėje nusprendė naudoti ŽŠ, kaip jūs, kaip profas, atsinešite į šį klausimą smile.gif  Laiko apgalvojimams dar turite į valias, taigi, sprendimas tikrai bus apgalvotas...labai įdomu!


Xm, geras, o is kur yra zinoma, kad statausi namuka Veikmes gyvenvieteje, netoli Veikmes projektuotu pasyviuju namu? smile.gif

Kol, kas mano namukas dar randasi tik popieriuje, bet vedinima darysiu su rotaciniu rekuperatoriumi, kurio nasumas bus apie 300m3/h su EC varikliais
(namo gyv. kvadratura yra 130m2).
Intensyviai galvoju, kaip su padavimo ortakiu teisingai pasijungti prie zidinio, kad zidinio siluma isnesioti i kitas patalpas. Deja, bijau, kad sios idejos, teks atsisakyti, nes zidinis stoves gan nedekingoje vietoje ir magistralini tiekimo ortaki reiks vesti gan toli...

Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2011 11 02, 12:05)
Intensyviai galvoju, kaip su padavimo ortakiu teisingai pasijungti prie zidinio, kad zidinio siluma isnesioti i kitas patalpas. Deja, bijau, kad sios idejos, teks atsisakyti, nes zidinis stoves gan nedekingoje vietoje ir magistralini tiekimo ortaki reiks vesti gan toli...

Ir aš apie tokią problemą nemažai mąsčiau. Galiausia nusprendžiau, kad patogiausia ir paprasčiausia būtų padaryti nuo rekuperacijos nepriklausančius ortakius, nuo židinio į norimas patalpas.
Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2011 11 02, 13:05)
Xm, geras, o is kur yra zinoma, kad statausi namuka Veikmes gyvenvieteje, netoli Veikmes projektuotu pasyviuju namu?  smile.gif

Aha - išsidavėte biggrin.gif
Papildyta:
QUOTE(Raituzas @ 2011 11 02, 13:05)
Intensyviai galvoju, kaip su padavimo ortakiu teisingai pasijungti prie zidinio,

Abejoju ar iš vis įmanoma kokybiškai ventiliaciją suženyti su židiniu. 1. Jo valdymas labai komplikuotas. 2. Jis nėra "amžinoji ugnis" - vakare karšta, ryte šalta, kaip dykumoj. Gal ir tinkamas būdas "kartais pasikurti" bet kaip šildymo šaltinis yra visiškai nepatogus. Neskubėkite ir gerai apgalvokite tokius planus.