QUOTE(cibulis @ 2015 01 08, 14:57)
1. Korida sako, kad vandenį nuo 7 iki 50-55 laipsnių pašildyti reikės apie 4 kW. Tarkime, kad vanduo tiek neatvėsta. Bet jūs vis tiek rašote, kad tik 0,5-0,7 kW. Per didelės disproporcijos. Kodėl GŽŠ pakanka 1 kW?
2. Ar čia ne klaida. Jei 3,6 kW dirba tik 80 proc. tai turėtų būti 2,88 kW, o ne 4,5.
Papildyta:
2. Ar čia ne klaida. Jei 3,6 kW dirba tik 80 proc. tai turėtų būti 2,88 kW, o ne 4,5.
Papildyta:
Patarčiau skaityti visus žodžius sakinyje.
Korida šneka apie tai, kiek šilumos reiks 200ltr boileriui sušildyti nuo +7C. Tai yra maždaug 10kWh. Ne 10kW, bet 10kWh.
Jeigu 5kW ŠS šildys boilerį, tai jį sušildys per 2 val. t.y. likusias 22 val. galės šildyti namus. 22val/24val=91% LAIKO ŠS galės šildyti namus.
Jeigu per mėnesį sugebėsite išnaudoti 6m3 karšto vandens, tai išeis po boilerį kasdien, arba po 2 val. ŠS darbo kasdien t.y. 9% ŠS galios.
5kW * 0,09= 0,45kW
Vidutiniškai reikia 0,45kW galingesnio ŠS (kai ŠS galia 5kW) nei reikia namo šildymui.
Labai abejoju, kad ir tuos 0,45kW išnaudosite, jeigu neturėsite jacuzzi.