QUOTE(BangaS @ 2014 04 04, 13:24)
Nelabai suprantu ką turėjote galvoje.
Prieš 5 metus pakasėte d160 70m vamzdžio po žeme ir jeigu darytumėte dar kartą, tai nuimtumėte šilumą nuo geoterminio gręžinio pastatydami glikolinį kaloriferį šviežio oro pašildymui?
Ta ir turejau omenyje.
Sioje parodoje NIBE siule kintamo galingumo 10kW silumos siurbli us 28,000, ivertinant 20% nuolaida, kuris ju teigimu yra 20% efektyvesnis, neziurint i tai, kad kompresorius ir cirkuliaciniai siurbliai dirba be perstojo. Nesigilinau kodel efektyvesnis, bet man minimalus 4kW galingumas but buves per didelis. Nibe atstovai minejo, kad buvo atvejis, kad kompresorius per sildymo sezona buvo issijunges 3 kartus.
Pas mane 10kW silumos siurblys Ziema jis dirbdavo tik koki 25% per para. Paprastai po 30 minuciu 7 kartus. Tuomet grezinys cikliskai ilsisi 3 valandos. Giliau 70 metru glikolis syla iki 7 laipsniu, nes pozeminiame vandenyje mirksta, o auksciau kazkiek nuo zemes silumos ir, nesu tikras, gal isiles glikolis kyla i virsu. Taigi i ziemos pabaiga is grezinio ateidavo 5 laipsniai, o po pusvalandzio darbo lyg ir nukrisdavo iki 1 laipsnio.
Ziemos pabaigoje is pardavejo issireikalavau, kad jis ieskotu budo, kad cirkuliaciniai siurbliai dirbtu cikliskai, kad pozeminiai vandenys atsildytu grezini kai neveikia kompresorius. Technines galimybes leido pries pasileidziant kompresoriui ijungti cirkuliacini siurbli 5 minutemis anksciau, o issijungus kompresoriui leisti cirkuliaciniam siurbliui dirbti ada 15 minuciu.
Siuo metu gaminamas tik karstas vanduo. Is grezinio gaunu 7 laipsnius pries pat isijungiant kompresoriui. 50 minuciu atidirbus temperatura nukrenta iki 3 laipsniu. Po 7-8 minuciu kai prasukamas visas glikolis greziniuose glikolio temperatura staigiai atsyla iki 4 laipsniu, o dar prasukus cikla pasiekia 5 laipsnius. Ir tolesne cirkuliacija zymios itakos neturi, kad glikoli atsildyti su pozeminiu vandeniu. Gal pozeminis vanduo yra 5 laipsniai, o zeme 7. Bet palieku taip kaip yra. Ziema gali viskas pasidaryti kitaip.
Dabar, jeigu cirkuliacini siurbli laikyti pastoviai ijungta ir naudoti paimamo oro pasildymui/vesinimui, vasara grezinys butu isildomas iki 10 laipsniu, o ziema istisai butu naudojamas pozeminis vanduo ne tik gliukolio ir grezinio atsildymuis, bet ir paimamo oro pasildymui. Matyt, dirbant kompresoriui, reiketu paimama ora sildyti su griztamu glikoliu. Jeigu lauke silciau tai glikolis gaus silumos, jeigu lauke salta tai glikoli saldysime, kad susildyti i rekuperatroriu paduodama ora. Darau prielaida, kad pastaruoju atveju vistiek paimsime daugiau silumos is pozeminio vandens, negu paimamas oras saldytu glikoli.
Taigi, pozemini 70 metru vamzdi, pakeitus i silumokaiti kaina sumazetu apie 2 kartus. Nesidomejau, bet labiausiai tam tiktu Hisser silumos siurblys, nes jie tiekiami be cirkuliaciniu siurbliu...