Paradox neturi PGM8. Tik PGM4. Kazkas panasaus i PGM8 buvo prie Imperial (LV8D), kuris kaip mineta kazkodel nebegaminamas
Anksčiau pati centralė su automatikos valdymu buvo "Imperial". Teko jungti. Dabar jau nebegamina kažkodėl <{POST_SNAPBACK}>
Geresnis budas yra davikli jungti 4 laidais. 2 maitinimo plius 2 daviklio ir tamperio suveikimui su dvigubom varzom. Ne tik kad pigesnis kabelis bet ir funkcionalumas geresnis. Maziau centrales iejimu reikia, esant problemai su kabeliu ar tamperiu iskart aisku su kuriuo konkreciai. Net jei paklotas 6laidis kabelis, du laidus geriau jau palikti atsargai, ar pvz padvigubinti maitinima - kai kuriais atvejais dvigubas maitinimas gali padeti isvengti melagingu suveikimu. 6 laidus naudoja nebent 20m patirties turintys ir 19m senumo naujienomis nesidomintys instaliuotojai. Arba is tokiu instaliuotoju besimokantys. Nebent cia paslepta mintis padaryti kuo sudetingiau, kad seimininkas pats nebandytu perprasti ir kviestu instaliuotoja ;)
Jau nekalbant kad dar geresnis budas butu ant 4 laidu pakabinti 2 daviklius. Zinoma kiekvieno is davikliu suveikima matant atskirai.
Vat jei adresinė signalizacija, tada prasideda problemos su suderinamumu, o protingo namo sistemose, kai su visais valdikliai kiekvieno sprendimo atveju bendraujama skirtingais būdais, kai neaišku kas suinstaliuota ką reguliuoja, labai nieko neprižaisi. Nepastatysi kitą standartą palaikančios sistemos.