QUOTE(montepaso @ 2012 03 22, 00:32)
Sukonstravom tokius pamatus, kokie jūsų pamastymai?
didžiausias skausmas kaip tą kantą padaryti, nes žadu daryti nuo pado iki murloto iš tų pačių blokelių. Dėl aiškumo, nuo grunto paviršiaus iki pado apačios 1,3m.
grazu,
bet su polistirenu prie banketes sono ir nuozulniai zemyn nuo banketes - persistengta.
jei norisi kloti i zeme polistirena tai ji dek po nuogrinda.
"korys" nera hidroizoliacija o tik hidroizoliacijos apsauginis ir drenuojantis sluoksnis.
kam reikalinga vertikali HH jei nera rusio?
banketej virsutinis tinklas nereikalingas, apatiniam tinklia skersiniai trypai darbiniai (reiketu isdestyti kas 20cm), isilginiai paskirstomieji (isdestomi po darbiniais ir skersmuo gali buti min. - 6mm ir zingsnis didesnis ~20cm).
armaturos islaidos sienai ilgis 40d kiek didokas gal labai zemos markes betona naudosit sienai. dar reiketu atkreipti demesi, kad viename pjuvyje gali buti tik 50% armaturos sujungimu. todel puse islaidu turi buti ildesniu ir atstumas tarp uzleidimu centru - nemaziau 1.5 uzleidimo ilgio.
sienos be armavimo?
isemimo mistiniam sprausteliui butinybe - mazai tiketina.