QUOTE(Vilienė @ 2011 09 09, 15:50)
Jei rekupas spyriosis ir nenorės pernešti šalčio, bus išleistas atostogų, užtrumpinant per bypass.
Suprantama kad vėsinimo metu rekuperacija turi būti išjungta. Kitaip rekupas sušildys orą iki kambario temperatūros ir nesigaus JOKIO vėsinimo. Turėjau omenyje ką kitą: 400 m3/h oro perneš daugiau 2.1 kW šalčio jei temperatūrų skirtumas tarp patalpos ir paduodamo oro bus 16"C. Jei norėsite pasiekti 4 kW - teks pumpuoti 800 m3/h oro, jei 6 kW - 1200 m3/h oro. (Tačiau tam reikia visai kitokio rekupo bei kitokio skersmens vamzdžių.)
O jei patalpoje bus vėsiau, pvz 20'C, o paduodamo oro temperatūra teks pakelti iki +14 (kad nesusidarinėtu kondensatas arba kad išvengti nemalonaus šalto skersvėjo pojūčio) - tai vietoje 16, temperatūrų skirtumas bus tik 6"C ir jūsų 400 m3/h oro atneš į patalpas tik 0.8 kW šalčio.