QUOTE(silainiai @ 2011 12 27, 00:23)
Sorry, bet nelabai supratau Jūsų atsakymą...
Klausiu, ar kaupiasi drėgmė bunkeryje nuo anglies?
1. Anglis dega apie 2min.19sek kas tai? Čia kalbam apie nuolatinį anglies padavimą?
2. Tai laukima siuo metu laikau apie 136sek Ar čia pertrauka tarp padavimų?
O gal čia:
1. Darbinis /Padavimo-palaukimo/ periodas
2. Užduota temperatūra pasiekta, katilas budi.

P.S. Mes ir kūrenam SSOM anglimi (čia pagal pardavėjo info)

taip cia pertrauka tarp padavimo 136sek.
budejimas 12min.
kondensato bunkerije nera
Atsakyti
QUOTE(Piranjai @ 2011 12 28, 06:53)
taip  cia pertrauka tarp padavimo 136sek.
budejimas 12min.
kondensato bunkerije nera


O tai koks padavimo laikas, jei pertrauka tarp padavimų 136s?
Angliai budėjimas 12min l.mažas, aš laikau 30min.
Ką reiškia parametras 2min19sek ?
Atsakyti
Gal kas susidure ne su snekiniu padavimu, o su stumuokliniu? Kas ten per zveris? Geriau jis ar blogiau uz sneka? g.gif
Atsakyti
QUOTE(rexas @ 2011 12 29, 00:59)
Gal kas susidure ne su snekiniu padavimu, o su stumuokliniu? Kas ten per zveris? Geriau jis ar blogiau uz sneka?  g.gif

jis skirtas angliai kurenti - jeigu ja tik kurenti, tada geriau negu snekas (taip nesusidevi).
snekam apie "podaijnik tlokowy"?
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2011 12 29, 14:38)
jis skirtas angliai kurenti - jeigu ja tik kurenti, tada geriau negu snekas (taip nesusidevi).
snekam apie "podaijnik tlokowy"?


Taip, PODAJNIK TŁOKOWY. Siaip raso, kad ir granulems tinka.
Atsakyti
QUOTE(rexas @ 2011 12 29, 23:04)
Taip, PODAJNIK TŁOKOWY. Siaip raso, kad ir granulems tinka.

tinka jis ir ne tik granulem, tik jo dozavimas vos ne kastuvu gaunas, granules taip dozuoti nelabai gerai
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2011 12 28, 10:18)
O tai koks padavimo laikas, jei pertrauka tarp padavimų 136s?
Angliai budėjimas 12min l.mažas, aš laikau 30min.
Ką reiškia parametras 2min19sek ?

tarpas tarp padavimo kuro-ne budejimas
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Piranjai: 30 gruodžio 2011 - 15:28
QUOTE(Paliukas @ 2011 12 30, 09:05)
tinka jis ir ne tik granulem, tik jo dozavimas  vos ne kastuvu gaunas, granules taip dozuoti nelabai gerai


Bet siaip angliu kaloringumas didesnis uz granuliu, tai anglims padavimas turetu buti dar tikslesnis negu granulems. Bet paziurejus i veikimo principa ir man atrodo, kad panasiai kaip su kastuvu smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Piranjai @ 2011 12 30, 15:27)
tarpas tarp  padavimo kuro-ne budejimas


Nesu Jūsų katilo specas (čia Paliukas geriau padėtų), bet iš ankstesnių postų taip ir neradau info apie nustatymą: "kuro padavimo laikas". Jei nemeluoja man atsiusta lenkų lentelė, tai 20kW galingumas angliai apytiksliai 1:4.Todel jei pertrauka tarp padavimų pas Jus yra 136sek, tai padavimas turėtų būti apie 35sek. Patikslinkite savo nustatymus.

P.S. Bet kokio katilo su apatiniu degikliu (nepriklausomai nuo valdiklio tipo) yra šie vartotojo valdomi parametrai:
1. Kuro padavimo laikas
2. Kuro deginimo laikas
3. Ventiliatoriaus galingumas (kai kuriuose modeliuose nereguliuojamas)
4. Budėjimo laikas, kad neužgestų žarijos
Keisdami šiuos davinius ir galite eksperimentuoti.
Papildyta:
QUOTE(rexas @ 2011 12 30, 21:01)
Bet siaip angliu kaloringumas didesnis uz granuliu, tai anglims padavimas turetu buti dar tikslesnis negu granulems.


ŠŠŠ tas deklaruojamas anglies kaloringumas schmoll.gif
Va grįžau prie medžio granulių, kuro suvartoja kg/parai beveik tiek pat, kiek ir anglies... doh.gif
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2011 12 30, 21:18)
ŠŠŠ tas deklaruojamas anglies kaloringumas  schmoll.gif 
Va grįžau prie medžio granulių, kuro suvartoja kg/parai beveik tiek pat, kiek ir anglies...  doh.gif


Nesuprantu kaip gali taip buti, kad angliu reikia tiekpat kiek granuliu. Bet jeigu tikrai taip yra, tada nebesukciau galvos apie anglis.
Atsakyti
QUOTE(rexas @ 2011 12 31, 10:55)
Nesuprantu kaip gali taip buti, kad angliu reikia tiekpat kiek granuliu. Bet jeigu tikrai taip yra, tada nebesukciau galvos apie anglis.


Nu gal visai nėra 1:1, t.y. anglies tokiu oru sudegindavom apie 25kg, o medžio granulių- 30kg/parai. O dar tas pelenų kiekis nuo anglies... doh.gif
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2011 12 31, 12:10)
Nu gal visai nėra 1:1, t.y. anglies tokiu oru sudegindavom apie 25kg, o medžio granulių- 30kg/parai. O dar tas pelenų kiekis nuo anglies...  doh.gif


Su Artėjančiais Naujaisiais Visus.



P.S. noriu pataisyti Silainiai - anksciau rase, kad sunaudoja 20 kg anglies.
Panašu, kad 30% skirtumas tada ir gaunasi.