QUOTE(Paliukas @ 2011 12 22, 12:05)
pala pala is katro krasto Jus busit?

Nu visai jau,is PNVZ,daug maz atsireguliavau db,juk foto sena liko,tik nikas pasikeite
Atsakyti
QUOTE(Piranjai @ 2011 12 22, 12:10)
Nu visai  jau,is PNVZ,daug maz atsireguliavau db,juk foto sena liko,tik                      nikas pasikeite

na nuo to ir reikejo pradeti smile.gif

zingsniai pagal galia:
1. padavimas 5s
2. laukimas 15s
3. ventiliatorius nuo 50% iki 80% priklausomai nuo traukos

taip bus "islauzta" 23kW galia, kai pamatysit kaip su siuo kuru yra tvarkomasi, galima bus pameginti fuzzy logic'a pakoreguoti
P.S. ventiliatoriaus sklende atsukit iki galo - gal deguonies per mazai gauna
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2011 12 22, 12:16)
na nuo to ir reikejo pradeti smile.gif

zingsniai pagal galia:
1. padavimas 5s
2. laukimas 15s
3. ventiliatorius nuo 50% iki 80% priklausomai nuo traukos

taip bus "islauzta" 23kW galia, kai pamatysit kaip su siuo kuru yra tvarkomasi, galima bus pameginti fuzzy logic'a pakoreguoti
P.S. ventiliatoriaus sklende atsukit iki galo - gal deguonies per mazai gauna

senai atsukta,juk ne naujokas,tikventiliat laikau ant 100%
Atsakyti
QUOTE(Piranjai @ 2011 12 22, 12:35)
senai atsukta,juk ne naujokas,tikventiliat laikau ant  100%


kaltas - izeidziau biggrin.gif

mestelkit foto kaip atrodo degimo kameroje liepsna (veikimo metu) gal galesiu kazka daugiau pakomentuoti
Atsakyti
QUOTE(rexas @ 2011 12 21, 16:19)
Kodel katilas kelia temp. max iki +60C?  Galima ir daugiau kelti. Manau iki 90C neproblema. Ir jeigu bus silumos nuemimas: salti radiatoriai, ar salstos grindys, boileris, tai kaip galima viska ikaitinti per 10min? Juk esant cirkuliacijai sistemoje vanduo atves kol viskas pasils.
Nu gerai, galime ne du kartus tada, o tris kartus per diena sildyti, tada tikrai nebebus didesniu temperaturos svyravimu, o uzdegimu kaina labai mazai teprisides keli litai per sezona.
Ir siaip cia ne mano sugalvota metodika, sakau, kad zmones taip kai pradejo daryti sutaupo po tona per sezona, skaiciau forume. Na nebent meluoja, bet koks tikslas?
Bet kaip minejau, neesu nusistates vien uz tokius degiklius, nes jais negalima deginti angliu. Bet jeigu atmesti anglis , tai net negalvojant reiktu rinktis degikli su padavimu is virsaus.


Rexai, o tu pats gyveni name???
Kažkaip tavo įsivaizduojami namo šilumos poreikiai labai nerealūs- šildysi pusvalandį, o paskui pusę paros vės... Nežinau, man tai atrodo nerealiai, nes jei pakelti viso namo temperatūrą kad ir 1 laisniu užtruks tik 15-30min, tai reiškia kad namas neakumuliuoja į save šilumos (reiškia ir temperatūra kris taip pat greitai). Galiu pasakyti iš savo praktikos- šildymo sezonu katilas dirba apie 15min, po to 30-40min budi, taip kad tokiu intervalu gesintis-kurtis katilui būtų tikras "peilis". Tokiu metu tikrai užtenka keletos granulių budėjimui palaikyti.
P.S. Neturiu nieko prieš degiklius su padavimu iš viršaus, bet man pasirodė, kad pats per daug sureikšmini budėjimo nuostolius prieš užsikūrimo galimybę.
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2011 12 22, 20:07)
Rexai, o tu pats gyveni name???
Kažkaip tavo įsivaizduojami namo šilumos poreikiai labai nerealūs- šildysi pusvalandį, o paskui pusę paros vės... Nežinau, man tai atrodo nerealiai, nes jei pakelti viso namo temperatūrą kad ir 1 laisniu užtruks tik 15-30min, tai reiškia kad namas neakumuliuoja į save šilumos (reiškia ir temperatūra kris taip pat greitai). Galiu pasakyti iš savo praktikos- šildymo sezonu katilas dirba apie 15min, po to 30-40min budi, taip kad tokiu intervalu gesintis-kurtis katilui būtų tikras "peilis". Tokiu metu tikrai užtenka keletos granulių budėjimui palaikyti.
P.S. Neturiu nieko prieš degiklius su padavimu iš viršaus, bet man pasirodė, kad pats per daug sureikšmini budėjimo nuostolius prieš užsikūrimo galimybę.


Kolkas gyvenu nuosavame name, bet nesiltintame, todel istikruju nelabai isivaizduoju kaip su tuo ikaitinimu ir vesimu greiciu yra naujo tipo name. Tik jau is daug ko girdejau, kad nesildomas namas per diena atvesta tik apie vienu laipnsniu.
Atsakyti
QUOTE(rexas @ 2011 12 22, 22:06)
Kolkas gyvenu nuosavame name, bet nesiltintame, todel istikruju nelabai isivaizduoju kaip su tuo ikaitinimu ir vesimu greiciu yra naujo tipo name. Tik jau is daug ko girdejau, kad nesildomas namas per diena atvesta tik apie vienu laipnsniu.

Tai gal čia apie pasyvius namus girdėjai, tai juose kaip sakai per dieną ir prišilti gali saulutei pašvietus. Gal geriau PN forume pasiklausinėk kaip šildosi.
Atsakyti
Su sventem visus. KAzkas buvo minejes,kad ta blyna pirko,tai idomu kur?
Atsakyti
[quote=Piranjai,2011 12 24, 15:57]
Su sventem visus. KAzkas buvo minejes,kad ta blyna pirko,tai idomu kur?
musiskis issilide nuo ,,Baltijos''anglies,nu nafik tokia angli,koldega atrodo-gerai,tik katilui pasiekus uzduota temp,paskui kaip isidegineja,uzgesta-ar ar tai per daug nudega kuras,jo per mazai paduodama sek.?
Silainiu nustatymai laika,man visai netinka. Knisuosi juodai,akmenu kokiu rad au,uzkirte buvo,idesiu-foto
tai ta anglis ant deginau ,,fuzzy-logic'' tiek anglis susislakavo issilide ,,blynas'',slaka trupinau su santehniniu raktu,kad istraukti blyna susilidisi su slaku anglies.
Dakniso-baltijos-anglis

Ps.klaviatura suluzusi
Atsakyti
QUOTE(Piranjai @ 2011 12 25, 01:05)
Su sventem visus.  KAzkas  buvo minejes,kad ta  blyna pirko,tai idomu kur?
musiskis issilide nuo  ,,Baltijos''anglies,nu nafik tokia  angli,koldega                          atrodo-gerai,tik katilui pasiekus uzduota temp,paskui kaip isidegineja,uzgesta-ar ar tai per                daug        nudega kuras,jo per mazai paduodama sek.?
Silainiu nustatymai laika,man visai netinka. Knisuosi juodai,akmenu  kokiu                                rad au,uzkirte  buvo,idesiu-foto   
tai ta anglis ant deginau ,,fuzzy-logic'' tiek anglis susislakavo issilide ,,blynas'',slaka                                    trupinau su santehniniu  raktu,kad  istraukti  blyna susilidisi su slaku anglies.
Dakniso-baltijos-anglis

Ps.klaviatura suluzusi



Jei kūrenant dega gerai, o po budėjimo sunkiai įsikuria, bandykit trumpinti budėjimo laiką, jei budint nudega žarijos gilyn į degiklį- padidinkit padavimo laiką budėjime, jei žarijų kaupas didėja-mažinkit.
Kas apie nustatymus- galiu pasakyti įdomų pastebėjimą- susireguliavus bandymu metodu katilą tam tikru režimu jis dirba stabiliai.
Bet jei pabandau tuos pačius režimus nustatyti po ilgesnės pertraukos (pvz. grįžtant prie tos pačios kuro rūšies) tie nustatymai iš karto "neveikia", katilas kvailioja ir dirba nestabiliai, tenka keletą kartų parreguliuoti, kol pasiekiamas ankstesnis rezultatas... g.gif
P.S. Klausimas Piranjai- o bunkeryje kondensatas nuo anglies nesirenka?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo silainiai: 26 gruodžio 2011 - 16:35
QUOTE(silainiai @ 2011 12 26, 17:34)
Jei kūrenant dega gerai, o po budėjimo sunkiai įsikuria, bandykit trumpinti budėjimo laiką, jei budint nudega žarijos gilyn į degiklį- padidinkit padavimo laiką budėjime, jei žarijų kaupas didėja-mažinkit.
Kas apie nustatymus- galiu pasakyti įdomų pastebėjimą- susireguliavus bandymu metodu katilą tam tikru režimu jis dirba stabiliai.
Bet jei pabandau tuos pačius režimus nustatyti po ilgesnės pertraukos (pvz. grįžtant prie tos pačios kuro rūšies) tie nustatymai iš karto "neveikia", katilas kvailioja ir dirba nestabiliai, tenka keletą kartų parreguliuoti, kol pasiekiamas ankstesnis rezultatas...   g.gif
P.S. Klausimas Piranjai- o bunkeryje kondensatas nuo anglies nesirenka?

nea,gesinimas is per bakeli,per vaska neleidzia.
Anglis dega apie 2min.19sek ,mano pastebejimai apie 10vnt. Tai laukima siuo metu laikau apie 136sek,kur normaliai angliai ,,Dom''laukimas apie 30sek,uztat man ,,Fuzzy Logic''uzpila,uzgesta.
Kazkas anksciau yra rases,kad tik kurena su ,,Ssom'',idomu parametrus suzinoti
Nebus cia koks ,,Antracitas'',ar Koksas?
Sventes nuejo ant uodegos,prie katilo 5d.,ir dar nesimato pabaigos,gerai kad ne -20.lauke
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Piranjai: 26 gruodžio 2011 - 23:07
QUOTE(Piranjai @ 2011 12 26, 23:03)
nea,gesinimas is per bakeli,per vaska neleidzia.
Anglis dega apie 2min.19sek ,mano pastebejimai apie 10vnt. Tai laukima siuo metu laikau apie 136sek,kur normaliai angliai ,,Dom''laukimas apie 30sek,uztat man ,,Fuzzy Logic''uzpila,uzgesta.
Kazkas anksciau yra rases,kad tik kurena su ,,Ssom'',idomu parametrus suzinoti           
Nebus cia koks ,,Antracitas'',ar Koksas?
Sventes nuejo ant uodegos,prie katilo 5d.,ir dar nesimato pabaigos,gerai kad ne -20.lauke


Sorry, bet nelabai supratau Jūsų atsakymą...
Klausiu, ar kaupiasi drėgmė bunkeryje nuo anglies?
1. Anglis dega apie 2min.19sek kas tai? Čia kalbam apie nuolatinį anglies padavimą?
2. Tai laukima siuo metu laikau apie 136sek Ar čia pertrauka tarp padavimų?
O gal čia:
1. Darbinis /Padavimo-palaukimo/ periodas
2. Užduota temperatūra pasiekta, katilas budi.

P.S. Mes ir kūrenam SSOM anglimi (čia pagal pardavėjo info)
Atsakyti