QUOTE(korida @ 2011 08 22, 11:49)
ar yra siai dienai musu rinkoje geresniu paketu  nei 52mm 4GNP-20AR-4-20AR-4GNP su Ug=0.5 W/m2K  .
Jau yra gaminami  keturiu stiklu paketus tik neturiu tech. harakteristiku .


na kiek as savo kaiku domejausi nuo 16-18 mm tarpo taro stiklu gali prasideti konvekcija, ir kaip tuo laikiu ziuredavau tai silciausi langai turejo geriausias vertes kai tarpai budavo 12-16mm ribose.
Atsakyti
QUOTE(zojux @ 2011 08 22, 22:13)
na kiek as savo kaiku domejausi nuo 16-18 mm tarpo taro stiklu gali prasideti konvekcija, ir kaip tuo laikiu ziuredavau tai silciausi langai turejo geriausias vertes kai tarpai budavo 12-16mm ribose.

Pavarčius gamintojų psl rasime, kad konvekcija prasideda nuo 20mm, tai 18mm lyg ir ne rizikos grupėj smile.gif
Atsakyti
Peržiūrėjau schemutę, kyla klausimų, tokių kaip:
1I.šsiplėtimo indas 15 atviro tipo?
2.Kokiu tikslu rodomas šildymo sistemai atskiras užpildymo vamzdukas, nes papildomai naudojat filtrą ir neaišku kur montuotojai jums jį turi įkirsti. kur bačkų kontūro papildymo vieta?
3. ar bačkų kontūre bus ne vanduo? gal pvz glikolio mišinys? nes kitaip nesuprantamas kam reikalingas viršutinis gyvatukas akumuliacinėj - boileryje.
4. matau ilgą kelią kol pagaminsit karštą vandenį ar nesvarstėt nuo saulės sistemos daryti du gyvatukus per trieigį, kuriuo gaunama aukšta temperatūra būtų nukreipiama pirmiauisia karšto vandens gamybai, o tik po to į akumuliacinę.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 08 22, 21:14)
Mano katilinės schema.
Žadėjau įkelti katilinės (kokia ten katilinė - be katilo biggrin.gif ) schemą. Taigi, eksperimentas tęsiasi! Kaži ar tokia kur egzistuoja biggrin.gif  Lauksiu komentarų, ir ypač klaidų paviešinimo.


6 siurliai.. be katylo.. stipru.. uz tokios katylines kaina galima nebloga peciuka pastatyti biggrin.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo kaban: 22 rugpjūčio 2011 - 22:38
QUOTE(Giedruolė @ 2011 08 22, 23:13)
Peržiūrėjau schemutę, kyla klausimų, tokių kaip:
1I.šsiplėtimo indas 15 atviro tipo?
2.Kokiu tikslu rodomas šildymo sistemai atskiras užpildymo vamzdukas, nes papildomai naudojat filtrą ir neaišku kur montuotojai jums jį turi įkirsti. kur bačkų kontūro papildymo vieta?
3. ar bačkų kontūre bus ne vanduo? gal pvz glikolio mišinys? nes kitaip nesuprantamas kam reikalingas viršutinis gyvatukas akumuliacinėj - boileryje.
4. matau ilgą kelią kol pagaminsit karštą vandenį ar nesvarstėt nuo saulės sistemos daryti du gyvatukus per trieigį, kuriuo gaunama aukšta temperatūra būtų nukreipiama pirmiauisia karšto vandens gamybai, o tik po to į akumuliacinę.


1. Taip, nes akumuliacinės neslėgiminės, plastikiniai bakai.
2. Šildymo sistema bus slėgiminė, jos vanduo su akumuliacinių tūriu nesimaišo. Jai reikia atskiro pildymo.
3. Viršutinis gyvatukas - šilumos nuėmimui į grindis. Akumuliacijos vanduo neslėgiminis nesimaišo su slėgiminiu grindiniu. Bačkose vanduo. Akumuliacinė-boileris gali gauti "indas-inde" konstrukciją, viduje gyvatukų (saulės kolektorių gyvatukas min ~2,5m2 tai bus ne maža spyralė iš d22 varinio vamzdžio) kur mąstau panaudoti parafiną.
4. Ačiū, labai gera pastaba! Galima būtų net ne per trieigį, glikolio gyvatukus jungti nuosekliai - pašildžius DHW iki reikiamos temperatūros "pereboras" atsidurtų akumuliacinėj. Šį mazgą reikės aptarti su projektuotojais.
Papildyta:
QUOTE(kaban @ 2011 08 22, 23:36)
6 siurliai.. be katylo.. stipru.. uz tokios katylines kaina galima nebloga peciuka pastatyti biggrin.gif

1- saulės siurblinės.
2- akumuliacinių užkrovimui/nuėmimui
1- cirkuliacinis vandentiekis, kad nenuleidinėti o iškart bėgtų karštas vanduo
1- grindų šildymui
1- DHW boilerio maitinimui. Šis gali išnykti, kitaip išsprendus punktą Nr.4 poste aukščiau.
Sakote stipru? Deja, bet net pats geriausias peciukas nūsų name vietos neras biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 08 22, 21:26)
Pavarčius gamintojų psl rasime, kad konvekcija prasideda nuo 20mm, tai 18mm lyg ir ne rizikos grupėj smile.gif


O prie 2 metus buvo g.gif
Atsakyti
Dar galima vieną siurbliuką panaikinti bačkų kontūre, dasidėtų dvi sklendės su pavarom, bet dingtų filtras atbulinis, uždarymo pora.Reikia daryti du apvedimus aplink vieną siurblį. papaišysiu jei nesugalvos jūsiškiai.
Siurbliukus tikriausiai taupiuosius renkatės alpha2 arba stratos?
ant T4 linijos iš dešinės uždarymo sklendės nenorit?
dėl tos atviros sistemos... pabandykit jos išvengti, gal įmanoma tiesiog sistemoj palaikyti artimą atmosferiniam slėgį? su 1-1,5bar apsauginiu?
Dar dėl papilymo, ar pas jus eis vanduo papildymui iš skirtingų šaltinių, kad rodot juos atskirai?
teną didžiojoj bačkoj kelčiau, kad būtų per vidurį.
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2011 08 23, 09:53)
Dar galima vieną siurbliuką panaikinti bačkų kontūre, dasidėtų dvi sklendės su pavarom, bet dingtų filtras atbulinis, uždarymo pora.Reikia daryti du apvedimus aplink vieną siurblį. papaišysiu jei nesugalvos jūsiškiai.
Siurbliukus tikriausiai taupiuosius renkatės alpha2 arba stratos?
ant T4 linijos iš dešinės uždarymo sklendės nenorit?
dėl tos atviros sistemos... pabandykit jos išvengti, gal įmanoma tiesiog sistemoj palaikyti artimą atmosferiniam slėgį? su 1-1,5bar apsauginiu?
Dar dėl papilymo, ar pas jus eis vanduo papildymui iš skirtingų šaltinių, kad rodot juos atskirai?
teną didžiojoj bačkoj kelčiau, kad būtų per vidurį.


Dėl cirkuliacinio su dviem apvadais schemą maždaug įsivaizduoju smile.gif Siurbliukų dar nesirenku, ačiū už nuorodas. Restoj Wilo atstovo klausiau ar įmanoma pajungti cirkuliacinius prie 12V - sakė, deja ne. Pasidomėsiu jūsų pateiktais.
Ką duotų sklendė ant T4? Tai šilto vandens grižtamas, čia siurblio gedimo atvejui?
Dar prieš metus forumas buvo skeptiškas dėl akumuliacinių medžiagos, tai nenoriu jų prievartauti slėgiu. Plius nesu 100% tikras dėl kamščių sandarumo - kokį slėgį atlaikys silikonu suteptos tarpinės po jais.
Pildysim iš to pat vandentiekio, gal netyčia du papildymai atskiri.
Teno aukštis labai įtakos neturi, jį reikės derinti su parafinu - jei atsiras kapsulė viduje spiralių, neaišku tikroji parafino lydymosi temperatūra. Čia dar bus matyt, gal per vidurį truputi patogiau aptarnauti.
Ačiū už pastabas 4u.gif

P.s. pasitikrinsiu savo santechninius gebėjimus smile.gif Ar tokia cirkuliacinio reversavimo schema?

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vilienė: 23 rugpjūčio 2011 - 10:12
Kaip filtrą T4 linjoj išvalysit, jei nebus uždarymo?
Alpha2 Grundfos'o, o Stratos PICO arba Smart gamintojas - Wilo.
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2011 08 23, 11:01)
Kaip filtrą T4 linjoj išvalysit, jei nebus uždarymo?
Alpha2 Grundfos'o, o Stratos PICO arba Smart gamintojas - Wilo.


Teoriškai - uždarius 21. Praktiškai - esate teisi, reikia kranelį už filtro pasistatyt. 4u.gif
Litinė išraiška aišku bus Wilo pusėj, Grundfoss bus brangesnis. Wilas ant buvusių saulės kolektorių gal 8metus išdirbo - jokių priekaištų, tai beveik norėčiau Wilo vėl.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vilienė: 23 rugpjūčio 2011 - 10:19
QUOTE(zojux @ 2011 08 22, 21:13)
na kiek as savo kaiku domejausi nuo 16-18 mm tarpo taro stiklu gali prasideti konvekcija, ir kaip tuo laikiu ziuredavau tai silciausi langai turejo geriausias vertes kai tarpai budavo 12-16mm ribose.


Paantrinisu Vilienės pastabą, kad mokslinėj literatūroj teigiama, jog konvekcija prasideda, kai tarpas didesnis nei 2cm.

Taip pat kai kalba eina apie tarpą tarp stiklų negalima pamiršti, kad per šalčius susitraukia visos dujos, taip pat ir dujos, kokios jos ten bebūtų) kuriomis užpildytas tarpas tarp stiklų. Joms traukiantis atsiranda spaudimas, kuris stiklus glaudžia vieną prie kito, kol galiausiai jiems susilietus išvis galima pamiršti apie stiklų skaičių stiklo pakete. Taigi klausimas ar tikrai 12mm tarpelis geriau nei 20mm. Siekiant išvengti konvekcijos gali prieiti prie dar didesnės problemos.

Aišku, siekiant išvengti stiklų susilietimo, mažo ploto langams gal užteks ir 12mm, bet į vitrinas tikrai dėčiau tik 20mm tarpelio stiklo paketus.
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2011 08 23, 11:01)
Alpha2 Grundfos'o, o Stratos PICO arba Smart gamintojas - Wilo.

Pračekinau siurblius, jūsų rekomenduotus. Alpha2 nors ir priskiriamas A energetinei klasei vis tik atsilieka nuo Pico - šis deklaruoja sąnaudas nuo 3W. Smart yra B klasės tai linkęs atmesti. Kainos Alpha2 25/40 ~570, Pico 25/1-4 ~ 630, Smart tik ~299, čia pigiųjų zlotūvkių smile.gif
Stratos nuo Pico skiriasi tik tuo, kad neturi LCD ir kaina ~496.
Žiūrint į kainų skirtumą Smart atrodo pigus, bet Pico vienintelis turi šilumos - garso izoliaciją, taip pat LCD displėjų, kuriame matome galią ir elektros sunaudojimą. Gražus žaisliukas, deklaruojantis 47kWh metinį suvartojimą.
Atsakyti