QUOTE(mintas @ 2011 07 27, 15:29)
...mano suprojektuoto ~120 kv.m. namo vidaus tūris yra ~600 kub.m. gaunasi, jog oro šilumos akumuliacijos mano name nėra taip jau ir daug. Atvėsdamas vienu laipsniu oras bus sukaupęs ir galės išskirti tiktai 198W. Ženkliai per mažai, kad išlaikyti šiltus namus šaltą žiemą ištisą parą. Padėtį gelbsti, kad bet kokio, net ir karkasinio namo statybinės medžiagos irgi akumuliuoja šilumą. Taip pat šilumą akumuliuoja ir patalpose esantys daiktai (pav. didelis akvariumas ). Bet šiaip tai šis apskaičiuotas oro šilumos akumuliacijos dydis mane tikrai nustebino.
Galima pasakyti kitaip: Jūsų namas, prarasdamas 198 Wh (watvalandes=0.198 kWh) šil. energijos, atvėsta 1ºK. Su kuo lyginate šį skaičių 198 Wh, tvirtindami, kad tai ženkliai per mažai? Aš manau kad tas skaičius palyginimui gaunamas taip:
Pnamui reikia ne daugiau 10 kWh/m² šil. energijos per metus.
Jūsų namo atveju 10X120=1200 kWh
Skaitome, kad ta energija (tik šildymui) naudojama apytiksliai 6 mėn. per metus.
Vidutiniškai per vieną šild. sezono mėnesį 1200:6=200 kWh
Imame 3 šalčiausius mėnesius manau jiems reiks 30% daugiau energijos lyginant su vidurkiu. Taigi šaltą žiemos mėnesį reikės 200X1,3=260 kWh
Šaltą žiemos parą reikės 260:30=8,7 kWh
Šaltą žiemos valandą reikės 8,7:24=0,36 kWh=360Wh energijos
Nešildant patalpų šaltą žiemą, Jūsų name, nesant kitų šilumą akumuliuojančių medžiagų tik orui, temperatūra 1ºK kris per 0,6 val arba per 33 min.:
360/198=1val/x val
x=198:360=0,6val=33 min.
Jeigu teisingai suprantu, toks namo atvėsimo greitis Jūsų netenkina, reikėtų žymiai lėtesnio. Ar aš teisingai mąstau?