Įkraunama...
Įkraunama...

Pasyvus namas ir jo variacijos VII

QUOTE(Vilienė @ 2011 05 26, 20:47)
Galiu truputi pasigirti, uždėti riebų pliusą liktinių klojinių namui smile.gif  Šiandien atlikome door test'ą tėvų namui, analogiškos konstrukcijos savajam. Esant teigiamam 50Pa slėgiui n=0.57, neigiamam n=0.61, nuotekio plotas 32.2cm2. Tas pats žmogus yra atlikęs matavimus tris veikmės PN, ten n~0,57. Mūsų rezultatą vertina penktu iš 700 atliktų matavimų.
Savo namui galiu drąsiai prognozuoti truputi geresnį rezultatą dėl kokybiškesnių durų, PIR sandarumo stoge ir kamino nebuvimo.
Geriausia n=0,4 rezultatą parodė monolitinis namas, pastatytas kažkur Kaune. Blogiausias n=17 - neklausiau kur doh.gif

o kas jums atliko si testa? kokia imone ar pan. ir uz kiek?
Atsakyti
Sveikinimai Viliene, įsivaizduoju kaip širdis džiaugiasi rezultatais.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 05 26, 21:47)
Galiu truputi pasigirti, uždėti riebų pliusą liktinių klojinių namui smile.gif  Šiandien atlikome door test'ą tėvų namui, analogiškos konstrukcijos savajam. Esant teigiamam 50Pa slėgiui n=0.57, neigiamam n=0.61, nuotekio plotas 32.2cm2. Tas pats žmogus yra atlikęs matavimus tris veikmės PN, ten n~0,57. Mūsų rezultatą vertina penktu iš 700 atliktų matavimų.



Puikus rezultatas. thumbup.gif
Būtų įdomu sužinoti keletą detalių apie jūsų tėvų namą. Ar ten taipat dalis langų berėmų? Ar kaminas turi papildomą sklendę (paprastai kaminui prie židinių jos nemontuoja)? Ar židiniui oras paduodamas tiesiogiai iš lauko?
Atsakyti
QUOTE(DEU @ 2011 05 27, 09:32)
Puikus rezultatas.  thumbup.gif
Būtų įdomu sužinoti keletą detalių apie jūsų tėvų namą. Ar ten taipat dalis langų berėmų? Ar kaminas turi papildomą sklendę (paprastai kaminui prie židinių jos nemontuoja)? Ar židiniui oras paduodamas tiesiogiai  iš lauko?


Langai visi su rėmais, Kaminas sklendžių neturi, buvusiam židiniui oras atvestas iš lauko po pamatų plokšte. Buvusiam, nes PN 85m2 židinys kaip šuniui penkta koja, neįmanoma naudoti - tik užkūrus reikia gesint nes perkaitina namą momentaliai.
Papildyta:
QUOTE(luksė @ 2011 05 27, 01:02)
o kas jums atliko si testa? kokia imone ar pan. ir uz kiek?

Ta pati įmonė kaip ir veikmei. Šis testas būtina energetinio sertifikavimo dalis, be energetinio paso negalime priduoti namo. 560Lt už testą ir sertifikatą.

Papildyta:
QUOTE(Giedruolė @ 2011 05 27, 09:20)
Sveikinimai Viliene, įsivaizduoju kaip širdis džiaugiasi rezultatais.


Taip, tai pats tikriausias pastangų įvertinimas, vilčių pasiteisinimas! Jausmas nerealus, kaip laimėjus aukso puodą. Dabar belieka pakartoti savam name, kur tikiuosi geresnių rezultatų. Pradžiai darysim be apdailos, be gipso, o paskui pakartosim. Labai naudingai panaudojo termovizorių - tai labai patrauklu - pasitaisyti klaidas ir broką prieš apdailą.
Atsakyti
tai kaip tą termovizorių panaudojo? viduj tą židinį užkūrė? bet jei jo nėra tai gal visgi šildymo sistemą paleidot pilnu pajėgumu?
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2011 05 27, 12:54)
tai kaip tą termovizorių panaudojo? viduj tą židinį užkūrė? bet jei jo nėra tai gal visgi šildymo sistemą paleidot pilnu pajėgumu?


Užteko to, kad name buvo gal ~20C o lauke 15C, esant neigiamam slėgiui termovizija rodė tamsesnes dėmes nuotekio vietose. Ko gero tas pats matavimas žiemą būtų dar efektyvesnis, matytusi dar mažesni nuotekiai. Dar reikia pažymėti tokius faktus kaip dirbtinis skylių kamšymas: pats blower door įrenginys toli gražu ne idealiai gula ant varčių, lipnia juosta apklijuotos ventiliacijos angos, gartraukis dar +/- atrodo kokybiškai, bet kanalizacija pakamšyta celofaniniais maišais tikrai ne hermetiška, rekupo pajungimo vamzdžiai irgi. Židinio nebėr, išmestas lauk, jo pajungimai užklijuoti. Židinio nebebus - neįmanoma sureguliuoti galios, plius vaizdas buvo kaip blokadinės buržuikos doh.gif
Atsakyti
Vilienės atliktas sandarumo tęstas paskatino susimąstyti apie šilumos nuostolius per nesandarumus standartiniame name. Įdomu kokio dydžio jie galėtų būti prie 20 ar 30 laipsnių viduje ir lauke skirtumo. Nelabai įsivaizduoju kaip būtų galima juos apskaičiuoti ir ar projektuotojai į juos atsižvelgia projektuodami vėdinimo sistemą.
Akivaizdu, kad jie gerokai mažesnis nei minimalus vėdinimo poreikis. Vadinasi labai dideli neturėtų būti. unsure.gif
Atsakyti
Nesiruošiu pas save daryti žaliuzių dėl jų pakankamai nemažos kainos, todėl straipsniuką perskaičiau prabėgomis. Bet ir to užteko pastebėti senai žinomai tiesai, kad yra gerai apie viską, kas bus daroma žinot iš anksto (ta prasme, kad bus dedamos žaliuzės buvo žinoma, bet nebuvo aišku kaip jos bus įdėtos). Tada nereikia ardyti anksčiau atlikto darbo, tokio, kaip pav. langų apšiltinimas putplasčiu dedant žaliuzes. Ech, kaip viską žinoti iš anksto? Panašu, kad ir pražiltum namo taip ir nepasistatęs smile.gif.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 29 gegužės 2011 - 20:59
šilumos nuostolius skaičiuojant pagal STR'ą atsiranda toks dydis kaip infiltracija, kuris tiesa pasakius nėra labai mažas ir kas nelogiškiausia priklauso nuo patalpos ploto, bet ne nuo lauko atitvarų ploto. pvz, jei turim ilgą koridorių 30m2 su langu į lauką gale , tai kiek ten tos sienos gaunasi 6m2 ir langas dar tame plote ir jos infiltracija bus žymiai didesnė palyginus su patalpa tarkim 10m2 su dviem sienom į lauką ir langais... taip kad vėjai. Kas man labai nepatinka sad.gif
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2011 05 29, 21:26)
... infiltracija...


teko matyti viena darbą, į kurį nuorodą radau skaitinėdamas šį forumą. Jame buvo lyginami keli šilumos nuostolių skaičiavimo metodai, tame terpe ir STR, su realaus namo nuostoliais. Pagal STR`a nuostoliai buvo suskaičiuoti didžiausi, pagal kitus metodus paskaičiuoti nuostoliai buvo mažesni. Tiesa, t.y. realūs nuostoliai buvo mažesni už visus paskaičiavimus.

Ta infiltracija, turiu įtarimą yra susijusi ne su artimu šiam žodžiui pagal prasme šalto oro pritekėjimu iš lauko, bet su paklaida atsirandančia dėl statybinio broko.
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2011 05 29, 22:26)
šilumos nuostolius skaičiuojant pagal STR'ą taip kad vėjai.


Vien į sandarumo normas pažiūrėkim, kaip galima standartą nustatyti 3kartai per valandą??? Negi iki šiol niekas statyti nemokėjo todėl standartai tokie palaidi??? Visas STR vėjai, pasenęs negyvai.
Atsakyti
Radau tokį gana rimtą tyrimą apie daugiabučius. Buvo tiriami daugiabučio šilumos nuostoliai sausio mėn.
Daugiabutyje buvo atliktas sandarumo testas. Oro mainai esant 50 Pa gavosi 7,6 - 8,3 karto. Sakykime, kad 10 kartų blogiau nei sandariame name ir 15 nei ypač sandariame (PN). Toks nesandarumas pagrinde dėl senų kiaurų langų. Atlikti skaičiavimai, kad esant 5 m/s vėjui (sausio mėn. vidurkis) oro mainai bus 0,75 - 0,8 kartų per valandą.
Galime daryti apytikslę išvadą, kad sandariame name oro mainai bus 0,08 kartų per valandą ypač sandariame 0,05.
Tokiu atvejų jei Vilienės namas yra apie 400 kubų , tai sausio mėn., 20 kubų oro per valandą pasikeistų be jo žinios, dėl nesandarumų. Mažiau sandariame 30 kubų.
Vieną šunį namuose galima palikti ir be rekupetacijos. biggrin.gif

Infiltracijai daugiausia įtakos turi temperatūrų skirtumas ir vėjas. Didžiausi netekimai dėl nesandarumo per šalčius pučiant stipriam vėjui. Radau teiginį, kad 10 m/s vėjas sudaro 50 Pa slėgį.
Atsakyti