Įkraunama...
Įkraunama...

Pasyvus namas ir jo variacijos VII

QUOTE(Torro @ 2011 02 16, 12:33)
Kokio ilgio vamzdis ?


koks debetas? kokie diametrai?
Atsakyti
QUOTE(Dario @ 2011 02 16, 08:24)
Man vamzdis po zeme kainavo 300Lt. Jau rasiau kazkurioj pasyvaus namo temoj - nejau ja istryne? Parodykit kas saules ir vejo jegaines pardavineja pigiau nei 300Lt, imu urmu.
Priminsiu:
pgl testinius rezultatus, vasara lauke esant +30 is vamzdzio pucia +16. Kiek kondiske turetu suktis kad pasiekt toki efektyvuma? Elektros sunaudos sociai, o cia 20W-30W ventiliatorius ausina.
Ziema testavau, tai ziemos pradzioje prie -17 pute +2. Kai viskas smarkiai isalo pucia apie 0. Man to pakanka.

Na taip. Dabar prisimenu Jūsų skaičius, bet ne kiekvienas taip sugebėtų. Jūs labai neblogai išsisukot mirksiukas.gif
Bitės forume kažkas lyg rašė, kad 3k kainavo. Tokiems skaičiams buvo skirta mano mintis.
Atsakyti
QUOTE(Dario @ 2011 02 16, 10:24)
Man vamzdis po zeme kainavo 300Lt. Jau rasiau kazkurioj pasyvaus namo temoj - nejau ja istryne? Parodykit kas saules ir vejo jegaines pardavineja pigiau nei 300Lt, imu urmu.
Priminsiu:
pgl testinius rezultatus, vasara lauke esant +30 is vamzdzio pucia +16. Kiek kondiske turetu suktis kad pasiekt toki efektyvuma? Elektros sunaudos sociai, o cia 20W-30W ventiliatorius ausina.
Ziema testavau, tai ziemos pradzioje prie -17 pute +2. Kai viskas smarkiai isalo pucia apie 0. Man to pakanka.

Pas Jus lyg po namu gyvatyku pavedziotas 100-is kanalizacinis plastikinis vamzdis apie lyg 35m .Kiek posukiu 180 laipsniu kampu yra padaryta ?Kaip spresit vamzdzio pravalyma (jei jis butu tiesus tai butu paprasciau)... .Kaip spresit kondensato problema ,lyg nebuvote padares ir sakete pabandes spresite si klausima ?
4u.gif
Papildyta:
QUOTE(kaban @ 2011 02 16, 14:46)
koks debetas? kokie diametrai?

Lyg buvo ventiletoriukas 100m3/h
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2011 02 16, 19:30)

Lyg buvo ventiletoriukas 100m3/h


tai 40 m2 norma..
Atsakyti
QUOTE(New Mantas @ 2011 02 15, 18:20)
Aš vamzdyje įžvelgiu tik vieną pliusą - vėsinimą tas ~15 karštų vasaros dienų. Už mažesnę nei vamzdžio kainą būtų galima įsigyti nedidelę saulės ar vėjo jėgainę. Paprasčiau išsispręstų užšalimo problema. Tik klausimas kaip tas ~15 dienų neiškept.


Pamiršote paminėti pagrindinį ŽŠ privalumą - rekupo šilumokaičio apsaugą nuo užšalimo ir realų indėlį į rekupo COP artėjimą prie deklaruojamo...
Prisiminkite šią vasarą - kaži ar tik ~15d?
Papildyta:
QUOTE(cezas @ 2011 02 15, 14:10)
http://www.feildenfo...ct1/project.php
pasivus minimalizmas, paprastumas irgi gali buti grazus  biggrin.gif


Čia dar prie visko reikia pridėti tradicijas ir griežtus reikalavimus - jei kada teko (ar teks - labai rekomenduoju) aplankyti Velsą suprasite. Powys dar ne pati "laukiniškiausia" vietovė Velse, pakankamai urbanizuota, bet pastatas pakankamai "architektūriškai orientuotas" prie gamtos ir kraštovaizdžio. Man asmeniškai nepatinka, bet tradicijos yra tradicijos... ypač kas liečia britus.
Įdomiausia yra tai, kad PN idėja įveikia net tokius konservatorius kaip britai. O technologijas ir dizainą galima suderinti - jūsų pateiktas pavyzdys kaip tik tai ir įrodo.
Atsakyti
Jei ka domina sildymo elektra sanaudu skaiciuokle

http://www.siltosgri...l#islaidu_chart

Atsakyti
QUOTE(Moonte @ 2011 02 16, 22:22)
Jei ka domina sildymo elektra sanaudu skaiciuokle

http://www.siltosgri...l#islaidu_chart


Sklaidos koef. - labai apstraktus mistinis dydis...Jei išsiplėstų iki realių pastato parametrų skaičiuotė taptų nepatraukli "žaliems vartotojams". Nors su ta sklaida tai gryni vėjai, nieko bendro su realybe smile.gif
Papildyta:
QUOTE(New Mantas @ 2011 02 16, 17:47)
Na taip. Dabar prisimenu Jūsų skaičius, bet ne kiekvienas taip sugebėtų. Jūs labai neblogai išsisukot  mirksiukas.gif
Bitės forume kažkas lyg rašė, kad 3k kainavo. Tokiems skaičiams buvo skirta mano mintis.


Net ir nevertinant Dario skaičių kaip "prieinamais visiems mirtingiesiems" - įrenginys labai vertas dėmesio. O bent žalią supratimą turintieji nesunkiai patys susiskaičiuos kiek kainuos pasikloti 35-40m vamzdžio su nuolydžiu ir bukais kampais. Net Jūsų paminėti 3000Lt yra pernelyg maža suma VISO namo kondicionavimui jau nekalbant apie kitus vamzdžio teikiamus džiaugsmus. Aišku niuansų yra visada.
Atsakyti
QUOTE(Dario @ 2011 02 16, 09:24)
Ziema testavau, tai ziemos pradzioje prie -17 pute +2. Kai viskas smarkiai isalo pucia apie 0. Man to pakanka.



jeigu pastovus apie 0 butu saunu, bet manau pastovus gali buti ir kiek maziau.

taigi Alasca pastoviai dirbdama prie -12 i patalpas ipucia +5 . kita karta pamatavus ryte is -10 ipute tik +3. manu, jog kazkur nuo -15 gali prasideti apledejimo procesas tai ryte buvo nukritusi temperatura, o jei pakilus iki -10 jautesi rytinio apledejimo itaka.
Siaip zemiau -15 nemaciau nes vamzdis oro paemimui palepeje.
ir dar ne karto per siuos salcius neuzsalo nes jei temperatura ipuciamo oro krinta iki 0 jau ant difuzoriu atsiranda kondensato laseliai ko pastebeti neteko, reiskia dirba normos ribose.

jeigu pavyks susimontuoti vamzdi tai rekuperatoriaus darbas taps dar efektyvesnis nors ir dabartine situacija nera labai bloga smile.gif . Aisku ji sumiontuoti reikia isdauzyti betonines grindis, iskasti nemazai kubu smelio is rusio, ta smeli isgabenti kazka susikonstravus per nedideli rusio langeli arba kibirais nesti laiptais per namus doh.gif . aisku po visko rusio grindis vel isbetonuoti... Kruva reikalu kai pagalvoji, o dar kai pamatai, jog per visa ziema sildymui ir karstam vandeniui sunaudosi gal ~ 8m3 malku(skaiciuoju erdmetriais sukapotas ir sudetas malkineje) ir tai jau su veikiancia komfortiska ventiliacija. tada rankos ir nusvyra smile.gif
kurenimo ipatumai:
vakare visai pries miega atsinesu glebi malku na 10 min.
kelias lentutes pasmulkinu prakuroms dar 5 min.
ryte atsikeliu gal 10-15 min,. anksciau ir uzkuriu "raketa". Sio laiko galima ir neskaiciuoti nes ji taip ar taip pramiegi, o cia is ryto dar pajudi siek tiek smile.gif Aisku ir malku galima atsinesti ryte, bet tada reikia rengtis ir baladotis po namus ko gali nesuprast kiti seimos nariai smile.gif
taigi toks tas sudetingas peckuriavimas.
yra ir minusu
karta per menesi isnesu 1-2 kibirus pelenu i konteineri. ~15-20 min. (pats bjauriausias darbas)
karta per 1-2 men. pravalau kamina ir katilo dumtaki. ~30 min.

Sioje temoje tikrai neslovinu peckurio amato, bet mano atveju jis yra visiskai nesudetingas.
o peckuryste su ventiliacija susiejau todel, kad dabar ventiliacijos sanaudas dengia pigios malkos ir tai vamzdzio zemeje tiesima ir visus su tuo iskylancius sunkumus daro labai nepatrauklius.
Sildant brangesniu kuru tai butu daug jautresne tema biggrin.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vyckaju: 17 vasario 2011 - 09:20
Lyg ir neradau šios nuorodos tituliniame psl. http://www.pasyvuspastatai.lt/
Atsakyti
Sveiki,

baigiame tvarkytis dovanojimo dokumentus ir pradejome mastyti apie savo busta. Turime sklypa 15a, kuri dalinsimes per puse su sese. Sklypo priekyje turim palikima- pamatus detus tevu pries kokius 15m. Turiu ideja statyti vieno auksto PN, apie 100kv gyv.ploto.
1. Noreciau isgirsti nuomone Jusu ka daryti su pamatais? Naikinti juos? Uzpilti duobe esancia juose ir palikti esanti pamata, jei taip kaip isspresti naujai supiltos zemes sedima? Nuo sito klausimo jau net galva ima skaudedi.
2. Skaitinejau foruma ir susidariau nuomone kad tokios kvadraturos namui silumos siurblys nelabai apsimokus?
Nuorodoje matysite nuotraukas pamatu, busiu labai dekinga uz nuomones.

http://public.fotki....metika/pamatai/

Atsakyti
QUOTE(Agusta @ 2011 02 20, 13:15)
Sveiki,

baigiame tvarkytis dovanojimo dokumentus ir pradejome mastyti apie savo busta. Turime sklypa 15a, kuri dalinsimes per puse su sese. Sklypo priekyje turim palikima- pamatus detus tevu pries kokius 15m. Turiu ideja statyti vieno auksto PN, apie 100kv gyv.ploto.
1. Noreciau isgirsti nuomone Jusu ka daryti su pamatais? Naikinti juos? Uzpilti duobe esancia juose ir palikti esanti pamata, jei taip kaip isspresti naujai supiltos zemes sedima? Nuo sito klausimo jau net galva ima skaudedi.
2. Skaitinejau foruma ir susidariau nuomone kad tokios kvadraturos namui silumos siurblys nelabai apsimokus?
Nuorodoje matysite nuotraukas pamatu, busiu labai dekinga uz nuomones.


1. Ar būsimas namas ir esami pamatai suderinami - ar galite ant jų statytis? Šiaip tokie variantai:
a. užpilate pamatus bet kokiu gruntu ir įrengiate gręžtinius pamatus, poliai turi pasiekti nejudinto grunto gylį. Gruntas sės ilgai, todėl grindis galėsite betonuoti tik po metų kitų.
b. esamoj duobėj statote analogiškus pamatus (iš tų pačių medžiagų) pagal savo namą ir turite rūsį.
c. užpilate duobę smėliu/žvyru, kuris gerai tankinams vibratoriumi ir vandeniu ir ant jo įrengiate plokščius pamatus, švedišką plokštę.
Pigiausias ko gero punktas b.
2. Nelabai apsimokus - iš kurios pusės žiūrint? Jei 100m2 puikiai apšiltinsite ir pasieksite PN charakteristikas - siurblio įrengimas bus per brangus, labiau apsimokės elektra+saulės kolektoriai. Jei vis tik šiltinimas ir sandarumas bus vidutiniški - siurblys pagal investicijas ir mėnesines sąskaitas gali būti tinkamiausiu šilumos šaltiniu. Vienintelis teisingas atsakymas - namo šiluminiai nuostoliai. Iki 3kW manau siurblys neapsimokės, daugiau nei 3kW - gal ir tiks.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 02 20, 13:49)
1. Ar būsimas namas ir esami pamatai suderinami - ar galite ant jų statytis? Šiaip tokie variantai:
a. užpilate pamatus bet kokiu gruntu ir įrengiate gręžtinius pamatus, poliai turi pasiekti nejudinto grunto gylį. Gruntas sės ilgai, todėl grindis galėsite betonuoti tik po metų kitų.
b. esamoj duobėj statote analogiškus pamatus (iš tų pačių medžiagų) pagal savo namą ir turite rūsį.
c. užpilate duobę smėliu/žvyru, kuris gerai tankinams vibratoriumi ir vandeniu ir ant jo įrengiate plokščius pamatus, švedišką plokštę.
Pigiausias ko gero punktas b.
2. Nelabai apsimokus - iš kurios pusės žiūrint? Jei 100m2 puikiai apšiltinsite ir pasieksite PN charakteristikas - siurblio įrengimas bus per brangus, labiau apsimokės elektra+saulės kolektoriai. Jei vis tik šiltinimas ir sandarumas bus vidutiniški - siurblys pagal investicijas ir mėnesines sąskaitas gali būti tinkamiausiu šilumos šaltiniu. Vienintelis teisingas atsakymas - namo šiluminiai nuostoliai. Iki 3kW manau siurblys neapsimokės, daugiau nei 3kW - gal ir tiks.


Kodel galvojate kad irengineti rusi bus pigiausia? As masciau gal but palikti ne po visu namu, o po dalim kad butu galima isirengti katiline, skalbykla, kazkoki sklepuka sloikam.
Pati asmeniskai neturiu kazkokio supratimo apie statybas, bet bandau ji igyti. Skaitinejau V+V pasyvaus namo statybos kataloga, maciau kad jam 160kv.m skandinaviski pamatai gavosi 25-27 000lt aisku mums dar teks duobe susivibruot, pazystamas sake kad tureciau tilpt i 5 000lt? unsure.gif
Del sildymo tai tikrai nama tempsim iki pasyvaus namo rodikliu. Norime ir zidinio kapsule statyti svetaineje. Tik kazkur cia skaitydama apie pasyvu nama radau kad zidinys pasyviame name sumazina sandaruma, kaip jusu nuomone,ar tai kazka labai lemiantis reiskinys?
Atsakyti