QUOTE(mykas @ 2011 03 10, 19:04)
Na jus specialistas. Gal pakelti siurbliu t min iki 57C?
Del to. kad fuzzy logic pasigauna optimalius taskus - pasidomekite giliau. Kai siurbliu t min nustatau ant 55C , tada katilas pagauna kad tai kritinis taskas ir kelia iki jo ir ji palaiko, kai virsija 62C, tada mazina galinguma ir pns. Zodziu jums to nepaaisknsiu, reiketu paciam pasidometi.
Del zematemperaturiniu katilu, tai jus turbut kalbat apie spizinius ?
Del to. kad fuzzy logic pasigauna optimalius taskus - pasidomekite giliau. Kai siurbliu t min nustatau ant 55C , tada katilas pagauna kad tai kritinis taskas ir kelia iki jo ir ji palaiko, kai virsija 62C, tada mazina galinguma ir pns. Zodziu jums to nepaaisknsiu, reiketu paciam pasidometi.
Del zematemperaturiniu katilu, tai jus turbut kalbat apie spizinius ?
Ne, pakelimas cia daug neitakos - palikite kaip yra.
Pas Jus ivesta katilo min temp. tarkim 50
siurblio paleidimo temp tarkim 55
Jeigu nustatytumet kreive tarkim 0.4
Siurbliuka galima (nebutina) nustatyti min. 35 ir t.t.
Fuzzy logic (negaliu pasakyti ar nuo PID daug kuom skiriasi) veikimo principas:
katilo min temp. 50
uzduota katilo temp 60
nuo 50 iki 55 (cia ivairiai) kelia tarkim 50% galingumu, o po to mazina ir mazina apsukas iki kol nepasiekia 60
tikslas, kad mazinant apsukas nepasiektu uzduotos temp ir veiktu pastoviai
Zematemperaturiniai nespyziniai, zematemperaturiniai, tai tie kurie gali veikti zemoje temperaturoje (pvz+40)