Įkraunama...
Įkraunama...

Šildymas granulėmis 5

QUOTE(mykas @ 2011 03 08, 20:27)
Man gaudavosi padavimas daugiausiai 3 /7 . Koks jusu padavimas? Man tokio padavimo silumos neuztekdavo - Kostrzewa PFL40kw


Padavimas 3/7, t.y. apytiksliai 15kW galingumas, negi tiek nepakanka namui šilumos palaikyti?
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2011 03 09, 14:52)
Padavimas 3/7, t.y. apytiksliai 15kW galingumas, negi tiek nepakanka namui šilumos palaikyti?

Na jei tai butu medienos granules, tai galingumas 30kw. Man reikia 40 kw - medienos granulem turetu buti 4/6. O cia dar problematiskas degimas ir lauke buvo -15C. Tai turi laukti kol gerbiamos durpiu granules teiksis uzkelti katilo temperatura iki (56C minimum) ir paleisti siluma i radiatorius (49C).
Atsakyti
QUOTE(mykas @ 2011 03 09, 15:19)
Na jei tai butu medienos granules, tai galingumas 30kw. Man reikia 40 kw - medienos granulem turetu buti 4/6. O cia dar problematiskas degimas ir lauke buvo -15C. Tai turi laukti kol gerbiamos durpiu granules teiksis uzkelti katilo temperatura iki (56C minimum) ir paleisti siluma i radiatorius (49C).

Tai pala pala, o gal ir pas Jus sildymas "pastovus", o ne "oru"?
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2011 03 09, 15:25)
Tai pala pala, o gal ir pas Jus sildymas "pastovus", o ne "oru"?

ORU. Tik griztamo vandens temperatura reguliuojama cirkuliaciniu siurbliu Tmin, kuria esu padares 55C - pradeda veikti, kai pasiekia 56C. Nera griztamo vandens daviklio, nes ten pajungtas liambda zondo modulis. Kadangi yra Fuzzy logic, katilas padirbes kiek pasigauna optimalius taskus.
Atsakyti
QUOTE(mykas @ 2011 03 09, 15:37)
ORU. Tik griztamo vandens temperatura reguliuojama cirkuliaciniu siurbliu Tmin, kuria esu padares 55C - pradeda veikti, kai pasiekia 56C. Nera griztamo vandens daviklio, nes ten pajungtas liambda zondo modulis. Kadangi yra Fuzzy logic, katilas padirbes kiek pasigauna optimalius taskus.

Estyma nepalaiko (kazkodel) griztamo vandens matavimo, todel geriau "zematemperaturinis" jiems katilas.
katilas "nepasigauna" optimaliu tasku - paprasciausiai isyla Jusu sistema smile.gif
Kai pats katilas isyla iki +55C leidzia siurbli, kai krenta - isjungia, tai nera siaip apsauga, nes salto vandens vis tik grizta i katila
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 09 kovo 2011 - 14:54
QUOTE(Paliukas @ 2011 03 09, 15:45)
Kai pats katilas isyla iki +55C leidzia siurbli, kai krenta - isjungia, tai nera siaip apsauga, nes salto vandens vis tik grizta i katila

Tai ka jus siulot? Kostrzewa siule pakeisti i softa senesne programa, kur yra grizt. vandens daviklis, bet tada nebus liambda zondo.
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2011 03 09, 08:55)
Nusistatykit darbo rezima - "oru", juk lauko jutiklis pajungtas, dabar jam "dzin" Jusu lauko jutiklis


Aš "orų" režimą ir nustatęs, tiesiog iš failo nukopijavau pradinius katilo nustatymus kur buvo režimas "pastovus" . Kitus darbo parametrus bandžiau kaitalioti tik kokią savaitę, bet nieko gero nepasiekiau, todėl gražinau į pradinius.
Atsakyti
QUOTE(mykas @ 2011 03 09, 15:19)
Na jei tai butu medienos granules, tai galingumas 30kw. Man reikia 40 kw - medienos granulem turetu buti 4/6. O cia dar problematiskas degimas ir lauke buvo -15C. Tai turi laukti kol gerbiamos durpiu granules teiksis uzkelti katilo temperatura iki (56C minimum) ir paleisti siluma i radiatorius (49C).


Nors katilai ir panašūs, bet skiriasi namai. Pas mane per vasario šalčius į radiatorius užtekdavo paduoti kažkur iki 35C, o į pirmo aukšto grindis apie 26-27C. O jei dar normaliai perdangą apšiltinčiau ir skyles užkamšyčiau smile.gif . Su durpių granulėm katilas per vasario šalčius dirbo iki 50 proc. galios.
Atsakyti
QUOTE(edmundask @ 2011 03 09, 20:15)
Nors katilai ir panašūs, bet skiriasi namai.

SUTINKU.
Bet skaiciuoju kitaip truputi. Jei man apsildyti savo naman fasadine akmens vata 10 - 15 cm (putu polistirolas man nepatinka del degumo, dregmes izoliacijos ir kita), daryti fasado apdaila - kaina siai dienai gaunasi apie 100 klt.
Silumos poreikia sumazeja kazkur 2 tonom anglies per metus - 1000 lt.
Investicija "atsiperka" per 100 metu smile.gif . Tai geriau tie 100 klt ir toliau ilsisi banke ir nesa po 500 lt/ men.
Na aisku yra kitas momentas - kaimynas apsisilde, tai dabar as tipo "ne kietas". Bet sia problemele spresiu siuolaikiskai - kreipsiuosi i psichologa smile.gif
Atsakyti
QUOTE(mykas @ 2011 03 09, 20:54)
SUTINKU.
Bet skaiciuoju kitaip truputi. Jei man apsildyti savo naman fasadine akmens vata 10 - 15 cm (putu polistirolas man nepatinka del degumo, dregmes izoliacijos ir kita), daryti fasado apdaila  - kaina siai dienai gaunasi apie 100 klt.
Silumos poreikia sumazeja kazkur 2 tonom anglies per metus - 1000 lt.
Investicija "atsiperka" per 100 metu smile.gif . Tai geriau tie 100 klt ir toliau ilsisi banke ir nesa po 500 lt/ men.
Na aisku yra kitas momentas - kaimynas apsisilde, tai dabar as tipo "ne kietas". Bet sia problemele spresiu siuolaikiskai - kreipsiuosi i psichologa smile.gif


Irgi sutinku smile.gif . Bet man iš 70 m2 namuko rekonstrukcijos gavosi nauja statyba, dabar šildomo ploto apie 220 m2, sienos apšiltintos 15 cm neoporu, po šildomom grindim 10 cm EPS 100 polistirolio, o ant perdangos tik 10 cm akmens vatos sad.gif , vėliau bus 30 cm, po rekuperacijos vamzdyno išvedžiojimo apšiltinsiu pilnai.
Tarp kitko sienų apšiltinimas su tinko - keramikinių LODE plytų apdaila kainavo apie 25 kLt.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo edmundask: 09 kovo 2011 - 20:31
QUOTE(mykas @ 2011 03 09, 18:06)
Tai ka jus siulot? Kostrzewa siule pakeisti i softa senesne programa, kur yra grizt. vandens daviklis, bet tada nebus liambda zondo.

As siuo atveju nesiuliau, paprasciausiai pasakiau kaip yra, gi nekaitaliosi dabar valdikliu/katilu ar dar kazko. Paaiskinau kaip vyko "prisitaikymas" smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2011 03 10, 15:22)
As siuo atveju nesiuliau, paprasciausiai pasakiau kaip yra, gi nekaitaliosi dabar valdikliu/katilu ar dar kazko. Paaiskinau kaip vyko "prisitaikymas" smile.gif

Na jus specialistas. Gal pakelti siurbliu t min iki 57C?
Del to. kad fuzzy logic pasigauna optimalius taskus - pasidomekite giliau. Kai siurbliu t min nustatau ant 55C , tada katilas pagauna kad tai kritinis taskas ir kelia iki jo ir ji palaiko, kai virsija 62C, tada mazina galinguma ir pns. Zodziu jums to nepaaisknsiu, reiketu paciam pasidometi.
Del zematemperaturiniu katilu, tai jus turbut kalbat apie spizinius smile.gif?
Atsakyti