QUOTE(Tomara @ 2011 03 24, 12:57)
Aistuzka Katilas Atmos 22 dc
Galia 15-22kW
Nauding. 80-89%
Kuro sunaudojimas 5-6,5 kg/h
Minimali talpa išbalansuojančio rezervuaro 500litrų (Kaip suprantu tai minimalus sistemos tūris už katilo-vamzdynai, radiatoriai, boileriai...,akumuliacinė) Šitas tūris manau kad labai svarbus, kažin kiek tai būtų pas Aistuzka??Gal žino.
Dabar pats linksmumas, skaičiai.
Deginam 30kg briketų kaloringumas 4,56kw/h/kg viso gaunam 136,8 kw/h.
Jeigu 30kg sudegė per 6 val. tai tikėtina kad tai nebuvo efektyvus deginimas maksimaliu galingumu ir imsiu naudingumą tik 80%. 136,8*0,8/6=18kw/h katilo galingumą.
Jei per parą taip kuriant pakuria 1 kartą, tai šiluminis namo poreikis yra 136,8*0,8/24=4,56kw/h, jei kuria 2x tai 9,12kw/h, jei 3x -13,68kw/h, jei 4x -18,24kw/h. Kūrenant mažesnio galingumo katilu non stop gautų dar mažesnį šiluminį poreikį, nes išnyktų bangavimas šildant ir katilas dirbtų didesniu naudingumu, tokio mažesnio katilo minusas- mažas pakuros tūris ir kurenimas nonstop.
Išvada prie tokių katilų akumuliacinės privalo būti, net gamintojai tai pažymi, schemos jungimo irgi su talpom. Norisi talpos , bet prie jos dar reikia pletimosi indo ir talpos krovimo mazgo. O tai jau papildomos išlaidos ir užimama erdvė. Štai ir taupom ju nestatydami.
Aš už akumuliacines, ten kur reikia.
Megstu skaiciukus - mano eile
apie mineta atmos 25kW snekekim
nurodyti duomenys:
galia - 17/25kW
kuras - "sausos malkos, kurių energetinė vertė 15÷17 MJ.kg-1 min., vandens kiekis 12% - maks. 20%, skersmuo 80÷150 mm"
verciu 4,17kWh÷4,72kWh
vid. kuro suvartojimas - 6kg/h
Degimo laikas esant maksimaliai galiai - 3h
6kg x 4,17 kWh = 25.02 kWh
6kg x 4,72 kWh = 28.32kWh
jeigu katilo degimo laikas prie maksimalios galios yra 3h tai gaunas jog itelpa i ji apie 20kg malku - briketai (kaip pries tai isitikinta) duoda ne tiek galios kiek svajojame
Tai nori nenori realiai is vienos pakuros gausim:
25.02x3=75.06 x 80% = 60kWh
28.32x3=84.96 x 80% = 68kWh
nepamirstam kad cia l. geros kokybes mediena gaunas, jei imti "standartine" naudojama tai ir iki 50kWh gali nukristi
Cia skaiciuojama normaliai, o ne uzkistai "v gluxuju" katilo pakura.
O talpa reikalinga ten kur nera normalesnes automatikos ir kur nedidelis kiekis vandens katile (prigesinus per greit temperatura kyla).