Įkraunama...
Įkraunama...

Kieto kuro katilai IV

QUOTE(Tomara @ 2011 03 21, 23:14)
Čia tikriausiai namas su nuolat atidarytais langais. Naujai statybai 150 m2 reikia tik 4,. kW/h, Net senai statybai 18 bus su 8 kW/h atsarga.

aistuzka, ten pas tave su siurbliais netvarkoje kažkas, kur jie ir kiek jų kaip valdosi?


Siurbliai 3:
vienas mažam rate varinėja ir išsijungia ties 45 laipsniais
antras siurbia į boilerį, įsijungia prie 60 laipsnių
trečias siurbia į visą namo kolektorių, įsijungia ties 40 laipsnių.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo aistuzka: 22 kovo 2011 - 09:55
QUOTE(aistuzka @ 2011 03 22, 10:30)
Siurbliai 3:
vienas mažam rate varinėja ir išsijungia ties 45 laipsniais
antras siurbia į boilerį, įsijungia prie 60 laipsnių
trečias siurbia į visą namo kolektorių, įsijungia ties 40 laipsnių.

Ar yra galimybe pabandybui i boileri siurbliuka nustatyti ties 70 laipsniu? - manau kad suryja boileris nemaza kieki - tiesa, duju generacija vyksta aplink 70 laipsniu, taigi manau geresnis variantas bus tada kai katilas pasieks sia temperatura (bandymu metu siulau stebeti situacija)
Atsakyti
QUOTE(aistuzka @ 2011 03 22, 09:30)
Siurbliai 3:
vienas mažam rate varinėja ir išsijungia ties 45 laipsniais
antras siurbia į boilerį, įsijungia prie 60 laipsnių
trečias siurbia į visą namo kolektorių, įsijungia ties 40 laipsnių.

Problemą matau. Mažojo rato siurblio išsijungimą padarykite tokį patį kaip boilerio įsijungimas 60. Tie du siurbliai gali dirbti abu kartu arba po vieną, bet negalima palikti kad iš viso nei vienas nedirbtų. Dabar turi mažintis temperatūra. Šiandien į namą reikia leisti apie 35-40 laipsnių. Jeigu pečius pradės perkaitinėti tai jau bus pečiaus problema ir su tuo irgi reikės kovoti.

Ar boilerio rate yra atbulinis vožtuvas?
Atsakyti
Tomara, nežinau ar yra atbulinis vožtuvas

Kai nebeveikia mažo rato siurblys, veikia namo siurblys. Ar to neužtenka?

Nes palikus veikt mažo rato siurblį gerokai lėčiau kyla temperatūra katile.

Paliukai, pakelt iki 70 galima, pamėginsiu.

Jei pamaišymu nusimušu temperatūrą mažiau 55, katilas dirba stabiliai ant 80 laipsnių, prisikaitina boilerį ir tada užverda.
Atsakyti
QUOTE(aistuzka @ 2011 03 22, 10:58)
Tomara, nežinau ar yra atbulinis vožtuvas

Kai nebeveikia mažo rato siurblys, veikia namo siurblys. Ar to neužtenka?

Nes palikus veikt mažo rato siurblį gerokai lėčiau kyla temperatūra katile.

Paliukai, pakelt iki 70 galima, pamėginsiu.

Jei pamaišymu nusimušu temperatūrą mažiau 55, katilas dirba stabiliai ant 80 laipsnių, prisikaitina boilerį ir tada užverda.

"zaiskit" su automatika tokiu budu:
1. katilo temp nustatykit apie 70 laipsniu
2. Boilerio siurbliukas tegul isijungineja nuo 72 laipsniu

Tokiu budu pradedant kilti temperaturai katile daugiau nei 72 laipsniai, perteklius keliauja i boileri.
Nezinau ar turite tokia galimybe - bet pameginkit.
Atsakyti
QUOTE(aistuzka @ 2011 03 22, 09:58)
Tomara, nežinau ar yra atbulinis vožtuvas

Kai nebeveikia mažo rato siurblys, veikia namo siurblys. Ar to neužtenka?

Nes palikus veikt mažo rato siurblį gerokai lėčiau kyla temperatūra katile.

Paliukai, pakelt iki 70 galima, pamėginsiu.

Jei pamaišymu nusimušu temperatūrą mažiau 55, katilas dirba stabiliai ant 80 laipsnių, prisikaitina boilerį ir tada užverda.

Pabandyk mano variantą paskui paliuko ir padaryk išvadas. Rankos nenukris.
Katilas turi tokią rankenėlę kamino traukos reguliavimui ją pridaryk tik ne per smarkiai ir nebevirs. Ar virimo metu ventiliatorius veikia?smile.gif
Atsakyti
Išsimėginsiu, ačiū už paprotinimą.

Jei traukos reguliatorių per daug sustumiu, pradeda per katilo galą varyt dūmus į katilinę.

Paliuk, o tai katilas nebestabdys savęs ties 70? Nes jei prisistabdys, tai iki žadamų 72 gali niekad ir nebepakilt.
Atsakyti
QUOTE(aistuzka @ 2011 03 22, 15:10)
Išsimėginsiu, ačiū už paprotinimą.

Jei traukos reguliatorių per daug sustumiu, pradeda per katilo galą varyt dūmus į katilinę.

Paliuk, o tai katilas nebestabdys savęs ties 70? Nes jei prisistabdys, tai iki žadamų 72 gali niekad ir nebepakilt.

Dabar as nelabai zinau kaip pas Jus vyksta valdymas (bandau isivaizduot - Atmosu neciupineju smile.gif )
Jus uzkeliate kad temperatura butu +70 ir katilas iki tiek veikia, jeigu gaunas per didelis kiekis - nukreipiamas i boileri, tokiu budu turite temperatura katile ne didesne negu +70/74 kokie.
Boileris del sio "stebuklo" neturetu atausti - statau kad bus apie +60 visuomet boileryje.

Siulau pameginti - jeigu pagal "mano plana" viskas bus ok, tik boileris nesils, nustatysit kad katilas keltu iki +73, o boilerio siurblys isijungtu prie +72 smile.gif

Juskos pridarymas = galios sumazinimui, nesiulau mazinti traukos kamine
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 22 kovo 2011 - 14:25
QUOTE(Carbon @ 2011 03 21, 21:36)
Jei rimciau,tai truputis skaiciu del akumuliaciniu talpu turio:

"Akumuliacinėje talpoje sukauptos energijos kiekis tiesiogiai proporcingas vandens kiekio ir skirtumo tarp galimos aukščiausios ir žemiausios vandens talpoje temperatūros. Paprastai talpą galima įkaitinti iki 85°C. Naudoti šildymui dar galima — 45°C vandenį. Taigi, temperatūros skirtumas sudaro apie 40“C.
Kadangi vienu metu reikia šildyti patalpas ir įkrauti akumuliacinę talpą, tai kieto kuro katilo galia turi būti 1,3 - 1,6 karto didesnė už patalpoms šildyti reikalingą galią.

Pavyzdžiui, 120 - 150 m 2 namui šildyti reikia 18 kW galios. Katilo galia turi būti apie 25 kW. Jeigu norima, kad namas būtų pastoviai šildomas per naktį, t.y. 8h, tai akumuliacinė talpa turėtų sukaupti 18 kW x 8h = 144 kWh energijos (šilumos). Vienas litras vandens, pakilus temperatūrai 1°C, sukaupia 1,163 Wh šilumos. Nesunku paskaiciuoti,kad 1000l akumuliacine talpa atvesdama nuo 85°C iki 40“C atiduos 49,5kwh energijos ir sildys nama ~2,75h.Kad namas butu sildomas 8h reikes 3000l akumuliacines talpos."
Papildyta:


Nu kažkas čia su jūsų skaičiavimais ne taip:
visų pirma, 18kW turbūt labai kiauram tokio dydžio namui reikia g.gif
Aš primetu, kad 190m2 šildomo ploto naujos statybos normaliai apšiltinto namo poreikis yra apie 10 kW
Tada įsistatau skaičius pagal jūsų metodiką ir gaunu, kad kuo namo energijos poreikis mažesnis (10kW x 8h = 80kWh), tuo trumpiau akumuliacinė šildys doh.gif , (1000 ltr akumuliacinė vėsdama atiduos 52,335 kWh, anot jūsų skaičiavimo, to užteks 1,53h) Realiai tai bus 5,2 h - jei visi kiti skaičiavimai teisingi.
Atsakyti
QUOTE(aistuzka @ 2011 03 22, 14:10)
Išsimėginsiu, ačiū už paprotinimą.

Jei traukos reguliatorių per daug sustumiu, pradeda per katilo galą varyt dūmus į katilinę.



Tiksliau iš kurios vietos meta dūmus, ir pridaryti reikia tik tiek kad dūmų nebūtų.

Dar viena vieta galiai mažinti, ten iš galo yra oro padavimo durelės kurios su grandinėle darinėjasi, jos turi sandariai užsidaryti . štai ant jų turi būti reguliavimo varžtelis kuriuo galima reguliuoti šitų durelių tarpelį, matyt ten koksai pora milimetrų palikta, del ko gauna oro ir temperatūra kyla, kamino sklendės pridarymas bet ne uždarymas būtų paskutinis žingsnis
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tomara: 22 kovo 2011 - 16:47
QUOTE(Naughty Lady @ 2011 03 22, 16:48)
Nu kažkas čia su jūsų skaičiavimais ne taip:
visų pirma, 18kW turbūt labai kiauram tokio dydžio namui reikia g.gif
Aš primetu, kad 190m2 šildomo ploto naujos statybos normaliai apšiltinto namo poreikis yra apie 10 kW
Tada įsistatau skaičius pagal jūsų metodiką ir gaunu, kad kuo namo energijos poreikis mažesnis (10kW x 8h = 80kWh), tuo trumpiau akumuliacinė šildys  doh.gif , (1000 ltr akumuliacinė vėsdama atiduos 52,335 kWh, anot jūsų skaičiavimo, to užteks 1,53h) Realiai tai bus  5,2 h - jei visi kiti skaičiavimai teisingi.

18kw tai tikrai kiauram namui. Juk buna, kad zmogus skundziasi, kad katila kurena ir kurena o namie kaip salta, taip salta. Ir gudruoliai pataria pasistatyt akumuliacine - ir bus silta ir kurent retai reikes... gun_bandana.gif
Jei jusu energijos poreikis 10kw/h ir turit 3000l akumuliacine, tai ji nama sildys tik ~15h. Sutikit - tai tikrai nera panaceja, o jei paskaiciuot talpu ir ju uzimamos vietos kaina... blink.gif
Atsakyti
QUOTE(Carbon @ 2011 03 22, 17:22)
18kw tai tikrai kiauram namui. Juk buna, kad zmogus skundziasi, kad katila kurena ir kurena o namie kaip salta, taip salta. Ir gudruoliai pataria pasistatyt akumuliacine - ir bus silta ir kurent retai reikes... gun_bandana.gif
Jei jusu energijos poreikis 10kw/h ir turit 3000l akumuliacine, tai ji nama sildys tik ~15h. Sutikit - tai tikrai nera panaceja, o jei paskaiciuot talpu ir ju uzimamos vietos kaina... blink.gif

Tai geriau tegul paaukoja 300lt termovizinei ekspertizei ir atranda per kur tas šaltis lenda ir šiluma išeina, bus daugiau naudos negu iš jūsų pliurpalų.
Atsakyti