QUOTE(kiausiniene @ 2011 01 10, 23:41)
Jei nesunku, užveskit ant kelio kaip sužinot ar tas indas gerai parinktas ir kaip jis reguliuojamas?
Vanduo nuo 0 laipsnių C iki 100 laipsnių C plečiasi 4 % savo tūrio. Taigi jei šildymo sistemoje ar tūriniame vandens šildytuve yra 100 litrų vandens, jis išsiplės iki 104 litrų. Tačiau parenkant išsiplėtimo indą reikėtų skaityti gamintojo nurodymus. Dažniausiai gamintojų rekomenduojamas indo dydis litrais turi buti ne mažesnis nei 10 procentų sistemos tūrio. Jei sistemos tūris yra 100 litrų indo talpa turėtų būti 10 litrų. Kaip skaičiuoti sistemos tūrį: katilo pase visada nurodomas vandens kiekis. Radiatorių talpą galima sužinoti gamintojo internetinėje svetainėje arba atstovo gaminių kataloge. Lieka suskaičiuoti kiek vandens yra šildymo sistemos vamzdyne ir viską susumavus parinkti išsiplėtimo indą.
Issipletimo indas turi kompensuot siltos-saltos sistemos slegio skirtumus. Reikia skaiciuot koks aukscio perkritimas nuo nulinio ir auksciausio sildymo sitemos tasko. Tada imi 0,6 bar + 0.1 bar uz kiekviena aukscio metra. Pvz.: aukscio perkritimas 4metrai, tai slegi reik padaryt 0,6 + 0,4 = 1. Tada atsireguliuoji inda - iputi i ji 1,0 bar.
Pripusti issipletimo inda reikia atjungus nuo sistemos ir nudrenavus is jo vandeni. Priputus inda, salta sistema uzpildyti iki 1,0 bar. Jei indas tinkamai parinktas, saltos ir karstos sistemos slegis turetu islikti tokspat.
Viskas