QUOTE(aistuzka @ 2011 01 10, 21:42)
Pas mane buvo tokia pat bėda, tai spaudimo vožtuvas buvo pastatytas suveikiantis ties 1,5 bar'o. Sistema kilsteldavo virš ir ištekindavo vandenį lauk. Pasikeičiau į 2,5 ir nuo to karto susitvarkė.

Jei issipletimo indas tinkamai parinktas ir sureguliuotas, slegis saltoj ir karstoj sistemoje buna vienodas ar skiriasi labai nezymiai (0,1 - 0,2 bar).
Atsakyti
QUOTE(Carbon @ 2011 01 10, 21:14)
Jei issipletimo indas tinkamai parinktas ir sureguliuotas, slegis saltoj ir karstoj sistemoje buna vienodas ar skiriasi labai nezymiai (0,1 - 0,2 bar).

Jei nesunku, užveskit ant kelio kaip sužinot ar tas indas gerai parinktas ir kaip jis reguliuojamas?
Atsakyti
QUOTE(Carbon @ 2011 01 10, 22:14)
Jei issipletimo indas tinkamai parinktas ir sureguliuotas, slegis saltoj ir karstoj sistemoje buna vienodas ar skiriasi labai nezymiai (0,1 - 0,2 bar).

itariu, kad ir mano katilineje yra kazkur ivelta klaida, nes slegis saltas/siltas skiriasi apie 0,7bar? Kaip tai sutvarkyti?
Atsakyti
QUOTE(kiausiniene @ 2011 01 10, 23:41)
Jei nesunku, užveskit ant kelio kaip sužinot ar tas indas gerai parinktas ir kaip jis reguliuojamas?

Vanduo nuo 0 laipsnių C iki 100 laipsnių C plečiasi 4 % savo tūrio. Taigi jei šildymo sistemoje ar tūriniame vandens šildytuve yra 100 litrų vandens, jis išsiplės iki 104 litrų. Tačiau parenkant išsiplėtimo indą reikėtų skaityti gamintojo nurodymus. Dažniausiai gamintojų rekomenduojamas indo dydis litrais turi buti ne mažesnis nei 10 procentų sistemos tūrio. Jei sistemos tūris yra 100 litrų – indo talpa turėtų būti 10 litrų. Kaip skaičiuoti sistemos tūrį: katilo pase visada nurodomas vandens kiekis. Radiatorių talpą galima sužinoti gamintojo internetinėje svetainėje arba atstovo gaminių kataloge. Lieka suskaičiuoti kiek vandens yra šildymo sistemos vamzdyne ir viską susumavus parinkti išsiplėtimo indą.
Issipletimo indas turi kompensuot siltos-saltos sistemos slegio skirtumus. Reikia skaiciuot koks aukscio perkritimas nuo nulinio ir auksciausio sildymo sitemos tasko. Tada imi 0,6 bar + 0.1 bar uz kiekviena aukscio metra. Pvz.: aukscio perkritimas 4metrai, tai slegi reik padaryt 0,6 + 0,4 = 1. Tada atsireguliuoji inda - iputi i ji 1,0 bar.
Pripusti issipletimo inda reikia atjungus nuo sistemos ir nudrenavus is jo vandeni. Priputus inda, salta sistema uzpildyti iki 1,0 bar. Jei indas tinkamai parinktas, saltos ir karstos sistemos slegis turetu islikti tokspat.
Viskas 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(Carbon @ 2011 01 10, 23:12)
Vanduo nuo 0 laipsnių C iki 100 laipsnių C plečiasi 4 % savo tūrio.
Viskas  4u.gif

Ačiū už išsamų paaiškinimą. Ryt imsiuos skaičiuot. O jau buvo minčių, kad prakiuro vamzdeliai po betonu.
Atsakyti
QUOTE(Carbon @ 2011 01 11, 00:12)
Tada imi 0,6 bar + 0.1 bar uz kiekviena aukscio metra. Pvz.: aukscio perkritimas 4metrai, tai slegi reik padaryt 0,6 + 0,4 = 1. Tada atsireguliuoji inda  - iputi i ji 1,0 bar.
Pripusti issipletimo inda reikia atjungus nuo sistemos ir nudrenavus is jo vandeni. Priputus inda, salta sistema uzpildyti iki 1,0 bar. Jei indas tinkamai parinktas, saltos ir karstos sistemos slegis turetu islikti tokspat.
Viskas  4u.gif


Man atrodo, kad slėgį sistemoje reikėtų padaryti ant 0.1 bar daugiau nei inde, t.y. jei inde įpūsta 1.0 tai sistemoje 1.1, nes jei lygiai, tai nėra nė lašo vandens rezervo.

Na ir dėl to 0.6 + 0.1 x h ... nebūtinai tiek. realiai sakyčiau nemažiau 0.6 bar reikia dėl siurbliuko, šiaip pas mane 0.8 (aukščio perkritis panašiai 4m) ir viskas ok.
Atsakyti
O gal kiausinienei butu paprasciau paziureti kiek bar rodo apsauginis voztuvas pries imantis issipletimo indo? smile.gif
Atsakyti
sveiki, jungiuosi pas jus. pirma tai ieskome zmogaus kuris nusimanytu super apie visa ta sildyma namui, katilines ir t,t, jei turite kas rekomenduotu butume labai dekingi.
Atsakyti
QUOTE(Ritandra @ 2011 01 17, 14:21)
sveiki, jungiuosi pas jus. pirma tai ieskome zmogaus kuris nusimanytu super apie visa ta sildyma namui, katilines ir t,t, jei turite kas rekomenduotu butume labai dekingi.


Paimkite 5 zmones kurie super nusimano ir isprotesite nuo skirtingos informacijos smile.gif
Atsakyti
gal kas susidurete su tokia beda. norim peciu-katiline daryti kitam gale nei kaminas... ax.gif faktas tas kad pirmas ausktas yra sildomas prie kamino pastatytu peciu, o antro jau nera kur kisti ten o i viena jungti negalime nes atskiri seiminkai pirmam aukste vieni (jie sildosi ir t,t,) o mes anto ir trecio auksto seimininkai biggrin.gif ir norime pasistatyti sildyma atskirai, o ir plotas virs 200 kv gausis tu dvieju aukstu. ar taip daroma? ar isvedama kaip nors? gal kas kazka panasaus dare? gal gali patarti i kokius katilus tada ziureti, i kokia kaina orentuotis?
Atsakyti
QUOTE(Ritandra @ 2011 01 18, 12:12)
gal kas susidurete su tokia beda. norim peciu-katiline daryti kitam gale nei kaminas...  ax.gif  faktas tas kad pirmas ausktas yra sildomas prie kamino pastatytu peciu, o antro jau nera kur kisti ten o i viena jungti negalime nes atskiri seiminkai pirmam aukste vieni (jie sildosi ir t,t,) o mes anto ir trecio auksto seimininkai biggrin.gif ir norime pasistatyti sildyma atskirai, o ir plotas virs 200 kv gausis tu dvieju aukstu. ar taip daroma? ar isvedama kaip nors? gal kas kazka panasaus dare? gal gali patarti i kokius katilus tada ziureti, i kokia kaina orentuotis?


Atstumai, kaminu diametrai ir kiti niuansai... rizikinga kad KKK isigijus sis dumins del prastos traukos.
Vezkites pas save koki pajunginetoja ir tegul tas pagal situacija pasiulo (aisku siulys "otkatini", bet pasirinkimo didelio neturite). Tik aisku protingesnio pajunginetojo paieskokit.
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2011 01 18, 13:18)
Atstumai, kaminu diametrai ir kiti niuansai... rizikinga kad KKK isigijus sis dumins del prastos traukos.
Vezkites pas save koki pajunginetoja ir tegul tas pagal situacija pasiulo (aisku siulys "otkatini", bet pasirinkimo didelio neturite). Tik aisku protingesnio pajunginetojo paieskokit.


vat apie ta ir kalbu, kad tokio niekas is pazystamu neturi. kuri galetu rekomenduoti. pati irgi moterisku protu suvokiu kad galima kamina isvesti i lauka, bet tada ir siluma kiek nuo kamino iseina "i ora" kaip kaminas isila ir gaunasi siluma. bet sakau as zinau tiek kiek veda moteriska logika smile.gif
Atsakyti