Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas nuosavame name - 3

QUOTE(Vilienė @ 2011 03 23, 14:04)
Recirkuliuojamas oras gražinamas atgal į virtuvės erdvę(žiemą) ne į san mazgą, ir šalinamas į išmetimo magistralę už rekupo(vasarą). Taip išbalansuojame.

Supratau. O tai ventiliatorius sanmazge, tik dėl triukšmo sumažinimo virtuvėje, o filtras san.mazge tik tam, kad galima būtų įdėti papildomus filtrus (geresnius, pigesnius) nei būna standartiniai gartraukiuose
Atsakyti
QUOTE(Laimorone @ 2011 03 23, 15:31)
Supratau. O tai ventiliatorius sanmazge, tik dėl triukšmo sumažinimo virtuvėje, o filtras san.mazge tik tam, kad galima būtų įdėti papildomus filtrus (geresnius, pigesnius) nei būna standartiniai gartraukiuose


Taip, visiškai teisingai, san mazge ne tik dėl garso, bet ir dėl priėjimo aptarnavimui - įtariu filtrų keitimas nebus labai švarus darbas.
Susidariau nuomonę, kad filtrai gartraukyje yra "per silpni" ir rizikuotume nešvaraus oro gražinimu. Todėl didesni, ala pramoniniai. Visas blokas (filtrai kasetėje + ventiliatorius) berods 1200 lietuviškų pinigų. Lyginant su gartraukio kaina - negąsdina.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 03 23, 15:37)
Visas blokas (filtrai kasetėje + ventiliatorius) berods 1200 lietuviškų pinigų. Lyginant su gartraukio kaina - negąsdina.

O tai šiuo atveju, ventiliatorius būtų reguliuojamo greičio ar ne.
Atsakyti
QUOTE(Laimorone @ 2011 03 23, 17:07)
O tai šiuo atveju, ventiliatorius būtų reguliuojamo greičio ar ne.



Pagal idėją - privalo būti reguliuojamo, kaip yra natūroj - dar nežinau. Reguliatorius vis tik bus prie gartraukio, juk į šikaną nebėgiosi ventiliatoriaus ragint smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 03 23, 19:05)
Pagal idėją - privalo būti reguliuojamo, kaip yra natūroj - dar nežinau. Reguliatorius vis tik bus prie gartraukio, juk į šikaną nebėgiosi ventiliatoriaus ragint smile.gif

Šikanas tada turėtų būti be durų smile.gif
Jei pirksi gartraukį, tai jis automatškai bus su ventiliatoriuimi. Tai tas ventiliatorius (tarkim 700m3), tavo atveju, perkeltas, be valdymo, į sanmazgą nepatems susidariusių oro nuostuolių vamzdyne, ar ne?
Atsakyti
QUOTE(Laimorone @ 2011 03 23, 23:24)
Šikanas tada turėtų būti be durų smile.gif
Jei pirksi gartraukį, tai jis automatškai bus su ventiliatoriuimi. Tai tas ventiliatorius (tarkim 700m3), tavo atveju, perkeltas, be valdymo, į sanmazgą nepatems susidariusių oro nuostuolių vamzdyne, ar ne?



Gartraukio ventiliatorius greičiausiai bus amputuotas. O gal pavyks gartraukį užsisakyti visai be ventiliatoriaus - tik gaubtas ir apšvietimas. Pasirinkimas gana platus, nuo 300 iki 35.000Lt doh.gif
Kadangi šikanas tik už 3,5-4m nuo gartraukio, tai paties vamzdyno nuostoliai bus nedideli - klausimas kiek Pa duos filtrai. Manau bloko gamintojai turėjo paskaičiuoti ventiliatorių pagal tai.
Atsakyti
QUOTE(gudas @ 2011 03 23, 15:02)
Vilienei klausimas
kaip padaret kondensato nubegima 'stebuklingama vamzdyje"? ar sulinelis koks surenkamas ar kaip? jei imanoma kaip nors paaiskinkit paprastam vartotojui suprantama kalba biggrin.gif

Aciu

llKazkur mano klausimas pasimete sad.gif tai pakartoju smile.gif
Atsakyti
QUOTE(gudas @ 2011 03 24, 08:49)
llKazkur mano klausimas pasimete sad.gif tai pakartoju smile.gif

pas ji ne vamzdis o skaldos bunkeris ar kaip ten ji vadinti žš
Atsakyti
QUOTE(narvid @ 2011 03 24, 12:45)
pas ji ne vamzdis o skaldos bunkeris ar kaip ten ji vadinti žš

bet skaldoj pakloti vamzdziai per kurios traukaimas oras. tai ir klausiu kaip padarytas galimo kondensato pasalinimas.
Atsakyti
QUOTE(gudas @ 2011 03 24, 14:49)
bet skaldoj pakloti vamzdziai per kurios traukaimas oras. tai ir klausiu kaip padarytas galimo kondensato pasalinimas.


Vamzdžiai kiauresni už rėtį, ner ten kur kondensatui kauptis. Samatioku nubega žemyn į drenažą. Beje drenažas su sifonu - kad netrūkteltų ventiliatorius drenažinių kvapų.
Atsakyti
Kažkada išsiaiškinau, kad virtuvėje reikia vieno vėdinimo kanalo gartraukiui ir dar vieno atskiro kanalo virtuvės ventiliacijai, viso dviejų kanalų. O ar gerai bus, jei gartraukis stovės už pusės metro nuo antrojo virtuvės vėdinimo kanalo, žodžiu abu kanalai beveik šalia?
Kalba eina apie natūralų vėdinimą. Ačiū 4u.gif
Atsakyti
Viliene, o jei sklype auksti gruntiniai vandenys (~ 1m), 'lenkiskas' zemes silumokaitis is skaldos turbut nesigaus...
Lieka vamzdinis? Gal zinai kokia ~kaina Rehau awaduct?

aciu
Atsakyti